Тема: Dekker 60000 BTU DCFSH 600 R обмерзает обратка

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Dekker 60000 BTU DCFSH 600 R обмерзает обратка

    Приветствую всех!! Обслуживаю магазин, на котором есть сплит Dekker 60000 BTU DCFSH 600 R. Проблема плохо холодит.... Сплиту 11 лет. По чистке и ремонту было много людей за это время. Кто-то исправил утечку на вальцовках. Кто-то "чистил ВБ и НБ" месяц назад. Начали мы разбираться.
    Работает 5 минут, обмерзает обратка, подача нагретая, отключается НБ. Давление на всасе 4-4.2 бар. Стоит 5 минут и запускается.
    КД НБ забит шубой. Прочистили, КД разслоили, промыли шубу. Вскрыли ВБ, как оказалось забит испаритель грязью, лоток слизью. Прочистили ВБ. Стал работать 10 минут, обратка обмерзла, отключился. Стравил фреон до 3.5 бар, температура на улице упала с 29 до 25 градусов. Запускается, работает 20 минут до обмерзания обратки, отключается, простой 3 минуты и запуск. Уже лучше.
    Хотелось бы услышать кто сталкивался с полупромами, куда капать дальше? Не хотелось бы экспериментировать с фреоном, то есть стравливать 4 кг R22 и после полной заправки опять тоже самое будет. Клещи не подкидывал, с собой не было

  2. #2

    По умолчанию

    Прошу прощения вот шильд
    IMG20230813191047.jpg

    ПС. Анемометра нет, но поток воздуха идёт нормальный. Белки в пыли, но не забиты.

  3. #3
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Стравил фреон до 3.5 бар
    - можешь прокомментировать, зачем стравливал фреон?
    И до какой t "нагрета подача" ?

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    но поток воздуха идёт нормальный
    - и какая дельта по по t воздуха?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    - можешь прокомментировать, зачем стравливал фреон?
    И до какой t "нагрета подача" ?

    - и какая дельта по по t воздуха?
    Фреон стравливал из за подозрения избытка фреона. Подача изначально была нагрета до 37-39°. После стравливания (стравливание происходило долго, при открытых вентилях на коллекторе за 10 секунд падало с 4 до 0 бар. Как будто нагнетание забито).

    После стравливания фреона дельта изменилась с 10 до 18. t в магазине 29.... t выхода с испарителя 10-12.
    Кстати и подача гайка на НБ уменьшилась t до 28.

  5. #5
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Фреон стравливал из за подозрения избытка фреона.
    - так я и спросил, по каким симптомам у тебя возникли подозрения о переизбытке. Бывалые фреоноливы при обмерзании фреон добавляют, а не стравливают )))

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    - так я и спросил, по каким симптомам у тебя возникли подозрения о переизбытке. Бывалые фреоноливы при обмерзании фреон добавляют, а не стравливают )))
    Так я же писал. Обмерзает обратка (всас труба) при работе на холод. Такое впечатление, что либо избыток либо перелом, однако заломов нет.

  7. #7

    По умолчанию

    хоть бы написали что за ВБ. консоль или кассета. а может канальник?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    хоть бы написали что за ВБ. консоль или кассета. а может канальник?
    Напольно потолочный

  9. #9

    По умолчанию

    Забыл добавить: Трасса наявных повреждений и перегибов (заломов) не имеет!!

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,497

    По умолчанию

    А перегрев не пробовал померять?
    Возможно, неконденсат.

  11. #11
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А перегрев не пробовал померять?
    Возможно, неконденсат.
    Это как это ты определишь?По теме,с фреоном не понял- зачем стравливал.По поводу отключения-срабатывает защита,надо просто ее поймать.

  12. #12

    По умолчанию

    Уже много раз об этом было и вот опять. При нормальном давлении на всасе не имело смысла стравливать фреон. Обмерзание всасывания только из-за плохого теплообмена . Снимай белки, замачивай хорошей химией (автошампунем например) и высоким давлением вымывай всю грязь. Ато что-то не стыкуется:


    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Вскрыли ВБ, как оказалось забит испаритель грязью

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Белки в пыли, но не забиты
    А это как понимать?


    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Возможно, неконденсат.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Уже много раз об этом было и вот опять. При нормальном давлении на всасе не имело смысла стравливать фреон. Обмерзание всасывания только из-за плохого теплообмена . Снимай белки, замачивай хорошей химией (автошампунем например) и высоким давлением вымывай всю грязь. Ато что-то не стыкуется:







    А это как понимать?
    Когда белка на стандартных сплитах делает выброс холодного воздуха, также подтягивает и влагу с испарителя. Пыль на белке превращается с годами в плесень и забивает нормальную циркуляцию воздуха. А тут белки стоят на нагнетание воздуха. Да и выхлоп с ВБ нормальный.
    Ну попробуем белки промыть....
    Однако почему греется , а не холодная труба на подаче фреона....

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,497

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    А это как понимать?
    Понимать надо так, что не вакуумировали или плохо вакуумировали при монтаже.
    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Это как это ты определишь?
    А ты не в курсе, как перегрев меряется? Термометр и манометр. Потом простейшее арифметическое действие. Кто считать не умеет - покупают цифровые манометрические коллекторы. Как я.

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Перегрев был, но до того как убрали шубу между конденсаторами НБ. Вентиляторы НБ даже не всасывали нормально воздух.
    На наружке меряют не перегрев, а переохлаждение.

  15. #15
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Как измерять перегрев я в курсе,ты же писал про неконденсаты.Отсюда и возник вопрос.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А перегрев не пробовал померять?
    Возможно, неконденсат.
    Перегрев был, но до того как убрали шубу между конденсаторами НБ. Вентиляторы НБ даже не всасывали нормально воздух.

  17. #17
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Четырехходовой клапан не завис-ли в промежуточном положении?

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Четырехходовой клапан не завис-ли в промежуточном положении?
    Переключали на обогрев несколько раз. По паре минут гоняли на тепло, пока десятка не нагрелась. Переключали на холод потом. Вроде щелчек есть со стуком, как до упора. Я тоже подумал первым это. Однако клиентка даже не знала, что на тепло он может работать

  19. #19

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Я и говорю про это (линейкой пользуюсь). Должна была труба нагнетания обмерзать уже, ведь КТ стоит на ней. А тут фигушки.... Упал нагрев и обратка обмерзла не за 5 минут работы, а за 20 минут.