Тема: Почему пробился компрессор Daikin - ?

  1. #21
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ты новые дайкины ставь. Они супернадежные. С заводов Gree и AUX.
    Совершенно верно, китайские конденсаторы, установленные в Daikin RR71, на этом же обьекте стали массово терять емкость с 69 мкФ до 20 мкФ.

    IMG_20230922_070301.jpg

    Уже я заменил 3 шт, все записано тут, на форуме.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=38241&page=2

    Заключение.
    Качество Daikin упало до уровня Dantex.
    Поэтому нет смысла переплачивать за раскрученный бренд, созданный из китайских скоропортящихся компонентов.

    IMG_20230922_072055.jpg
    За такие деньги, как на компрессор + плата RR125, можно купить и установить новый кондиционер Dantex, Энерголюкс и прочие одноразовые бренды.

    Думаю, что тема будет затерта очень быстро.
    Правду никто не любит.

  2. #22
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Успокойся. Когда твою тему последний раз "затирали" на этом форуме?

  3. #23
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hell-Hound Посмотреть сообщение
    ... Если объект важный, там стоит мониторинг, там ТО выполняется от месяца до квартала. На всех объектах с RR125 не было проблем с компрессорами. Да были утечки по конденсатору, но они находились раньше, чем убегал фреон и прочее.
    Hell-Hound, на удачу, задам вопрос,
    на который не знаю ответ.

    RZQ200C7Y1B рассчитан на работу на холод:
    -5С<Тул<+46С

    Компрессор инверторный.
    https://daikin-russia.com/catalog/ko...n-rzq200s.html

    Кондиционер охлаждает серверную круглый год.
    Зимний комплект отсутствует.

    Как доработать кондиционер для работы зимой на холод при Тул=-30С -?

    Imho.
    Поставить теплый дом.
    Ответ:
    - дорого.

    Из практики.
    Руководителю обьекта было сообщено, что оборудование не рассчитано на работу при Тул<-5С.
    Ответ:
    - Сделайте что-нибудь...
    Пришлось налить двойную заправку при Тул=-25С.
    Как надо было действовать правильно?

  4. #24
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Успокойся. Когда твою тему последний раз "затирали" на этом форуме?
    2 года назад, по FGL V2.

    Остальные просто уходят в закрома или затираются без предупреждения.
    Оскорблений и политики в моих сообщениях нет.

  5. #25
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    2 года назад, по FGL V2.

    Остальные просто уходят в закрома или затираются без предупреждения.
    Оскорблений и политики в моих сообщениях нет.
    "Что-то с памятью моей стало..."
    Не 2, а 4 года назад. Текст в теме есть, а картинок нет, "не найдены".

  6. #26
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    А вот и причина переноса в закрытый раздел:
    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Стесняюсь спросить...
    Для чего вот эти "курсы кройки и шитья" размещать в открытом доступе? Как и выписку из сервисного бюллетеня?
    Кто читать умеет - тот это прочтет в инсталляшке.
    Или, чтоб ЭГО поднять?
    Просьба к модератору или удалить или перенести в закрытый раздел.
    Просто очень много "сплитовесов", начитавших форумов, хватаются за мультизоны и чиллера.
    В принципе, я не против, чтоб они повышали свою квалификацию, но не получая знания на форумах, а изучая инсталляшки, технические и сервисные мануалы.

  7. #27
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    А в закрытом для кого,для бытовиков-мне кажется у нас их красных большинство.

  8. #28
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    А при чем тут это?
    Читай мануалы для знаний, а форум - для общения.
    Вот, например, ты.
    Тупо поменял компрессор в мультизоне, не устранив причину его выхода из строя.
    Это нормально?
    Сорвать бабло с заказчика. Какое-то время поработает (гарантию год, с учетом 6 месяцев простоя, выдержит) и хусым.
    Можно будет следующий ставить. А, нормально смонтированные, и, самое главное, с правильной пусконаладкой мультизоны работают десятилетиями.
    Последний раз редактировалось SSA; 23.09.2023 в 06:11.

  9. #29
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    А почему ты думаешь что не устранил-при закрытых портах на трассе я скачал 43 кг фреона.При норме у наружки 12.Могло ли это послужить причиной того,что компрессор перестал нормально работать?А по факту красноты-кондерщиков тут минимум.Ты и сам это знаешь.

  10. #30
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Очередная утечка в левом нижнем углу конденсатора с тыла компрессора:

    Вложение 67152
    ...
    Высший пилотаж пайки серебряным припоем оцинкованной обечайки и медной трубки.
    Острожно, медная трубка конденсатора легко прогорает от Мап+кислород.

    IMG_20230923_105244.jpg

    IMG_20230923_111407.jpg

    Работа не моя, работал Профи.
    Перед пайкой, надо чистить утконосами алюминиевые ламели, тюкнуть бородком обечайку,
    обеспечить доступ припоя и горелки к перетертости медной трубки в глубине конденсатора.
    Эту работу легче делать Без компрессора.

    Опрессовка 20 Бар в сервисный порт, магистральные порты закрыты.

    Осторожно.
    Ламели острые, порезаться легко.

  11. #31
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    А почему ты думаешь что не устранил-при закрытых портах на трассе я скачал 43 кг фреона.При норме у наружки 12.
    Ну, сам напросился.
    Как считается заправка мультизоны?

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...
    Как считается заправка мультизоны?
    А можно узнать, какие коэффициенты заполнения, ты используешь для испарителя и конденсатора. Или это коммерческая тайна.

  13. #33
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hell-Hound Посмотреть сообщение
    ...Если объект важный, там стоит мониторинг, там ТО выполняется от месяца до квартала. На всех объектах с RR125 не было проблем с компрессорами. Да были утечки по конденсатору, но они находились раньше, чем убегал фреон и прочее.
    Hell-Hound умолчал о месте запрограммированной утечки в Daikin RR125.

    Разоблачение тайны Hell-Hound:

    IMG_20230923_133727.jpg

    Из фото видно, что утечка происходит на трубке нагнетания, после перехода на малый диаметр, после поворота, в точке соприкосновения трубки 6мм с обечайкой.

    В этом месте, после поворота максимальная турбулентность газа и вибрация, соответственно.
    Поэтому тут произошла утечка.

    Превентивная мера для устранения утечки:
    1 - зафиксировать рампу хомутом,
    2 - залить припоем с серебром нижний ввод трубки в конденсатор, пока трубка еще не перетерлась.

  14. #34
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Высший пилотаж пайки...
    Работа не моя, работал Профи.
    100500 раз делал. Ничего сложного. Компрессор не мешает, надо просто снять перегородку между компрессором и вентилятором или заднюю стенку. В зависимость от того, где утечка.

  15. #35
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А можно узнать, какие коэффициенты заполнения, ты используешь для испарителя и конденсатора. Или это коммерческая тайна.
    Там не надо использовать коэффициенты заполнения. Там все в инсталляшке расписано, как считать заправку.
    А заводская заправка наружного блока - это просто "чтобы было", т.к., во-первых, есть ограничения по количеству фреона в блоках при транспортировке, во-вторых, производителю неизвестна суммарная длина трассы (допустим, 300 м или 900 м), количество и какие внутренние блоки будут работать в системе.

    Кстати kор, сейчас какая заправка твоей мультизоны? 12 кг?
    Последний раз редактировалось SSA; 23.09.2023 в 14:09.

  16. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Там не надо использовать коэффициенты заполнения. Там все в инсталляшке расписано, как считать заправку.
    А заводская заправка наружного блока - это просто "чтобы было", т.к., во-первых, есть ограничения по количеству фреона в блоках при транспортировке, во-вторых, производителю неизвестна длина трассы, количество и какие внутренние блоки будут работать в системе.
    То есть там уже готовинькие циферки, а мне по централям приходилось всё считать, так как индивидуальный заказ.

  17. #37
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Да берешь цифры, умножаешь на длину, добавляешь на блоки...
    И, тут, раз!
    Получается 43 кг только в наружке при заводской заправке в 12 кг.
    А там, еще внутренние, вот, компрессор и не качает.
    kop, ты хоть распилил его, чтоб причину выхода из строя определить?
    Сколько там масла, какое оно?
    Почему не качает?
    Он, кстати, спиральный или ротационный?

  18. #38
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Hell-Hound умолчал о месте запрограммированной утечки в Daikin RR125.

    Разоблачение тайны Hell-Hound:

    IMG_20230923_133727.jpg

    Из фото видно, что утечка происходит на трубке нагнетания, после перехода на малый диаметр, после поворота, в точке соприкосновения трубки 6мм с обечайкой.

    В этом месте, после поворота максимальная турбулентность газа и вибрация, соответственно.
    Поэтому тут произошла утечка.

    Превентивная мера для устранения утечки:
    1 - зафиксировать рампу хомутом,
    2 - залить припоем с серебром нижний ввод трубки в конденсатор, пока трубка еще не перетерлась.
    Это колосальное открытие почему то никто не замечает.

    Все утечки в НБ происходят от вибрации на участке между компрессором и конденсатором, где макс Т и вибрация.

    Поэтому FSX43, прикрученый без капиллярки к сервисному порту НР в этом участке, имеет типичный дефект - стирается подковка регулятора за 3 года (дрожит) и течет мембрана.
    Проверено на FDC503 в течение 7 лет.

  19. #39
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Я вообще не считал никогда кондиционеры этой "элитной" фирмы качественными.
    А "подкова" и дорожка у FSX43 стираются не только на дайкина, но и у либертниросов.

  20. #40
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...
    Превентивная мера для устранения утечки:
    1 - зафиксировать рампу хомутом,
    2 - залить припоем с серебром нижний ввод трубки в конденсатор, пока трубка еще не перетерлась.
    Наблюдение.
    Все кондиционеры RR125 при старте компрессора вздрагивают, получают виброудар.

    Для предотвращения толчка, разрушающего трубки, нужен плавный пуск компрессора - ATS01N222QN.
    https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1

    Ура!!!
    С помощью плавного старта можно избежать утечек Vybos, на которых за 4 года была утечка 20 (двадцать!!!) раз НА ВСАСЕ компрессора, в одном и том же месте - сервисная служба работала не покладая рук.