Утечка фреона R410A - типичный дефект всех кондиционеров RR125B8W1B.
Компрессор JT160G-YE@K остается без масла, перегревается, изоляция обмоток плавится - пробой на корпус и межвитковое кз неизбежно.

Почему датчик давления LP (R410A)
LCB-JA155 обрывается при
P=-0.3Bar,
a восстанавливает контакт
при 0.5Bar.

Почему термодатчик на трубе нагнетания не спасает компрессор при утече фреона R410A -?

Предлагаю для спасения компрессора установить на трубе нагнетания доп самовосстанавливающийся термостат:
Т=+130С,
обрывающий линию связи при
Т=+130С.

Будет ли толк от доработки?