Если почистил конденсатор и испаритель, сетки и турбину. При +30 в помещении и +35 на улице давление на всасе должно быть как минимум 4,5 бар. перепад температуры в помещении и на выходе из ВБ составляет 10-15 градусов в зависимости от оборотов вентилятора. если стравить газ явно нарушится работа оборудования. Чем выше давление, тем выше производительность. Вы можете снизить давление и температуру, но производительность упадёт в разы. Вообще какая температура на улице и в помещении? Всегда надо указывать температуры при которых работает оборудование. Давление сильно зависит от температур.