Тема: Kaк проверить исправность Kriwan SE-E1 -?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию Kaк проверить исправность Kriwan SE-E1 -?

    Чиллер Climaveneta, в эксплуатации более 5 лет.

    Эпизодически - 1раз в 2 дня
    появляется авария по винтовому компрессору Bitzer.
    Возможно, неисправен защитный модуль компрессора Kriwan SE-E1.

    IMG_20230926_194825.jpg

    Наблюдение:
    1 - Авария появляется и сохраняется после кратковременного обрыва и восстановления провода термодатчика Тмасла:
    (обрыв 11-14 конт. Kriwan)

    2 - Авария устраняется после сброса питания AC 230V Kriwan:
    (замкн.11-14 конт. Kriwan).

    Должна ли автоматически сброситься авария по холодному маслу или только ручной сброс питания необходим?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Это действительно вопрос от незнания или проверка знаний?
    Прочитать мануал не судьба?

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Два термодатчика (Т масла, Т статора), соединенные последовательно, подключены к контактам 1,2 Kriwan.

    Когда аварии нет,
    то напряжение на контактах Kriwan:
    1,2: DC U=0.2V
    11,14: DC U=0V

    Когда авария есть
    (провод Тмасла разорван),
    то напряжение на контактах Kriwan:
    1,2 : DC U=5.1V
    11,14: AC U=25V

    Напряжение L1, L2, L3 = AC400V.

    Но авария сохраняется, тоже:
    при восстановлении напряжения на контактах Kriwan:
    1,2 : DC U=0.2V
    11,14: AC U=25V
    Криван, как триггер, поймал аварию конт 1,2
    и держит ее до сброса питания.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Прочитать мануал не судьба?
    Правильная идея, но в мануале не сказано о триггерном эффекте в Kriwan.

    Описание:
    "Устройство KRIWAN SE-E1отключает компрессор - при ошибочной фазировке или отсутствии одной из фаз 380В и при превышении температуры компрессора."

    По идее, должен быть автосброс аварии по холодному маслу, когда масло набрало Т=+50С.

    Автосброс аварии по холодному маслу не происходит.

    Надо сбросить питание чиллера для устранения аварии по холодному маслу,
    когда масло уже разогрето Т=+50С.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    вскрытие статора:
    в компрессоре асинхронный эл. двигатель 380в/76а.
    внутри обмоток статора установлено 3 терморезистора (ptc).
    терморезисторы соединены последовательно.
    суммарное сопротивление терморезисторов = 382 ом.
    сигнал от терморезисторов поступает на устройство защиты компрессора kriwan.

    пару терморезисторов удалось демонтировать из обмотки.попробовал погреть термистор, выдернутый из обмотки.

    по внешнему виду – голубая капля диаметром 2-3 мм с двумя тонкими проводами с термостойкой изоляцией (красный-желтый).
    надписи отсутствуют.

    сопротивление:
    T=+120c => r=18 мом…21 мом – показание омметра меняется при одинаковой т.
    T=+113c => r=9 мом…10 мом
    t=+106c => r=1.7 мом…1.3 мом
    t=+101c => r=436 ком…460 ком
    t=+91c => r=100ком…120ком

    t=+86c => r=4ком…5ком
    t=+83c => r=3ком…4ком

    t=+81c => r=500ом…717ом
    t=+68c => r=288ом…500ом

    t=+59c => r=53ом!
    T=+48c => r=48 ом!
    T= + 25c => r=58 ом

    t= - 16c => r=113 ом

    Вывод:
    при т<+50c характеристика ntc термистора
    при +65c <t< +120c характеристика ptc термистора.
    резкий скачок, увеличение сопротивления в 20 раз при т=+90с и выше.

    аналогичная характеристика у второго терморезистора из обмотки этого статора.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Правильная идея, но в мануале не сказано о триггерном эффекте в Kriwan.
    Правда чтоле? А это что?
    изображение_2023-09-26_225510070.png
    Reset - это что?

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Наблюдение за Т датчиком масла (NTC).
    При холодном масле R>10KОм.
    При теплом масле R=60 Ом.
    При горячем масле Т=+50С => R=56 Oм.

    Диагностика Kriwan.
    Для получения нормального сигнала в Kriwan конт 1,2 надо перемкнуть резистором:
    56 Ом+300 Ом = 356 Ом.
    Конт 11,14 при этом замкнуты - нет аварии.

    Если конт 11,14 разомкнуты, то сбросить питание.
    Контакты 11,14 должны замкнуться.

    При эксперименте в составе чиллера,
    вынуть предки 500А - 3 шт.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Правда чтоле? А это что?
    изображение_2023-09-26_225510070.png
    Reset - это что?
    SSA, большое спасибо за консультацию.

    Причина эпизодической аварии - уменьшение мощности ТЭНа подогрева масла.
    Норма:
    230V/1.5A/300W => R=180 Ом

    IMG_20230926_214929.jpg

    Аномалия:
    230V/0.7A/150W => R=380 Ом
    Наверное, ТЭН намотан в две спирали, одна из них оборвалась.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Это действительно вопрос от незнания или проверка знаний?...
    Последний раз с Криваном я работал более 5 лет назад. Конечно, все забыл.
    Слава инету и форумам, на которых сохранились мои записки.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Оригинальная схема.

    IMG_20230926_224921.jpg

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    SSA, большое спасибо за консультацию.
    Документ с сайта Bitzer.

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Ну, вот, с работой Kriwan'а по контролю масла стало все понятно.

    - Непонятно, почему Kriwan отслеживает тремя термодатчиками (РТС)
    Тстатора только на всасе компрессора -?
    - Почему Kriwan не отслеживает вибрацию и перегрев противоположной стороны обмотки статора ?

    Когда изнашиваются подшипники, появляется люфт, вибрация,
    Kriwan не чует приближения аварии.
    Авария будет зарегистрирована слишком поздно, когда ротор чиркнет по статору и пролетит сверхток, нагревающий обмотку.

    Обмотка статора, где нет терморезисторов, будет перегреваться раньше и больше, чем та часть, где расположены 3 термистора, охлаждаемые входящим фреоном.

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Это исследование проведено при анализе причины выхода из строя винтового компрессора (прозевали время регламента 30000час)
    и причины неэффективности защиты Kriwan.

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Непонятно, почему Kriwan отслеживает тремя термодатчиками (РТС) Тстатора только на всасе компрессора?
    Патамушта медь - отличный проводник тепла и температура отмотки на всвсе и на противоположной стороне мало отличается.
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Почему Kriwan не отслеживает вибрацию?
    Когда изнашиваются подшипники, появляется люфт, вибрация,
    Kriwan не чует приближения аварии.
    Авария будет зарегистрирована слишком поздно, когда ротор чиркнет по статору и пролетит сверхток, нагревающий обмотку.
    Дорого это. Пьезодатчик должен определять уровень внутреннего шума, превышающий определенный уровень.
    А, чтоб ротор чиркнул по статору - это надо постараться. Сепараторы в подшипниках должны рассыпаться. От слова совсем.
    + масло в картере должно отсутствовать.

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Если сервисник забудет ключ на клеммной коробке винта, от у пьезодатчика "мозги" точно набекрень встанут.

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...
    Дорого это. Пьезодатчик должен определять уровень внутреннего шума, превышающий определенный уровень.
    А, чтоб ротор чиркнул по статору - это надо постараться. Сепараторы в подшипниках должны рассыпаться. От слова совсем.
    + масло в картере должно отсутствовать.
    Уже давно все изобретено, осталось установить вибродатчик и спать спокойно.

    IMG_20230928_063859.jpg

    https://vibro-expert.ru/kak-ispolzov...exanizmov.html

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Видеоконтроль вибрации:

    IMG_20230928_070142.jpg

    IMG_20230928_070406.jpg

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Видеоконтроль вибрации:

    IMG_20230928_070142.jpg

    IMG_20230928_070406.jpg

    Я был рядом с рычащим стартующим и останавливающим компрессором и было громадное желание зафиксировать эти звуки.

    В пылесосе, электродрели слышно заранее разбитый подшипник на выбеге, при обесточенном двигателе.
    Так же и в чиллере будет слышно и видно изношенный подшипник, где уже выработан моторесурс.

    Очень жаль, что меня зовут на устранение аварии,
    а не просят предотвратить аварию.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Очень жаль, что меня зовут на устранение аварии,
    а не просят предотвратить аварию.
    Ну расскажите как и чем будете мониторить состояние 7 подшипников в 4ех подшипниковых узлах в каждом компрессоре, когда рядом с двумя узлами находится обратный клапан и запорный вентиль, которые тоже могут давать вибрацию. На каждом чиллере таких компрессоров 4 шт, и чиллеров 2 шт.
    Сколько это будет стоить заказчику?

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    А, если, например, на "знакомом" мясокомбинате 4 (четыре) двухкомпрессорных чиллера с выносными конденсаторами и низкотемпературный двухкомпрессорный блок на одной раме? И все это винты.