  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию Как соединить 3 провода?

    уважаемые специалисты!
    давно стесняюсь спросить, как соединить 3 провода-?
    два из которых силовые 50 мм2 (100а),
    а один - сигнальный, 1мм2 для контроля напряжения на винтовом компрессоре.

    конечно, все три провода обжаты, окольцованы, соединяются на одном болте с гайкой.
    IMG_20230913_150307.jpg

    IMG_20230913_150812.jpg
    внимание, вопрос.
    где должно находиться тонкое колечко сигнального провода кривана ?
    между силовыми проводами или сверху соединения силовых проводов, по которым течет ток 100a -?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    пока специалисты обдумывают ответ,
    загадаю еще одну загадку из чиллера CLIMAVENETA.

    должны ли замыкаться контакты no
    и размыкаться контакты nc, при нажатии якоря контактора siemens отверткой-?

    результат нажатия отверткой:
    Nc - размыкается.
    no - не замыкается!

    если бы не 3 (три!!!) контактора с одинаковым поведением,
    то диагностика была бы ошибочной!

    отверткой невозможно создать штатное усилие катушки контактора siemens.
    под напряжением на катушке:
    Nc размкнут,
    no замкнут.

    IMG_20230913_183312.jpg

  3. #3

    По умолчанию

    Смотри свое фото, там всё показано.
    А отвёртка это "рулетка", и не только для Сименса.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    результат нажатия отверткой:
    Nc - размыкается.
    no - не замыкается!
    так на якорь глянь , авось не прожимаеш.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    где должно находиться тонкое колечко сигнального провода кривана ?
    сверху и прижиматся второй гайкой.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Я всегда нажимал отверткой на якорь
    и был на 100.000% уверен, что даю усилие якоря.
    В данном случае попал в просак.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    сверху и прижиматся второй гайкой.
    Правильно.

    Ток 100А должен протекать по кратчайшему пути,
    с максимальным сечением провода и площадью контакта.

    Тонкое колечко контроля напряжения Криван
    должно быть сверху силового контакта.

    Выше колечка Криван должна быть:
    шайба и гровер, а потом - гайка.

    Это по Науке.
    На практике, на 10 чиллерах тонкое кольцо Криван находится между двумя силовыми наконечниками.
    Это заводской монтаж.

    Как сделать правильно?

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    сверху и прижиматся второй гайкой.
    Верно, не хватает гайки и шайбы для Кривана,
    место на резьбе есть.

    Гайка для сигнального провода сьэкономлена!

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    А, объясни;ка мне разницу, мил человек, если гайки затянуты нормально, то какая нах разница в расположении клемм?
    Контакт обеспечен нормальный, сопротивление между проводами отсутствует от слова СОВСЕМ.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А, объясни;ка мне разницу, мил человек, если гайки затянуты нормально, то какая нах разница в расположении клемм?
    Контакт обеспечен нормальный, сопротивление между проводами отсутствует от слова СОВСЕМ.
    На плите винтового компрессора Т=+60С...+80С.
    Вибрация и ток 100...200А.
    Малейшее ослабление контакта приводит к нагреву и выгоранию соединения.
    Гайка должна быть затянута с усилием 18Н.

    Если с таким усилием затягивать гровер, соприкамающиймя с тонким кольцом Kriwan,
    то кольцо деформируется.
    Поэтому тонкое кольцо Kriwan с завода расположено между силовыми проводами 50мм2.

  11. #11

    По умолчанию

    Так вопрос то детский без других вариантов. И на самом фото слева уже всё показано.

  12. #12

    По умолчанию

    Поэтому тонкое кольцо Kriwan с завода расположено между силовыми проводами 50мм2.[/QUOTE]
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...Поэтому тонкое кольцо Kriwan с завода расположено между силовыми проводами 50мм2.
    Никогда так не надо делать.