Тема: Kaк проверить исправность Kriwan SE-E1 -?

  1. #21

    По умолчанию

    Не указано, какой компрессор, а они разные. С винтами проблемы приблизительно одни и те же, особенно с низкотемпературными. Если температура масла не в "коридоре" , то не та вязкость и перегрев. Автовозврата не должно быть в принципе, если будет автовозврат, то это добьет компрессор довольно быстро. Для возврата должна быть кнопка с прерыванием питания этого блока.

  2. #22
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolname Посмотреть сообщение
    Не указано, какой компрессор, а они разные. С винтами проблемы приблизительно одни и те же, особенно с низкотемпературными. Если температура масла не в "коридоре" , то не та вязкость и перегрев. Автовозврата не должно быть в принципе, если будет автовозврат, то это добьет компрессор довольно быстро. Для возврата должна быть кнопка с прерыванием питания этого блока.
    Так и получилось, конфигурация чиллеров 5 шт изначально неправильная - они недогружены, работают в автономе, отсутствует общий накопительный бак

    Режим работы чиллера замененным ТЭНом:
    работа: 10...20 мин
    пауза: 70...100 мин.

    Проект изначально неправильный:
    10 ХМ работают каждая на свою нагрузку.
    В недогруженном режиме быстрый износ ХМ.

    Правильное решение:
    5 ХМ должны работать в одном контуре с общим накопительным баком. Это дешевле и надежнее.

    Почему проектировщик не несет ответственность за кривой проект?

  3. #23
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    А кто оценивал и проверял этот проект?
    И, наверное, ГИП постоянно на монтаже был.

  4. #24
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Документ с сайта Bitzer.
    Лучше бы не заглядывал на сайт Bitzer.
    В оригинале и в переводе одно и тоже, опечатки нет.
    Авария есть при R>11КОм,
    (Тстатора>+100С, Тмасла<+10С)
    аварии нет при R< 3КОм.

    Тстатора<+100С, Тмасла>+10С.

    РТС измерительный контур:
    — термисторы по DIN 44081/82,
    суммарное сопротивление < 1,8 кОм

    - реле выключается
    (авария есть - 11,14 разомкнут)
    при R суммарное >11,4 кОм +/- 20%

    — реле включается
    (аварии нет - 11,14 замкнут)
    при R суммарное < 2,95 кОм +/- 20%
    https://holodvspb.ru/product/rele-za...-e1-347017-10/

  5. #25
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Реальный KRIWAN SE-E1 p/n 347017-10

    дает аварию при суммарном R=400 Oм,
    нет аварии при суммарном R=250 Oм.
    останавливает.

    IMG_20231004_171608.jpg

    Как может один и тот же прибор, с одинаковым наименованием и p/n срабатывать от разных уровней входного сигнала -?

    Заказать новый Kriwan,
    сработающий от 11 КОм - нет смысла:

    IMG_20231004_174014.jpg

    Конечно, можно разобрать Kriwan и подрегулировать делитель, но цена компрессора останавливает.

  6. #26
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Проверено в двух компрессорах:
    R (PTC) статора =360 Ом ...390 Ом
    при Т=+20С...+50С.
    R (NTC) масла = 67 Ом...56Ом
    при Т= +20С...+55С.

    Т.е в сумме R= 427 Ом...446 Ом!!! - это норма в двух компрессорах.

    Новый Kriwan сработает слишком поздно:
    при R=11 КОм.
    В норме, по инструкции, должно быть:
    R=2 KOм

  7. #27
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Измерено внутреннее сопротивление в двух обесточенных Kriwan SE-E1:
    L,N - Rвх= 4.06КОм, 4.13КОм,
    1,2 - Rвх= 11.97КОм, 11.98КОм.
    При изменении полярности показания не изменяются.

  8. #28
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Дорого это. Пьезодатчик должен определять уровень внутреннего шума, превышающий определенный уровень.
    А, чтоб ротор чиркнул по статору - это надо постараться. Сепараторы в подшипниках должны рассыпаться. От слова совсем.
    + масло в картере должно отсутствовать.
    SSA прав, как всегда.

    Вчера я услышал посторонний шум при старте, свидетельствующий о частичном разрушении верхнего подшипника в спиральном компрессоре, который отработал безостановочно 5 лет.

    Через 10 минут работы контура, при увеличении Pk до нормы, шум самоустранился.
    Надо готовиться к замене компрессора.

    IMG_20231018_140730.jpg

    Надо готовиться к замене компрессора.
    Все очевидно, датчики не нужны, достаточно регулярного ТО.

  9. #29
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Чиллер Climaveneta, в эксплуатации более 5 лет.

    Эпизодически - 1раз в 2 дня
    появляется авария по винтовому компрессору Bitzer.
    Возможно, неисправен защитный модуль компрессора Kriwan SE-E1.
    Предположение оказалось верным!
    В двух компрессорах Kriwan SE-E1 оказались одинаково неисправны - ложная авария по обрыву цепи датчиков Т масла и Т статора.

    На третьем Kriwan SE-E1, взятым с первого контура этого же чиллера, аварии нет в течение 1 месяца.

    Спасибо за внимание.

  10. #30
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Вчера я услышал посторонний шум при старте, свидетельствующий о частичном разрушении верхнего подшипника в спиральном компрессоре, который отработал безостановочно 5 лет.
    Через 10 минут работы контура, при увеличении Pk до нормы, шум самоустранился.
    Надо готовиться к замене компрессора.[/B]
    Чё т я пропустил это высказывание.
    Посторонний шум при старте может быть, что скорее всего, влажным ходом из-за неисправности или отсутствия подогревателя картера и неправильной заправке.

  11. #31
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Предположение оказалось верным!
    В двух компрессорах Kriwan SE-E1 оказались одинаково неисправны - ложная авария по обрыву цепи датчиков Т масла и Т статора.

    На третьем Kriwan SE-E1, взятым с первого контура этого же чиллера, аварии нет в течение 1 месяца.

    Спасибо за внимание.
    Прошло 2 месяца, очередной Kriwan дал аварийную ошибку.
    Пришлось установить новый (четвертый!!!) Kriwan со следующего чиллера.

  12. #32
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Может, дело не в криване, а в цепях датчиков?
    Проверить провода, подтянуть контакты...

  13. #33
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    может, дело не в криване, а в цепях датчиков?
    проверить провода, подтянуть контакты...
    конечно, проверка и подтяжка контактов была выполнена в первую очередь.

    дефект живьем я пощупал на остановленном компоессоре:

    контакты:
    11-14 u=ас 25v (есть авария)
    1-2 u=dc 0.2v / r=390 ом (аварии не должно быть)
    L/N u=ac230v.
    авария не сбрасывается кнопкой.
    проверено дважды.

    вместо штатных датчиков на конт 3-4
    был установлен r=250 ом.
    конт 11-14 замкнулся после сброса питания.
    авария ушла.

    после возвращения схемы в исходное состояние, авария опять появилась:
    конт 11-14 разомкнут u=ас 25v.