А откуда на конце сопла горелки такая температура?
Если место произрастания рук мешает сидеть то хоть кольцевая горелка будет - эффекта не будет.
Тема не стоит выеденного яйца. Запаять можно все и везде если есть соответствующее оборудование, навыки и место проведения работ соответствующе подготовлено.
Пайка трубы под полом места утечки снизу трубы, через зеркало - это искусство!
Я наблюдал за Мастером и восхищался его работой из-за угла под полом, через зеркало.
Сначала место утечки размером с 1мм2 увеличилось до 10мм2 (труба прогорела).
Потом Мастер наложил на отверстие на тыльной стороне трубы снизу пирамиду.
Почему пирамида не стекла, не капнула - осталось загадкой. Пайка велась офлюсованным серебром с включенным вакуумником.
Больше понимание того что ты делаешь.
-----------
Из-за того, что
получилось то, что
А уже потом, чтобы исправить свой "косяк"
Мы вся в разное время суток такие "пирамиды" накладываем
----------
Это решается обычной медной проволокой... Безо всяких чудес, магических ритуалов и танцев с бубном.
Дело не только в том что припой засосет, ведь медь нагретая до температуры плавления припоя просто сгорает от кислорода содержащегося в воздухе.
Грешен, в самом-самом начале освоения пайки твердым припоем, в очень-очень неудобном месте попробовал такой способ и в результате получил навык замены куска трубы д.22 в очень-очень-очень неудобном месте. Но зато сильно подтянул навыки пайки, понял как делать не нужно и частично лишился растительности на морде лица
![]()
Опыт, сын ошибок трудных...
Но вопросы к "Мастеру" остались.
Че т подумал, а, ведь, и медь перегретую тоже вакуумом всосать может!
Я с вакуумником паял пару раз, но только для того, чтоб избыточное давление при испарении фреона из масла убрать. Без фанатизма.
Без кислорода нет окалины.
Азот 0.2Бар не зря рекомендуется в зону нагрева подавать.
Но ВСЕ паяют без азота, вопреки инструкции.
Сложный случай пайки низа верхней трубы, перетершейся о нижнюю от вибрации через 5 лет.
IMG_20230918_160605.jpg
Парадокс: толстая труба имеет тонкую стенку,
а тонкая - толстую стенку.
Отбортовка - это лоток для труб магистрали?
Нет его!
Монтажники схалтурили,положили трубы в термофлексе друг на дружку, и на профиль стальной, без лотка, не подумали, что трубы тяжелые с фреоном и вибрируют. Термофлекс стерся за 5 лет, трубы трутся о профиль и на пересечениях между собой.
Уже было 3 утечки по этой причине.
FBT, лоток - это лоток. Трасса может быть или в лотке или подвешена на хомутах.
Социальные закладки