Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 70

Тема: Как устранить утечку на вальцовке в труднодоступном месте?

  1. #21
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ну, я больше электронщик, чем холодильник (электроника - образование, холодильник - самообразование). Как-нибудь, думаю, доработаю.
    Есть еще вариант - разобрать индукционную плитку и из ее деталей сделать.
    А кто сказал, что только желез,ки мелкой мощностью нагреть можно?
    Там физика нагрева как в микроволновке, только частоты разные.
    Если в микроволновке металл воротит волну, то в индукционную он просто нагревается.
    На самом деле все не так просто ...Ну да ладно
    Кстати, принципы действия СВЧ печи и индукционного нагревателя , мягко говоря, несколько разные.

  2. #22
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    С чего бы?
    Генераторы и частоты разные и все.
    У микроволновки - магнетрон и частота мегагерцы, а у индукционной - LC-генератор и десятки-сотня килогерц.
    В микроволновке разогревается сам продукт, а на индукционной поверхности (кстати, колебания должны возникать только при установке на нее металлической посуды) - сама металлическая посуда.
    Если поставить на индукционную поверхность маленькую по диаметру кастрюлю или сковороду, то это гарантированно выведет индукционный нагреватель из строя из-за перегрева.

  3. #23

    По умолчанию

    Несколько раз за всю практику попадались такие соединения где паять нельзя и развальцевать не возможно. Решение пришло такое. Раскручиваешь, смазываешь герметиком и затягиваешь. Через минут 15 запускаешь в работу, держит идеально.
    Паяльник тоже хорошо, но если это место труднодоступное, как получится запаять паяльником какой бы он ни был?

  4. #24
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Несколько раз за всю практику попадались такие соединения где паять нельзя и развальцевать не возможно. Решение пришло такое. Раскручиваешь, смазываешь герметиком и затягиваешь. Через минут 15 запускаешь в работу, держит идеально...
    Этот?
    AVS CRYSTAL
    -60С<Т<+250С
    IMG_20230912_045236.jpg
    Обезжирить поверхность калошей
    перед нанесением герметика.

  5. #25
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    В микроволновке разогревается сам продукт, а на индукционной поверхности (кстати, колебания должны возникать только при установке на нее металлической посуды) - сама металлическая посуда.
    .
    Вот это уже ближе
    Осталось только разобраться с ПРИНЦИПОМ нагрева. А он разный.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Эти "нагревалки" работают только на железо и железосодержащие сплавы. "Цветнина" нагревается от индукторов 5 кВт и более

    от микроши 3000 вроде то же можно нагревать трубочки. вопрос диаметров труб и времени. надо пробовать короч.

  7. #27
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...
    Фторопласт - лучшая прокладка...
    Верно, если нет вибрации.
    А если присутствует вибрация (труба на нагнетании R22 на выносной конденсатор в прецизионнике),
    то "американка" течет через 3...5 лет, надо опять менять прокладку.
    Проверено в течение 10 лет.

    IMG_20230913_075431.jpg

    IMG_20230913_075030.jpg

    Пайка серебром - держит идеально, более устойчива к вибрации, чем меднофосфорный припой, служит вечно.

  8. #28
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    А. может, руки сидеть мешают? Видно же, что прокладка зажата была с перекосом.
    Да, и чё-то не попадались мне выносные конденсаторы с подсоединением на гайках...

  9. #29
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...Видно же, что прокладка зажата была с перекосом.
    Да, и чё-то не попадались мне выносные конденсаторы с подсоединением на гайках...
    Уважаемый SSA, соболезную.
    Вы мало работали с прецами Uniflair.
    Для исключения огневых работ и увеличения скорости монтажа применяется соединение на гайках "американка".

    Эта пережатая косо прокладка была второй, самопальной, в дополнение к штатной, которая деформировалась и потекла из-за вибрации по нагнетанию через 5 лет безостановочной эксплуатации круглый год.

  10. #30

    По умолчанию

    Как хорошо что потекла, дала возможность человеку заработать.
    Прокладки на высокой стороне при монтаже или замене смазываю герметиком, при перепаде температур (хол/гор) ослабляются. С герметиком таких проблем нету.

  11. #31
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Уважаемый SSA, соболезную.
    Вы мало работали с прецами Uniflair.
    Так мало, что даже авторизация по Unialair была. До тех пор , пока Schneider не подмял их под себя.

  12. #32

    По умолчанию

    две угольные насадки или меднографитовые на наконечниках шин и трансформатор для точечной сварки и нагревает трубу медную за секунды без всякой индукции , пробовал ещё в 1989 году ...

  13. #33

    По умолчанию

    Трубу нагреть можно через любой сварочный аппарат. Смысл как запаять в труднодоступном месте. Про это идёт разговор.

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    как запаять в труднодоступном месте. Про это идёт разговор.
    Мастерство..
    занимаешся каждый день, переводишь кучу припоя, флюса, газа.. И наступает момент, что, оказывается, умеешь паять даже в труднодоступных местах.
    иначе - нихт

  15. #35
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Разговора о труднодоступном месте вообще не должно быть.
    Монтировали же как-то.
    Был разговор о запрете огневых работ.

  16. #36
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Разговора о труднодоступном месте вообще не должно быть.
    Монтировали же как-то.
    Был разговор о запрете огневых работ.
    Человека, сидящего в кресле сразу видно - он никогда не ошибается.

    Знаменитые монтажники Vybos притулили прецы к стене вплотную, теперь открыть тыльную сторону кондиционера со стороны испарителя невозможно.
    Банальная чистка забившейся трубки дренажа превратилась в геморой.

    Хочу стать Большим начальником, ни о чем не думать, ни за что не отвечать и деньги лопатой грести.

  17. #37
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Если наезд на меня - имею право сидеть не только в кресле, но и на спине. Пенсионерам можно.
    А, что касается монтажа - работы приняты проектной организацией, заказчиком, значит все соответствует инструкции по монтажу (ну, или, квалификации проектировщика).

  18. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    Мастерство..
    занимаешся каждый день, переводишь кучу припоя, флюса, газа.. И наступает момент, что, оказывается, умеешь паять даже в труднодоступных местах.
    иначе - нихт
    Переводить не надо. надо просто уметь паять через зеркало, в слепую и через капилярку припаянную к соплу горелки. Но бывают места где эти все навыки и приспособы не дают возможности запаять.

  19. #39
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...
    А, что касается монтажа - работы приняты проектной организацией, заказчиком, значит все соответствует инструкции по монтажу (ну, или, квалификации проектировщика).
    Проектировщик может быть дилетантом, приемщик должен быть Профи.
    На практике это не так.
    Монтажники дешевые наемники, приемщик - блатной пофигист. А расхлебывает косяки обслуживающий персонал.

    Это просто наблюдение из жизни.
    Ошибаются ВСЕ, рано или поздно.
    Но, одни несут ответственность за ошибку, а другие - отряхнулись и дальше пошли косепорить в соответствии со статусом.

    Вывод: надо иметь дело с обьектами с громадной ценой, чем больше, тем лучше - меньше конкурентов, которые в теме.
    Цена труда вытанцовывается от цены обслуживаемой техники. Ремонтер бытового холодильника никогда не получит большую оплату, чем при таком же ремонте мегаваттного чиллера.

  20. #40
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Переводить не надо. надо просто уметь паять через зеркало, в слепую и через капилярку припаянную к соплу горелки...
    С этого места по подробней, пару слов.
    Я никогда не видел капиллярку, припаяную к соплу горелки.
    При Т=1000С любой припой расплавится, нужна точечная сварка для наращивания сопла горелки, чтобы паять из-за угла.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя