Тема: Почему пробился компрессор Daikin - ?

  1. #101
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Идея хорошая, но есть один нюанс. При пуске в жару температура может подскочить до 120 и выше и постепенно снижаться по мере откачивания газа. Может лучше крепить на компрессор с установкой температуры 70 градусов.
    Чем же она хороша, если при пуске температура будет подскакивать и компрессор отрубаться?
    Так установка не запустится, от слова совсем.

  2. #102
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Компрессор - стальная болванка весом от 10 кг до 30 кг, остывает 20...30 мин, значит, и греться НИЗ корпуса компрессора будет не менее 10 мин.
    Этого достаточно для выхода на штатный режим Т=60..80С при нормальной заправке.

    Идея почерпнута из Krivan статора чиллеров Climaveneta, Uniflair.
    Датчики в обмотках расположены на всасе компрессора.
    Eсть фреон - они самые холодные в обмотке.
    Нет фреона - датчики нагреются в последнюю очередь

  3. #103
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Наблюдение mar-kol, проверенное мной на обьекте, где установлены 25 кондиционеров Daikin, в том числе - RR125.

    Вложение 67154

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37836&page=2

    "Например при нехватке фреона в контуре температура падает -11 и т.д. до -21
    при этом коварный кондиционер продолжает работать циклами (как бы оттайки)
    скрывая недостаток фреона до последнего, падает холодопроизводительность.
    Наконец когда н.д. упадет до порога срабатывания датчика н.д. выскочит ошибка Е4"

    Ошибка Е4 (LP) появиться НЕ может зимой (Тул=-10С).
    Компрессор обречен на поджаривание без масла, потому что датчик LP перемкнут термостатом, контролирующим Т трубы всаса компрессора.

    Вложение 67155
    Надо писать претензию производителю, установившему термостат, блокирующий датчик LP при Тул<-10С.

    Обоснование - зимний комплект на этой же модели кондиционера, с этой же платой, БЕЗ термостата, блокирующего датчик LP.

    IMG_20231014_110915.jpg

    Теперь крутилка RDD-20S
    тоже на два вентилятора:

    IMG_20231014_111245.jpg

  4. #104
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Итак,осмотрено 30 кондеев Daikin RR100,125.
    Везде применяется датчик LP, срабатывающий при минус 0.3 Бар.

    Последний случай:
    Po=1.5 Bar
    Тул=+10С
    Аварии Е4 нет.

    Утечка там же, в левом нижнем углу конденсатора, возле основания компрессора.
    Просто чудо, что компрессор живой остался.

    Для открытия соленоида при вакуумировании
    надо подать АС220V на соленоид CN27.
    В противном случае, там остается фреон, не выходит через трассу.

    Профи улыбаются, а новички удивляются, откуда азот и влага в контуре.

  5. #105
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Обнаружен регулятор давления NORD в Daikin RR125.

    IMG_20231014_115014.jpg

    Что скрывается под шильдиком Nord?

    IMG_20231014_115827.jpg

  6. #106
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Обычная фазорезка с регулировкой от датчика температуры.

  7. #107
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Обычная фазорезка с регулировкой от датчика температуры.
    SB-004 не обычная фазорезка.

    + есть ПИД регулировка.
    Нестабильность Pk не более 2 Бар, как у FSY43S.

    - нет трансформатора.
    В случае пробоя изоляции термодатчика на корпус выгорит проц.

    Особенность.
    Термодатчик крепится
    на выходе конденсатора.

  8. #108
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Итак,осмотрено 30 кондеев Daikin RR100,125....
    Маленький, но важный нюанс,
    на который не обращают внимание монтажники.

    В схеме на RR125 по питанию 220V
    указан не АВ, а УЗО 0.03А.
    IMG_20231014_150112.jpg

    УЗО 0.03A сработает гораздо раньше АВ 20А.
    R=7KОм и R=30 Ом две большие разницы.