Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 70

Тема: Как устранить утечку на вальцовке в труднодоступном месте?

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ... чтобы паять из-за угла.
    Найди горелку с цельнотянутым соплом и согни под нужный угол.
    Есть даже заводские двойные, чтоб грела сразу с двух сторон.

  2. #42
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    С этого места по подробней, пару слов.
    Я никогда не видел капиллярку, припаяную к соплу горелки.
    При Т=1000С любой припой расплавится, нужна точечная сварка для наращивания сопла горелки, чтобы паять из-за угла.
    А откуда на конце сопла горелки такая температура?
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Найди горелку с цельнотянутым соплом и согни под нужный угол.
    Есть даже заводские двойные, чтоб грела сразу с двух сторон.
    Если место произрастания рук мешает сидеть то хоть кольцевая горелка будет - эффекта не будет.
    Тема не стоит выеденного яйца. Запаять можно все и везде если есть соответствующее оборудование, навыки и место проведения работ соответствующе подготовлено.

  3. #43
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    ... Запаять можно все и везде если есть соответствующее оборудование, навыки и место проведения работ соответствующе подготовлено.
    Пайка трубы под полом места утечки снизу трубы, через зеркало - это искусство!

    Я наблюдал за Мастером и восхищался его работой из-за угла под полом, через зеркало.

    Сначала место утечки размером с 1мм2 увеличилось до 10мм2 (труба прогорела).
    Потом Мастер наложил на отверстие на тыльной стороне трубы снизу пирамиду.

    Почему пирамида не стекла, не капнула - осталось загадкой. Пайка велась офлюсованным серебром с включенным вакуумником.

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    надо просто уметь паять

  5. #45
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Я наблюдал за Мастером...
    .. труба прогорела...
    ... с включенным вакуумником.
    Возникают вопросы к этому "Мастеру":
    - почему прогорела труба на месте пайки?
    - для чего включать вакуумное при пайке? Вакуум засосет расплавленный припой не только в место стыка, но и внутрь трубы.

  6. #46
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Пайка трубы под полом места утечки снизу трубы, через зеркало - это искусство!
    Больше понимание того что ты делаешь.
    -----------
    Из-за того, что
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Пайка велась офлюсованным серебром с включенным вакуумником.
    получилось то, что
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...место утечки размером с 1мм2 увеличилось до 10мм2 (труба прогорела).
    А уже потом, чтобы исправить свой "косяк"
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Потом Мастер наложил на отверстие на тыльной стороне трубы снизу пирамиду.
    Мы вся в разное время суток такие "пирамиды" накладываем
    ----------
    Это решается обычной медной проволокой... Безо всяких чудес, магических ритуалов и танцев с бубном.

  7. #47
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Возникают вопросы к этому "Мастеру":
    - почему прогорела труба на месте пайки?
    - для чего включать вакуумное при пайке? Вакуум засосет расплавленный припой не только в место стыка, но и внутрь трубы.
    Дело не только в том что припой засосет, ведь медь нагретая до температуры плавления припоя просто сгорает от кислорода содержащегося в воздухе.
    Грешен, в самом-самом начале освоения пайки твердым припоем, в очень-очень неудобном месте попробовал такой способ и в результате получил навык замены куска трубы д.22 в очень-очень-очень неудобном месте . Но зато сильно подтянул навыки пайки, понял как делать не нужно и частично лишился растительности на морде лица

  8. #48
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Опыт, сын ошибок трудных...
    Но вопросы к "Мастеру" остались.
    Че т подумал, а, ведь, и медь перегретую тоже вакуумом всосать может!
    Я с вакуумником паял пару раз, но только для того, чтоб избыточное давление при испарении фреона из масла убрать. Без фанатизма.

  9. #49
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Че т подумал, а, ведь, и медь перегретую тоже вакуумом всосать может!
    Неее. Она просто сгорает.

  10. #50
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Неее. Она просто сгорает.
    Без кислорода нет окалины.
    Азот 0.2Бар не зря рекомендуется в зону нагрева подавать.
    Но ВСЕ паяют без азота, вопреки инструкции.

    Сложный случай пайки низа верхней трубы, перетершейся о нижнюю от вибрации через 5 лет.

    IMG_20230918_160605.jpg

    Парадокс: толстая труба имеет тонкую стенку,
    а тонкая - толстую стенку.

  11. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Без кислорода нет окалины.
    Азот 0.2Бар не зря рекомендуется в зону нагрева подавать.
    Но ВСЕ паяют без азота, вопреки инструкции.
    Подумал, что написал? Твой мастер работал в азотной камере?

  12. #52
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Подумал, что написал? Твой мастер работал в азотной камере?
    Нет, азот не применялся вообще.

  13. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение


    Парадокс: толстая труба имеет тонкую стенку,
    а тонкая - толстую стенку.
    Это просто жажда наживы.

  14. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    толстая труба имеет тонкую стенку,
    а тонкая - толстую стенку.
    никакого парадокса, катают или тянут трубу из заготовки одинакового сечения, если тонкую растянуть от стенка точно утончится, зато диаметр трубы во

  15. #55
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Неее. Она просто сгорает.
    У меня просто ни разу такого не было, поэтому не знаю.

  16. #56
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Но ВСЕ паяют без азота, вопреки инструкции.
    IMG_20230918_160605.jpg
    Мои всегда мультизоны паяют с азотом.
    А где отбортовка на толстой трубе?

  17. #57
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Мои всегда мультизоны паяют с азотом.
    А где отбортовка на толстой трубе?
    Отбортовка - это лоток для труб магистрали?
    Нет его!
    Монтажники схалтурили,положили трубы в термофлексе друг на дружку, и на профиль стальной, без лотка, не подумали, что трубы тяжелые с фреоном и вибрируют. Термофлекс стерся за 5 лет, трубы трутся о профиль и на пересечениях между собой.
    Уже было 3 утечки по этой причине.

  18. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Отбортовка - это лоток для труб магистрали?
    .
    Нет, это типа бортика у отверстия, делается специальным инструментом, или ставишь тройник.

  19. #59
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    FBT, лоток - это лоток. Трасса может быть или в лотке или подвешена на хомутах.

  20. #60
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Без кислорода нет окалины.
    Азот 0.2Бар не зря рекомендуется в зону нагрева подавать.
    Но ВСЕ паяют без азота, вопреки инструкции.
    Почувствуйте разницу между паять под вакуумом и паять под давлением азота. И под давлением КАЧЕСТВЕННО запаять невозможно. Для предохранения труб при пайке от окисление надо регулировать расход газа, а не давление. Расход минимальный, лишь-бы вытеснить воздух из трубы.