Тема: Почему пробился компрессор Daikin - ?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию Почему пробился компрессор Daikin - ?

    Утечка фреона R410A - типичный дефект всех кондиционеров RR125B8W1B.
    Компрессор JT160G-YE@K остается без масла, перегревается, изоляция обмоток плавится - пробой на корпус и межвитковое кз неизбежно.

    Почему датчик давления LP (R410A)
    LCB-JA155 обрывается при
    P=-0.3Bar,
    a восстанавливает контакт
    при 0.5Bar.

    Почему термодатчик на трубе нагнетания не спасает компрессор при утече фреона R410A -?

    Предлагаю для спасения компрессора установить на трубе нагнетания доп самовосстанавливающийся термостат:
    Т=+130С,
    обрывающий линию связи при
    Т=+130С.

    Будет ли толк от доработки?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Кроме применения бесполезного датчика LP (LCB - JA155), этот датчик шунтируется термостатом (Т=-10С) с термобаллоном на трубе всаса на входе в компрессор.

    Т.е. при грязном испарителе, когда обмерзает всас
    и при Тул<-10С (кондиционер в серверной) работает круглый год.
    датчик LP не остановит компрессор.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Кипение Р=-0.3Бар Т=-57С
    IMG_20230921_083303.jpg

    Без зимника работа до минус 15С:
    IMG_20230921_084633.jpg

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Предлагаю...
    не заморачиваться доработкой очень даже не дешовой техники вместо производителя.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    не заморачиваться доработкой очень даже не дешовой техники вместо производителя.
    SSA, cпасибо за ответ.
    Производитель Daikin не ведает, что творят с его оборудованием местные умельцы.

    Самое главное, что результат доработки и экстремальных условий эксплуатации всплывает через 5-7 лет, когда претензии предьявлять бессмысленно.

    IMG_20230921_094355.jpg

    Замедлитель вентилятора по температуре:
    RDD-10S.

    IMG_20230921_095143.jpg

    Термофлекс прикипел, расплавился на трубке нагнетания компрессора, шуба пожелтела, прикипела, расплавилась на корпусе компрессора.

    IMG_20230921_095858.jpg

    Значит Компрессор перегревался :
    Т>+120С.
    Все моточные изделия (трансформаторы, вентиляторы, магнетроны...) имеют тепловой термостат:
    Т=110...120С.

    В данном случае термостат необходим:

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    В данном случае,
    доп. термостат с самовозвратом (Т=+130С) на нагнетание необходим:

    IMG_20230919_194915.jpg

    Подключить его можно в разыв датчика LP или связь обрывать.

    Бесполезный датчик LP P=-0.3Bar.
    LCB-JA155

    IMG_20230921_102026.jpg

  7. #7

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2010
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    По моему была уже такая тема. Я только не понимаю, ну хочется доработай, если заказчик платит. Если объект важный, там стоит мониторинг, там ТО выполняется от месяца до квартала. На всех объектах с RR125 не было проблем с компрессорами. Да были утечки по конденсатору, но они находились раньше, чем убегал фреон и прочее.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    SSA, cпасибо за ответ.
    Производитель Daikin не ведает, что творят с его оборудованием местные умельцы.
    Самое главное, что результат доработки и экстремальных условий эксплуатации всплывает через 5-7 лет, когда претензии предъявлять бессмысленно.
    ИМХО, все эти доработки - результат "хотелок" заказчиков.
    Поэтому пусть заказчики и решают вопрос и ремонте, а, скорее, замене оборудования.
    А не ремонтник/сервисник должен лепить из го-на конфетку.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Все моточные изделия (..., магнетроны...) имеют тепловой термостат: Т=110...120С.
    Ух ты! Только сейчас обратил внимание. С каких это пор магнетроны стали моточными изделиями?
    Если мне не изменяет память (а я злопамятный - сделаю зло и забуду, что сделал и опять сделаю и ... ну, в общем, поняли), всю жизнь магнетрон - это электровакуумный генератор СВЧ.

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hell-Hound Посмотреть сообщение
    ... Если объект важный, там стоит мониторинг, там ТО выполняется от месяца до квартала. На всех объектах с RR125 не было проблем с компрессорами. Да были утечки по конденсатору, но они находились раньше, чем убегал фреон и прочее.
    Hell-Hound, приятно общаться с человеком, который уже обслуживал RR 100, 125 в течение 7 лет и знает все их слабые места, а их немало.

    На обьекте 25 кондиционеров Daikin разных моделей. ВСЕ они за 7 лет выходили из строя по 2-4 раза.
    Компрессоров заменено 6 шт.

    Вместо Daikin установили для пробы:
    Haier HSU-30 HUN03/R2 - зиму и лето они отработали нормально.
    Daikin Весь уйдет в утиль в ближайшее время, не оправдал бренд заявленной надежности.

    Кондиционеры Daikin RR125B8W1B сделаны отвратительно!
    Утечки в конденсаторе не случайны.
    Причина:
    Трубки конденсатора болтаются в обечайке, перетираются, утечка неизбежна:
    верху, над компрессором,
    и внизу, под компрессором с тыльной стороны.

    Трубки должны быть Запрессованы в обечайку, тогда нет утечки. Так делают другие, менее знаменитые, но более надежные бренды.

    Кто в этом виноват?
    Производитель, который сьэкономил на диаметре трубок конденсатора, нарушил технологию изготовления конденсатора.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Ты новые дайкины ставь. Они супернадежные. С заводов Gree и AUX.

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Кто в этом виноват?
    Производитель, который сьэкономил на диаметре трубок конденсатора, нарушил технологию изготовления конденсатора.
    Типичное место утечки, у ВСЕХ RR125:

    IMG_20230921_214848.jpg

    Трубки калачей ВСЕ болтаются, перетираются в обечайке:

    IMG_20230921_220134.jpg

    Как говорит SSA:
    - Где наплыв ?

    IMG_20230921_220747.jpg

    Эта информация из стен Daichi никогда не выйдет.
    Ею поделится сервисник, у которого есть возможность сравнения работы кондиционеров разных брендов и статистики отказов в одинаковых условиях эксплуатации.

    Замечания вполне конкретные.
    Подскажите, куда их отправить?

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Ну, как куда? В Даичи.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ну, как куда? В Даичи.
    Пускай они забирают свой изначально бракованный мусор и дадут новые кондиционеры, которые безотказно отработают 10 лет на серверные.

    IMG_20230921_221246.jpg

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    RDD-10S - работают без нареканий.
    Ни один вентилятор и RDD-10S за 7 лет не сгорел.

    IMG_20230921_225601.jpg

    Подключение RDD-10S:
    Питание от L3.
    управление вентилятором по Черному проводу вентилятора, это макс скорость.
    Остальные провода вентилятора покусаны, с обжимками, есть возможность восстановления штатной схемы.
    Термодатчик термоизолирован,
    на третьем калаче сверху:

    IMG_20230921_230754.jpg

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Пускай они забирают свой изначально бракованный мусор и дадут новые кондиционеры, которые безотказно отработают 10 лет на серверные.

    IMG_20230921_221246.jpg
    Очередная утечка в левом нижнем углу конденсатора с тыла компрессора:

    IMG_20230921_231605.jpg

    Господа кондиционерщики, не поверите, Daikin RR125 за 7 лет потребовали столько выездов на ремонт, что они того не стоят.

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hell-Hound Посмотреть сообщение
    По моему была уже такая тема. Я только не понимаю, ну хочется доработай, если заказчик платит. Если объект важный, там стоит мониторинг, там ТО выполняется от месяца до квартала. На всех объектах с RR125 не было проблем с компрессорами. Да были утечки по конденсатору, но они находились раньше, чем убегал фреон и прочее.
    Hell-Hound откройте тайну применения датчика LP в RR125:
    LCB-JA155, который срабатывает в вакууме Р=-0.3 Бар.

    А при Тул<-10С этот датчик шунтируется термостатом.
    Контроль Тул выполняется на термоизолированной трубе всаса компрессора.

    Так что при грязном испарителе и обмерзшем всасе датчик LP тоже не сработает из-за шунтирования термостатом его контактов.

    IMG_20230921_234825.jpg

    Поэтому компрессор перегреется и пробьется.
    Это не случайность, а просчет двух разработчика Daikin и местного Российского Кулибина.
    В чем я не прав?

  19. #19
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hell-Hound Посмотреть сообщение
    ...На всех объектах с RR125 не было проблем с компрессорами. Да были утечки по конденсатору, но они находились раньше, чем убегал фреон и прочее.
    Каждый раз на обьекте борюсь с ветряными мельницами, заложенными в Daikin.

    Есть рацуха по доработке зимника Nord30T.

    Термобаллон термостата надо с трубы всаса перенести под шубу, на подогреватель картера. Туставки термостата увеличить до +50С (сменить термостат).

    При Т=+50С термостат замкнут,
    во время останова компрессора нагреватель картера горячий, датчик LP зашунтирован.

    При старте компрессора нагреватель картера остывает 1...3 мин.,
    поступает охлаждающий фреон на всас,
    шунтирование термостатом датчика LP прекращается.

    Если утечка, то датчик LP= 2Bar (сменить датчик LP) зафиксирует низкое давление.

    В чем я не прав?

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hell-Hound Посмотреть сообщение
    ....На всех объектах с RR125 не было проблем с компрессорами. Да были утечки по конденсатору, но они находились раньше, чем убегал фреон и прочее.
    Наблюдение mar-kol, проверенное мной на обьекте, где установлены 25 кондиционеров Daikin, в том числе - RR125.

    IMG_20230922_062452.jpg

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37836&page=2

    "Например при нехватке фреона в контуре температура падает -11 и т.д. до -21
    при этом коварный кондиционер продолжает работать циклами (как бы оттайки)
    скрывая недостаток фреона до последнего, падает холодопроизводительность.
    Наконец когда н.д. упадет до порога срабатывания датчика н.д. выскочит ошибка Е4"

    Ошибка Е4 (LP) появиться НЕ может зимой (Тул=-10С).
    Компрессор обречен на поджаривание без масла, потому что датчик LP перемкнут термостатом, контролирующим Т трубы всаса компрессора.

    IMG_20230921_234825.jpg