Приветствую всех!! Обслуживаю магазин, на котором есть сплит Dekker 60000 BTU DCFSH 600 R. Проблема плохо холодит.... Сплиту 11 лет. По чистке и ремонту было много людей за это время. Кто-то исправил утечку на вальцовках. Кто-то "чистил ВБ и НБ" месяц назад. Начали мы разбираться.
Работает 5 минут, обмерзает обратка, подача нагретая, отключается НБ. Давление на всасе 4-4.2 бар. Стоит 5 минут и запускается.
КД НБ забит шубой. Прочистили, КД разслоили, промыли шубу. Вскрыли ВБ, как оказалось забит испаритель грязью, лоток слизью. Прочистили ВБ. Стал работать 10 минут, обратка обмерзла, отключился. Стравил фреон до 3.5 бар, температура на улице упала с 29 до 25 градусов. Запускается, работает 20 минут до обмерзания обратки, отключается, простой 3 минуты и запуск. Уже лучше.
Хотелось бы услышать кто сталкивался с полупромами, куда капать дальше? Не хотелось бы экспериментировать с фреоном, то есть стравливать 4 кг R22 и после полной заправки опять тоже самое будет. Клещи не подкидывал, с собой не было