Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Какой стабилизатор 380V лучше для кондиционера?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию Какой стабилизатор 380V лучше для кондиционера?

    Тема навеяна из практики.
    1 - симисторный стабилизатор - не держит нагрузку эпизодически.
    КондиционерSEZ-KD71VAQ/PUHZ-RP60VHA4
    Ошибка U9
    https://holodforum.ru/showthread.php...82%D0%BE%D1%80

    2- Электронно-механический стабилизатор:
    Orion Y20-15 - не держит ток 25А, пульсирует напряжение U=0V...222V...262V.
    Спалил два кондиционера:
    MXZ - 4C80VA E1
    Ошибка -нет связи, нет питания НБ.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Великий SSA,
    попал 10 с первого выстрела!



    Стабилизатор Volter СНПТО-9У.

    IMG_20230917_120943.jpg

    Стабилизатор Orion Y20-15.

    IMG_20230917_074439.jpg

    Вроде бы разные модели ME, разные ошибки.
    Но общее у них одно - применение стабилизатора на максимально допустимом токе 25А.

    В обоих случаях стабилизатор не соответствует заявленным параметрам при токе нагрузки, близком к Imax.

    Вывод:
    Нагружать стабилизатор током
    не более 50% от заявленного
    и все будет нормально.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Ты опять меня обзываешь!
    Нех называть великим, гуру и прочее.
    Долго живу, много знаю и память хорошая.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    SSA, большое спасибо, что Вы есть.
    Я 5 страниц дистанционно искал правильный ответ, запомнилось.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Так это ж Элементарно, Ватсон! (R)
    Поиск неисправностей в электронике ВСЕГДА начинают с проверки напряжений питания.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Так это ж Элементарно, Ватсон! (R)
    Поиск неисправностей в электронике ВСЕГДА начинают с проверки напряжений питания.
    SSA, разрешите добавить.
    С проверки напряжения питания
    при максимальной нагрузке.

    При одном остановленном кондиционере:
    U=222V I=1A - норма.

    При работающем Компрессоре:
    U=215V I=10A - норма.

    При двух работающих компрессорах в двух кондиционерах, запитанных от одной фазы через стабилизатор (L1):
    U=0V...222V...262V
    I= 0A....20A
    В этом случае хана всему по цепи питания (L1).

  7. #7

    По умолчанию

    Мозгов посадить на другую фазу недостаточно. Разве сначала ставят кондиционер, а потом думают от чего и как он будет запитан? По моему всегда наоборот. Назначение стабилизатора напряжение поддерживать заданное напряжение сети, но при повышенной нагрузке стабилизатор не повысит ток. если сечение проводника не соответствует потреблению тока оборудованием стабилизатор не поможет.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •