Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 70 из 70

Тема: Как устранить утечку на вальцовке в труднодоступном месте?

  1. #61
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Отбортовка - это лоток для труб магистрали?
    Отбортовка трубы выглядит вот так
    12345.jpg
    123456.jpg
    12345678.jpg

  2. #62

    По умолчанию

    Такую дырочку запаять не проблема. Снимается утеплитель, продувается труба азотом и паяется. Давление азота не нужно. Азот нужен чтоб внутри трубы не образовалась окалина, хотя больше разговора чем той окалины.

  3. #63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Отбортовка трубы выглядит вот так
    12345.jpg
    123456.jpg
    12345678.jpg
    Вот здесь паять бы с азотом, грязи меньше будет.

  4. #64
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Мне всегда говорили: "Не дырочка, а отверстие. Дырочка в другом месте!"

  5. #65

    По умолчанию

    Паять под вакумом можно, точнее отрицательным давлением скажем -0,1 но не больше. Греть аккуратно и припой легкоплавкий.

  6. #66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Без кислорода нет окалины.
    Азот 0.2Бар не зря рекомендуется в зону нагрева подавать.
    Но ВСЕ паяют без азота, вопреки инструкции.

    Сложный случай пайки низа верхней трубы, перетершейся о нижнюю от вибрации через 5 лет.

    Вложение 67126

    Парадокс: толстая труба имеет тонкую стенку,
    а тонкая - толстую стенку.
    Наверное чучуть не так представляешь подачу азота. Подаётся через редуктор настроенный на 0,2 бара с одной стороны, с другой стороны свободно выходит. должен быть свободный выход, чтоб в трубе не было давления.

  7. #67
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Вот здесь паять бы с азотом, грязи меньше будет.
    Продули азотом с баллона - вылетело все

  8. #68
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    На продувку азота больше уйдет, чем на пайку.

  9. #69

    По умолчанию

    Нагар после пайки не выдуешь. Хотя всю жизнь паяли без азота и проблем не было, но с азотом трубы чище. Разговору тут быть не может.

  10. #70
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...
    А где отбортовка на толстой трубе?
    На фото две трубы в разной плоскости.
    Они не должны были соединиться, но термофлекс на трубах просел, стерся, трубы стали тереться между собой, вот и натерлись до утечки на толстой трубе.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •