Еще одно нарушение монтажа ЗК обнаружено.
Ошибочно порезали провода верхнего вентилятора (Х15), судя по инструкции.
IMG_20230925_014547.jpg
Еще одно нарушение монтажа ЗК обнаружено.
Ошибочно порезали провода верхнего вентилятора (Х15), судя по инструкции.
IMG_20230925_014547.jpg
Хорошая мысль - заказать новый конденсатор, тк это типичный брак.
Есть какой то закон о сроке службы оборудования и обязанности завода- изготовителя поставлять все запчасти, указанные в партлисте.
В противном случае завод изготовитель компенсирует цену оборудования.
В телевизорах, с брендом LG этот закон соблюдается.
Проверено в 2019 г, коллега опытом поделился.
RDD-10S имеет два термодатчика:
Тул и Тконденсации.
Зачем используется термодатчик улицы, если подогрев картера включается от штатной схемы кондиционера?
Ответ уже есть.
R666A:
"Как говаривал ув. Denni Владимирович: РНД в кондёрах нужно лишь для того, чтобы в контуре на всасе не было давления, ниже атмосферного, для избежания насасывания воздуха.
Вышеприведенная лепнина с шунтированием РНД термостатом - это чей-то маразм, преподнесенный как рацуха. В идеале - ставить реле задержки отключения, настроенное на 1-2мин."
https://holodforum.ru/showthread.php?t=37354
При указанной стратегии защиты ( LP) компрессора, отсутствие масла в картере компрессора и последующий перегрев и пробой обмоток - это норма.
Так и было на практике, масло из компрессора не вытекало при любом его переворачивании после выпайки из контура.
Масло осталось в контуре, внизу, во внутреннем блоке.
Не захлебнется ли новый компрессор от двойной дозы масла?
Фильтр на всас установлен.
У kop-а спроси, он в курсе.
У меня такое стойкое очучение, что мы это продолжение не услышим.
FBT, Все будет хорошо.
Для сравнения, горизонтальный конденсатор чиллера:
IMG_20230926_001704.jpg
IMG_20230926_001758.jpg
За 7 лет ни одной утечки на трубке на входе в конденсатор, но отламываются трубки в другом месте, на рампе, где вибрация и поворот жидкаря на входе В конденсатор ОТ компрессора.
Утечек было не менее 20 шт за 7 лет.
Все покрыто серебром - около 5 кг!!!
Оборудование разное,
а принцип появления утечки одинаковый:
- где тонко, там и рвется,
- что вибрирует, то и отломается.
Это Величайшее открытие, для меня.
Это Величайшее открытие, для меня.
Термоциклирование:
чем больше диапазон Т,
тем выше шанс разрушения пайки.
Неоднородность соприкасающихся металлов
(разный коэффициент расширения, электрохимическая коррозия)
сталь/медь, алюминий/медь - слабое место.
Чем большая интенсивность потока, выше давление и Т, тем больше шанс утечки.
Поэтому утечек на R22 было меньше, чем на R410A.
Поэтому в авто кондиционерах R134.
Ограничение ресурса оборудования вписывается в этот закон. Daikin идет в правильном направлении!
Какой затейливый сюжет получился из двух точек пайки, утечки и банальной замены компрессора.
RR125 указано применение УЗО 30 мА.
В этом случае ресурс автомата 25А увеличивается.
Компрессор был пробит на корпус.
IMG_20230926_012330.jpg
Если по каждому спёкшемуся компрессору разводить такую панехиду, места на форуме не хватит. Возьми поменяй компрессор и прочие неработающие детали, установи необходимы защиты и поделись как тебе повезло и сколько ты заработал. Мы за тебя порадуемся.
Еще один.
А устранять причину входа из строя компрессора кто будет?
По просьбе уважаемого SSA открывается секрет не менее уважаемого Учителя, его ВСЕ завсегдатаи форума знают.
IMG_20230926_115247.jpg
IMG_20230926_120238.jpg
IMG_20230926_120324.jpg
Это доработка зимним комплектом с FSY-43S, УПП и контролем фаз. Все выполнено надежно, лучше, чем хваленый Daikin.
Кондиционер в серверной отработал 5 лет.
Да, поджарилась подковка FSY-43S.
Установлен FSX-43S, более надежный и конечно заменен конденсатор 7мкФ на 8 мкф.
Я очень старался, работал, как сапер, без права на ошибку.
А теперь уважаемый Сергей Р посчитает, что надежнее:
беззащитный распиареный Daikin RR125
или нафаршированный защитами Dantex RK48, который доработал Учитель.
Открою секрет, который все знают:
кондиционеры Dantex в 3 раза дешевле Daikin. Да, китайские конденсаторы все гнилые, но это мелочь, в сравнении с дохлым компрессором и теплообменником Daikin.
Надежней (из собственной практики, не реклама) старт-стопный МЕ MrSlim без всяких доработок.
С панелью защиты от ветра работает и в -40.
Знаю работающий В ОДНУ ХАРЮ (без ротации) с 2010 г.
Ничего против твоего Учителя не имею, НО: с
- FSY-43S,
- УПП и
- контролем фаз
это уже, я бы сказал - совсем не Dantex.
SSA прав, как всегда.
Я недавно был, вентилятор на ВБ загремел.
Я устанавливал доп проводной ПДУ.
МЕ PUH-P125YHA (on/off) - крепкие кондеи, только контакторы горят.
IMG_20230926_125128.jpg
С 2008г два кондея без зимников работают круглый год на тех. помещение, со шторками от ветра, которые уже развалились.
Конкретно в этих двух контакторы не менялись, утечек не было, работают без аварий.
В другом месте кондеи этой же модели
МЕ PUH-P125YHA - 3 шт, работают в ужасных условиях на кровле 5 этажа, а ВБ на 1 этаже.
Длина трассы 120м и 15 уголков.
Результат- обмерзание компрессора, лед в палец толщиной, Po=5...6 Bar (R410A) летом.
Удивитнльно, но факт ни один компрессор не сдох при круклогодичной работе!
АЗД не забудь поставить