Поздравляю! Вы дали возможность в перспективе заработать на этом кондиционере специалисту знающему своё дело. Который установит ленточный ТЭН подогрева компрессора, РДВ или контролер скорости вращения вентилятора (для инверторного лучше контроллер). ещё в дополнение поставит новый компрессор.
ЕСЛИ ТАМ НЕ УСТАНОВЛЕН ЗИМНИЙ К-Т, ТАК ПОСТАВЬ ЕГО. ЕСЛИ НЕ МОЖЕШЬ-ТОГДА НЕ ЛЕЗЬ.
Скачай газ и сделай так как надо, тебе будет почет и слава и новые клиенты. А так клиент уйдёт.
Я в стал редко читать форум, так как не вижу чего то нового, а отвечать на повторяющиеся вопросы, мне лень.
На данной машине, как вы написали, правильно ставить теплый дом. Дорого для заказчика? Пусть тогда разбирается с теми, кто продал это и установил.
На счет такой заправки, это прямо радикально. Другие решения наверное возможны, но нужно смотреть как эл. схему и гидравлическую схему.
Уважаемый Сергей Р.
Разрешите поинтересоваться стратегией установки зимнего комплекта в RZQ200. Прошу описать в двух словах, секрет открывать не надо, достаточно графиков испытаний на ваших подшефных обьектах при Тул= -30С...-5С.
IMG_20230924_210414.jpg
Разрешите Вас рекомендовать инженеру обьекта для выполнения задачи, которую не могут решить более 5 лет.
Примечание.
Компрессор и вентилятор - оба инверторные, выглядят так же, как Daikin VRV3. Я не слышал, чтобы в VRV3 кто-то ставил зимник. Приглашаю Вас посетить и эти обьекты для доработки зимниками.
Согласны -?
Почему то в России никто не желает заработать денег на этой пустяковой процедуре.
В яндексе нет специалистов, знающих свое дело и желающих заработать денег.
https://www.manualslib.com/manual/79...-250c7y1b.html
Поможите, чем можите... Мы сами не местные...
Чё т я не припомню, чтоб у кого-то кроме дайкинга были "скворечники" для наружки мультизон.
Есть у кого-нибудь еще?
Уважаемый Hell Hound, спасибо за ответ.
Теперь я буду спокоен, что кондиционеры RZQ200 умрут без домиков правильно, без доработки, случайно подсмотренной в FGL.
https://youtu.be/fsJt3hZyQOQ?si=d6C_2yIfrnTsOiwW
Увaжаемый Hell-Hound,
разрешите побеспокоить Вас еще одним нетипичным вопросом по Daikin RR125.
В платах EC0414(G) современный аналог EC10108(D)
в синем разьеме Х26А
иногда установлен внешний резистор R=4.7Kohm, иногда нет этого резистора.
IMG_20230924_220729.jpg
Поведение кондиционера не меняется с резистором 4.7КOhm и без него (Х26А), аварийных ошибок нет.
По дорожкам - это какой-то заблокированный термодатчик, подающий сигнал на проц.
Почему не появляется аварийная ошибка при обрыве аналога термодатчика Х26А - неизвестно.
IMG_20230924_220541.jpg
В схеме этот разьем не указан.
Мануала, конечно, нет.
Какая роль внешнего резистора 4.7КОм в разьеме X26A -?
Редкостный колхоз.
Устанавливаемые термодатчики на трубки теплообменников без термоизоляции, что вносит погрешность при изменении температуры окружающего воздуха.
Зачем изобретать лисапет с квадратными колесами, ставя еще один регулятор частоты вращения вентилятора взамен штатного?
Ну, и т.д.
Дошла очередь до изучения правильности подключения RDD-10S- обнаружен косяк!
Внутренние термопредохранители вентиляторов
исключены из схемы управления.
Когда подшипники заклинят или высохнет конденсатор фазосдвигающий, то двигатели вентиляторов обречены на выгорание.
Инструкция по монтажу RDD-10S отсутствует.
Но есть инструкция на RDK-8.
В принципе они одинаковы.
https://pandia.ru/text/79/157/98000.php
Схема RDK-8 (RDD-10S),
подключенная к Daikin RR125.
IMG_20230925_001601.jpg
Коричневый провод RDD10 - питание L3 на клеммной колодке.
Белый+синий - нейтраль на клеммной колодке.
Черный - управление макс скоростью вентилятора.
Желтый - подключен к L3, провод компрессора на контакторе - это неправильно!!!
IMG_20230924_234122.jpg
Правильно:
Скоростные выходы реле X14A, X15A конт 2,3,4
надо через 3+3 папки обжимки соединить вместе и подать на желтый провод RDD-10,
как указано на схеме RDK-8.
Оба вентилятора запараллелены, вращаются с одинаковой скоростью.
В этом случае термопредохранители вентиляторов задействованы в схеме управления RDD-10.
А теперь пусть Кулибин ответит за содеянное ухудшение схемы завода- изготовителя.
IMG_20230925_011329.jpg
А вот и координаты нашлись.
Центральный офис Даичи
Адрес Москва, Ленинградский пр-т, 39, стр. 80 (бизнеc-центр Skylight, башня В), эт. 17
Телефон +7 (495) 737-37-33
Электронная почта [email protected]
Филиал Даичи-Москва
Адрес Москва, Звенигородское ш. д 9/27
IMG_20230925_013210.jpg
Интересно, какой будет ответ из центрального офиса?
Делайте ставки, господа сервисники.
Варианты:
1 - игнор,
2 - возьмут на работу зимники ставить на RZQ200,
3 - ...
Социальные закладки