Тема: Почему пробился компрессор Daikin - ?

  1. #41
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Да берешь цифры, умножаешь на длину, добавляешь на блоки...
    И, тут, раз!
    Получается 43 кг только в наружке при заводской заправке в 12 кг.
    А там, еще внутренние, вот, компрессор и не качает.
    kop, ты хоть распилил его, чтоб причину выхода из строя определить?
    Сколько там масла, какое оно?
    Почему не качает?
    Он, кстати, спиральный или ротационный?
    Баллон обратно загнал в конденсатор и открыл порты.Сколько там его в трубах оставалось хз,но система работает нормально.Компрессор заказчик решил оставить на память(может в приемку хочет сдать).

  2. #42
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Для предотвращения толчка, разрушающего трубки, нужен плавный пуск компрессора - ATS01N222QN.
    Покажи мне заказчика, который поставит это УПП на кондиционер 12,5 кВт холода.

  3. #43
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Баллон обратно загнал в конденсатор и открыл порты.Сколько там его в трубах оставалось хз,но система работает нормально.Компрессор заказчик решил оставить на память(может в приемку хочет сдать).
    Ты когда-нибудь слово пусконаладка слышал?

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Высший пилотаж пайки серебряным припоем оцинкованной обечайки и медной трубки.
    Любой колхозник справится.... не знаю как у вас в кондиционерах, но на чиллерах с длинными конденсаторами после такого трубку зимой обычно отрывает в месте пайки.

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Высший пилотаж пайки серебряным припоем оцинкованной обечайки и медной трубки.
    Острожно, медная трубка конденсатора легко прогорает от Мап+кислород.

    Вложение 67158

    Вложение 67159

    Работа не моя, работал Профи.
    Перед пайкой, надо чистить утконосами алюминиевые ламели, тюкнуть бородком обечайку,
    обеспечить доступ припоя и горелки к перетертости медной трубки в глубине конденсатора.
    Эту работу легче делать Без компрессора.

    Опрессовка 20 Бар в сервисный порт, магистральные порты закрыты.

    Осторожно.
    Ламели острые, порезаться легко.
    Надо просто выкинуть этот конденсатор и поставить новый или хотя бы целый б/у. Если трубки протёрты как правило побежит через 1-2 месяца. Интересно как выглядит пайка с внутренней стороны.

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Hell-Hound, на удачу, задам вопрос,
    на который не знаю ответ.

    RZQ200C7Y1B рассчитан на работу на холод:
    -5С<Тул<+46С

    Компрессор инверторный.
    https://daikin-russia.com/catalog/ko...n-rzq200s.html

    Кондиционер охлаждает серверную круглый год.
    Зимний комплект отсутствует.

    Как доработать кондиционер для работы зимой на холод при Тул=-30С -?

    Imho.
    Поставить теплый дом.
    Ответ:
    - дорого.

    Из практики.
    Руководителю обьекта было сообщено, что оборудование не рассчитано на работу при Тул<-5С.
    Ответ:
    - Сделайте что-нибудь...
    Пришлось налить двойную заправку при Тул=-25С.
    Как надо было действовать правильно?
    Поздравляю! Вы дали возможность в перспективе заработать на этом кондиционере специалисту знающему своё дело. Который установит ленточный ТЭН подогрева компрессора, РДВ или контролер скорости вращения вентилятора (для инверторного лучше контроллер). ещё в дополнение поставит новый компрессор.
    ЕСЛИ ТАМ НЕ УСТАНОВЛЕН ЗИМНИЙ К-Т, ТАК ПОСТАВЬ ЕГО. ЕСЛИ НЕ МОЖЕШЬ-ТОГДА НЕ ЛЕЗЬ.
    Скачай газ и сделай так как надо, тебе будет почет и слава и новые клиенты. А так клиент уйдёт.

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Утечка фреона R410A - типичный дефект всех кондиционеров RR125B8W1B.
    Компрессор JT160G-YE@K остается без масла, перегревается, изоляция обмоток плавится - пробой на корпус и межвитковое кз неизбежно.

    Почему датчик давления LP (R410A)
    LCB-JA155 обрывается при
    P=-0.3Bar,
    a восстанавливает контакт
    при 0.5Bar.

    Почему термодатчик на трубе нагнетания не спасает компрессор при утече фреона R410A -?

    Предлагаю для спасения компрессора установить на трубе нагнетания доп самовосстанавливающийся термостат:
    Т=+130С,
    обрывающий линию связи при
    Т=+130С.

    Будет ли толк от доработки?
    Толка не будет. Если есть желание доработать ставь РД комбинированное. Чтоб был контроль высокого и низкого давления.

  8. #48
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2010
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Hell-Hound, на удачу, задам вопрос,
    на который не знаю ответ.

    RZQ200C7Y1B рассчитан на работу на холод:
    -5С<Тул<+46С

    Компрессор инверторный.
    https://daikin-russia.com/catalog/ko...n-rzq200s.html

    Кондиционер охлаждает серверную круглый год.
    Зимний комплект отсутствует.

    Как доработать кондиционер для работы зимой на холод при Тул=-30С -?

    Imho.
    Поставить теплый дом.
    Ответ:
    - дорого.

    Из практики.
    Руководителю обьекта было сообщено, что оборудование не рассчитано на работу при Тул<-5С.
    Ответ:
    - Сделайте что-нибудь...
    Пришлось налить двойную заправку при Тул=-25С.
    Как надо было действовать правильно?
    Я в стал редко читать форум, так как не вижу чего то нового, а отвечать на повторяющиеся вопросы, мне лень.
    На данной машине, как вы написали, правильно ставить теплый дом. Дорого для заказчика? Пусть тогда разбирается с теми, кто продал это и установил.
    На счет такой заправки, это прямо радикально. Другие решения наверное возможны, но нужно смотреть как эл. схему и гидравлическую схему.

  9. #49
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Поздравляю! Вы дали возможность в перспективе заработать на этом кондиционере специалисту знающему своё дело. Который установит ленточный ТЭН подогрева компрессора, РДВ или контролер скорости вращения вентилятора (для инверторного лучше контроллер). ещё в дополнение поставит новый компрессор.
    ЕСЛИ ТАМ НЕ УСТАНОВЛЕН ЗИМНИЙ К-Т, ТАК ПОСТАВЬ ЕГО. ЕСЛИ НЕ МОЖЕШЬ-ТОГДА НЕ ЛЕЗЬ.
    ...
    Уважаемый Сергей Р.
    Разрешите поинтересоваться стратегией установки зимнего комплекта в RZQ200. Прошу описать в двух словах, секрет открывать не надо, достаточно графиков испытаний на ваших подшефных обьектах при Тул= -30С...-5С.

    IMG_20230924_210414.jpg

    Разрешите Вас рекомендовать инженеру обьекта для выполнения задачи, которую не могут решить более 5 лет.

    Примечание.
    Компрессор и вентилятор - оба инверторные, выглядят так же, как Daikin VRV3. Я не слышал, чтобы в VRV3 кто-то ставил зимник. Приглашаю Вас посетить и эти обьекты для доработки зимниками.

    Согласны -?

    Почему то в России никто не желает заработать денег на этой пустяковой процедуре.
    В яндексе нет специалистов, знающих свое дело и желающих заработать денег.

    https://www.manualslib.com/manual/79...-250c7y1b.html

  10. #50
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Поможите, чем можите... Мы сами не местные...
    Чё т я не припомню, чтоб у кого-то кроме дайкинга были "скворечники" для наружки мультизон.
    Есть у кого-нибудь еще?

  11. #51
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Уважаемый Сергей Р.
    Разрешите поинтересоваться стратегией установки зимнего комплекта в RZQ200. Прошу описать в двух словах, секрет открывать не надо.
    Не приставай к человеку.
    Он просто не вкурил, что это наружка мультизоны, а не сплита.
    Старт-стопного.

  12. #52
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Поможите, чем можите... Мы сами не местные...
    Чё т я не припомню, чтоб у кого-то кроме дайкинга были "скворечники" для наружке мультизон.
    Есть у кого-нибудь еще?
    МЕ и Daikin - больше ни у кого не видел.
    Фотку покажу, если надо.

  13. #53
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hell-Hound Посмотреть сообщение
    ...
    На данной машине, как вы написали, правильно ставить теплый дом.

    ...Другие решения наверное возможны, но нужно смотреть как эл. схему и гидравлическую схему.
    Уважаемый Hell Hound, спасибо за ответ.

    Теперь я буду спокоен, что кондиционеры RZQ200 умрут без домиков правильно, без доработки, случайно подсмотренной в FGL.
    https://youtu.be/fsJt3hZyQOQ?si=d6C_2yIfrnTsOiwW

  14. #54
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hell-Hound Посмотреть сообщение
    Я в стал редко читать форум, так как не вижу чего то нового, а отвечать на повторяющиеся вопросы, мне лень...
    Увaжаемый Hell-Hound,
    разрешите побеспокоить Вас еще одним нетипичным вопросом по Daikin RR125.

    В платах EC0414(G) современный аналог EC10108(D)
    в синем разьеме Х26А
    иногда установлен внешний резистор R=4.7Kohm, иногда нет этого резистора.

    IMG_20230924_220729.jpg

    Поведение кондиционера не меняется с резистором 4.7КOhm и без него (Х26А), аварийных ошибок нет.

    По дорожкам - это какой-то заблокированный термодатчик, подающий сигнал на проц.
    Почему не появляется аварийная ошибка при обрыве аналога термодатчика Х26А - неизвестно.

    IMG_20230924_220541.jpg

    В схеме этот разьем не указан.
    Мануала, конечно, нет.

    Какая роль внешнего резистора 4.7КОм в разьеме X26A -?

  15. #55
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    МЕ и Daikin - больше ни у кого не видел.
    Фотку покажу, если надо.
    МЕ, пожалуйста. Ссылку на инструкцию.

  16. #56
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Теперь я буду спокоен, что кондиционеры RZQ200 умрут без домиков правильно, без доработки, случайно подсмотренной в FGL.
    https://youtu.be/fsJt3hZyQOQ?si=d6C_2yIfrnTsOiwW
    Редкостный колхоз.
    Устанавливаемые термодатчики на трубки теплообменников без термоизоляции, что вносит погрешность при изменении температуры окружающего воздуха.
    Зачем изобретать лисапет с квадратными колесами, ставя еще один регулятор частоты вращения вентилятора взамен штатного?
    Ну, и т.д.

  17. #57
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    RDD-10S - работают без нареканий.
    Ни один вентилятор и RDD-10S за 7 лет не сгорел.

    Вложение 67150

    Подключение RDD-10S:
    Питание от L3.
    управление вентилятором по Черному проводу вентилятора, это макс скорость.
    Остальные провода вентилятора покусаны, с обжимками, есть возможность восстановления штатной схемы.
    Термодатчик термоизолирован,
    на третьем калаче сверху:

    Вложение 67151
    Дошла очередь до изучения правильности подключения RDD-10S- обнаружен косяк!
    Внутренние термопредохранители вентиляторов
    исключены из схемы управления.


    Когда подшипники заклинят или высохнет конденсатор фазосдвигающий, то двигатели вентиляторов обречены на выгорание.

    Инструкция по монтажу RDD-10S отсутствует.
    Но есть инструкция на RDK-8.
    В принципе они одинаковы.
    https://pandia.ru/text/79/157/98000.php

  18. #58
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Схема RDK-8 (RDD-10S),
    подключенная к Daikin RR125.

    IMG_20230925_001601.jpg

    Коричневый провод RDD10 - питание L3 на клеммной колодке.
    Белый+синий - нейтраль на клеммной колодке.
    Черный - управление макс скоростью вентилятора.

    Желтый - подключен к L3, провод компрессора на контакторе - это неправильно!!!

    IMG_20230924_234122.jpg

    Правильно:
    Скоростные выходы реле X14A, X15A конт 2,3,4
    надо через 3+3 папки обжимки соединить вместе и подать на желтый провод RDD-10,
    как указано на схеме RDK-8.

    Оба вентилятора запараллелены, вращаются с одинаковой скоростью.

    В этом случае термопредохранители вентиляторов задействованы в схеме управления RDD-10.

  19. #59
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ну, как куда? В Даичи.
    А теперь пусть Кулибин ответит за содеянное ухудшение схемы завода- изготовителя.

    IMG_20230925_011329.jpg

  20. #60
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    А вот и координаты нашлись.

    Центральный офис Даичи
    Адрес Москва, Ленинградский пр-т, 39, стр. 80 (бизнеc-центр Skylight, башня В), эт. 17
    Телефон +7 (495) 737-37-33
    Электронная почта [email protected]

    Филиал Даичи-Москва
    Адрес Москва, Звенигородское ш. д 9/27

    IMG_20230925_013210.jpg

    Интересно, какой будет ответ из центрального офиса?

    Делайте ставки, господа сервисники.
    Варианты:
    1 - игнор,
    2 - возьмут на работу зимники ставить на RZQ200,
    3 - ...