Чиллер Climaveneta, в эксплуатации более 5 лет.

Эпизодически - 1раз в 2 дня
появляется авария по винтовому компрессору Bitzer.
Возможно, неисправен защитный модуль компрессора Kriwan SE-E1.

IMG_20230926_194825.jpg

Наблюдение:
1 - Авария появляется и сохраняется после кратковременного обрыва и восстановления провода термодатчика Тмасла:
(обрыв 11-14 конт. Kriwan)

2 - Авария устраняется после сброса питания AC 230V Kriwan:
(замкн.11-14 конт. Kriwan).

Должна ли автоматически сброситься авария по холодному маслу или только ручной сброс питания необходим?