    Еще одно нарушение монтажа ЗК обнаружено.
    Ошибочно порезали провода верхнего вентилятора (Х15), судя по инструкции.

    IMG_20230925_014547.jpg

  2. #62
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Надо просто выкинуть этот конденсатор и поставить новый или хотя бы целый б/у. Если трубки протёрты как правило побежит через 1-2 месяца...
    Хорошая мысль - заказать новый конденсатор, тк это типичный брак.

    Есть какой то закон о сроке службы оборудования и обязанности завода- изготовителя поставлять все запчасти, указанные в партлисте.

    В противном случае завод изготовитель компенсирует цену оборудования.

    В телевизорах, с брендом LG этот закон соблюдается.
    Проверено в 2019 г, коллега опытом поделился.

  3. #63
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    RDD-10S имеет два термодатчика:
    Тул и Тконденсации.

    Зачем используется термодатчик улицы, если подогрев картера включается от штатной схемы кондиционера?

  4. #64
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Hell-Hound откройте тайну применения датчика LP в RR125:
    LCB-JA155, который срабатывает в вакууме Р=-0.3 Бар.
    ...
    Ответ уже есть.

    R666A:
    "Как говаривал ув. Denni Владимирович: РНД в кондёрах нужно лишь для того, чтобы в контуре на всасе не было давления, ниже атмосферного, для избежания насасывания воздуха.
    Вышеприведенная лепнина с шунтированием РНД термостатом - это чей-то маразм, преподнесенный как рацуха. В идеале - ставить реле задержки отключения, настроенное на 1-2мин."

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37354

    При указанной стратегии защиты ( LP) компрессора, отсутствие масла в картере компрессора и последующий перегрев и пробой обмоток - это норма.

    Так и было на практике, масло из компрессора не вытекало при любом его переворачивании после выпайки из контура.
    Масло осталось в контуре, внизу, во внутреннем блоке.

    Не захлебнется ли новый компрессор от двойной дозы масла?
    Фильтр на всас установлен.

  5. #65
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,497

    По умолчанию

    У kop-а спроси, он в курсе.

  6. #66
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    У kop-а спроси, он в курсе.
    У кор'а будет продолжение истории.

  7. #67
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,497

    По умолчанию

    У меня такое стойкое очучение, что мы это продолжение не услышим.

  8. #68
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    FBT, Все будет хорошо.

  9. #69
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    FBT, Все будет хорошо.
    Фильтр установлен?
    R изоляции компрессора (мегометром 500V) - ?
    Кислотность масла?

  10. #70
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    А почему ты думаешь что не устранил-при закрытых портах на трассе я скачал 43 кг фреона.При норме у наружки 12.Могло ли это послужить причиной того,что компрессор перестал нормально работать?А по факту красноты-кондерщиков тут минимум.Ты и сам это знаешь.
    Мутный сюжет, наверное, Тул=-20С.

  11. #71
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Типичное место утечки, у ВСЕХ RR125:
    Трубки калачей ВСЕ болтаются, перетираются в обечайке:

    Вложение 67147

    Как говорит SSA:
    - Где наплыв ?

    Вложение 67148
    Для сравнения, горизонтальный конденсатор чиллера:

    IMG_20230926_001704.jpg

    IMG_20230926_001758.jpg

    За 7 лет ни одной утечки на трубке на входе в конденсатор, но отламываются трубки в другом месте, на рампе, где вибрация и поворот жидкаря на входе В конденсатор ОТ компрессора.

    Утечек было не менее 20 шт за 7 лет.
    Все покрыто серебром - около 5 кг!!!

    Оборудование разное,
    а принцип появления утечки одинаковый:
    - где тонко, там и рвется,
    - что вибрирует, то и отломается.

    Это Величайшее открытие, для меня.

  12. #72
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Это Величайшее открытие, для меня.

    Термоциклирование:
    чем больше диапазон Т,
    тем выше шанс разрушения пайки.

    Неоднородность соприкасающихся металлов
    (разный коэффициент расширения, электрохимическая коррозия)
    сталь/медь, алюминий/медь - слабое место.

    Чем большая интенсивность потока, выше давление и Т, тем больше шанс утечки.
    Поэтому утечек на R22 было меньше, чем на R410A.
    Поэтому в авто кондиционерах R134.

    Ограничение ресурса оборудования вписывается в этот закон. Daikin идет в правильном направлении!

  13. #73
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Какой затейливый сюжет получился из двух точек пайки, утечки и банальной замены компрессора.

    RR125 указано применение УЗО 30 мА.
    В этом случае ресурс автомата 25А увеличивается.
    Компрессор был пробит на корпус.

    IMG_20230926_012330.jpg

  14. #74

    По умолчанию

    Если по каждому спёкшемуся компрессору разводить такую панехиду, места на форуме не хватит. Возьми поменяй компрессор и прочие неработающие детали, установи необходимы защиты и поделись как тебе повезло и сколько ты заработал. Мы за тебя порадуемся.

  15. #75
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,497

    По умолчанию

    Еще один.
    А устранять причину входа из строя компрессора кто будет?

  16. #76
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Покажи мне заказчика, который поставит это УПП на кондиционер 12,5 кВт холода.
    По просьбе уважаемого SSA открывается секрет не менее уважаемого Учителя, его ВСЕ завсегдатаи форума знают.

    IMG_20230926_115247.jpg

    IMG_20230926_120238.jpg

    IMG_20230926_120324.jpg

    Это доработка зимним комплектом с FSY-43S, УПП и контролем фаз. Все выполнено надежно, лучше, чем хваленый Daikin.

    Кондиционер в серверной отработал 5 лет.

    Да, поджарилась подковка FSY-43S.
    Установлен FSX-43S, более надежный и конечно заменен конденсатор 7мкФ на 8 мкф.

    Я очень старался, работал, как сапер, без права на ошибку.

  17. #77
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Если по каждому спёкшемуся компрессору разводить такую панехиду, места на форуме не хватит. Возьми поменяй компрессор и прочие неработающие детали, установи необходимы защиты и поделись как тебе повезло и сколько ты заработал. Мы за тебя порадуемся.
    А теперь уважаемый Сергей Р посчитает, что надежнее:
    беззащитный распиареный Daikin RR125
    или нафаршированный защитами Dantex RK48, который доработал Учитель.

    Открою секрет, который все знают:
    кондиционеры Dantex в 3 раза дешевле Daikin. Да, китайские конденсаторы все гнилые, но это мелочь, в сравнении с дохлым компрессором и теплообменником Daikin.

  18. #78
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,497

    По умолчанию

    Надежней (из собственной практики, не реклама) старт-стопный МЕ MrSlim без всяких доработок.
    С панелью защиты от ветра работает и в -40.
    Знаю работающий В ОДНУ ХАРЮ (без ротации) с 2010 г.

    Ничего против твоего Учителя не имею, НО: с
    - FSY-43S,
    - УПП и
    - контролем фаз
    это уже, я бы сказал - совсем не Dantex.

  19. #79
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Надежней (из собственной практики, не реклама) старт-стопный МЕ MrSlim без всяких доработок.
    С панелью защиты от ветра работает и в -40.
    Знаю работающий В ОДНУ ХАРЮ (без ротации) с 2010 г...
    SSA прав, как всегда.
    Я недавно был, вентилятор на ВБ загремел.
    Я устанавливал доп проводной ПДУ.
    МЕ PUH-P125YHA (on/off) - крепкие кондеи, только контакторы горят.

    IMG_20230926_125128.jpg

    С 2008г два кондея без зимников работают круглый год на тех. помещение, со шторками от ветра, которые уже развалились.
    Конкретно в этих двух контакторы не менялись, утечек не было, работают без аварий.

    В другом месте кондеи этой же модели
    МЕ PUH-P125YHA - 3 шт, работают в ужасных условиях на кровле 5 этажа, а ВБ на 1 этаже.
    Длина трассы 120м и 15 уголков.
    Результат- обмерзание компрессора, лед в палец толщиной, Po=5...6 Bar (R410A) летом.

    Удивитнльно, но факт ни один компрессор не сдох при круклогодичной работе!

  20. #80

    По умолчанию

    АЗД не забудь поставить

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •