  1. #261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    - вот ведь, етить-колотить...)
    Ты ж ему конденсатор перекрыл, куда ему качать-то?)
    Для кого тут старались-писали? Ты ж сам обещал #214, разобрать ВБ, посмотреть, где обмерзает. Нет? )))
    Обмерзание проверил, перед всеми работами. В ВБ не происходило. Обмерзает изначально ОЖ, после 20 мин. обмерзла обратка на НБ. ВБ, ещё раз повторюсь, не обмерзает обратка. Холодная была.

    ПС. Не понял, перекрыл ВБ ему, всас то хоть маленько должен идти?
    ППС. Понятно, ротационный не поршневой. Перекрыл нагнет, нет всаса....

  2. #262
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    ВБ, ещё раз повторюсь, не обмерзает обратка. Холодная была.
    - ладно, не обмерзает. Но где заканчивается тёплая и начинается холодная труба, можно пощупать? Или не щупал?

  3. #263
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,497

    По умолчанию

    Я могу и из дома тебе сказать где заканчивается теплая и начинается холодная.
    После капиллярки.
    Если б Паша заправил не 3/4 записки, а норму, к сплита можно было бы и больше не подходить до следующего ТО.
    А 141-м зря мыл. Он еще икнется на этом сплите. Тем более, что практически ничего и не вымыл. Это не существенные мелочи.

  4. #264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    - ладно, не обмерзает. Но где заканчивается тёплая и начинается холодная труба, можно пощупать? Или не щупал?
    До всех работ, теплая труба была до самого ВБ от КТ. Впринципе также и осталось.

  5. #265

    По умолчанию

    SSA, если дам норму, вылезет опять хвост. При этой заправке обратка 10° перед входом в НБ. Тут вопрос другой, почему нет дросселирования после КТ? Все углы трассы в норме, заломов нет.

  6. #266
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    и начинается холодная.
    После капиллярки.
    -
    Начинаем с начала, а на дворе мочало...)
    #192 . И вообще перечитать тему не мешает. Хоть и надоела.)

  7. #267

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    -
    Начинаем с начала, а на дворе мочало...)
    #192 . И вообще перечитать тему не мешает. Хоть и надоела.)
    В дистрибьютор ВБ не лез. Внутренние работы проводились только обслуживание (чистка). Соответственно не запаян. Могло забить, поэтому и принял решение промыть ВБ 141.
    Начинаем сначала )))) Я отключил белку на своем сплите. Создав искусственно "загрязнение ВБ ", однако трубка после дросселирования в НБ была холодная, обратка обмерзла и НБ отключился по защите. Забитие КТ в НБ исключаю, иначе после дросселирования труба обмерзла до ВБ. Тут наоборот.... Как будто залом или забитие дистрибьютора ВБ обратки, самой обратки мыл 141 2 кг, после продул 600, затем 22 по 1 кг.

  8. #268
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,497

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    SSA, если дам норму, вылезет опять хвост. При этой заправке обратка 10° перед входом в НБ. Тут вопрос другой, почему нет дросселирования после КТ? Все углы трассы в норме, заломов нет.
    Pavel_Hris, а ты не пробовал перегрев на входе наружного блока мерять?
    Если мне не изменяет память, должно быть 6-8 град.
    И, чтоб трубы не обмерзали, температура фреона на всасывании должна быть выше 0 град.

  9. #269

    По умолчанию

    SSA, перед сервис краном прикрепил термопары к трубам, на подачу и обратку. t обратки после заправки 3/4 = 8-10 (5-40 минут), ЖО не обмерз. Труба всаса после ЖО мокрая.
    t подачи 28°
    Давление на всасе 3.5 бар

    Перед всеми работами промывка и т.д. давление на всасе 3.8, давление на нагнетания 17 бар.

    После заправки давление на подаче 12 бар, всас 3.5

    ППС. Но труба не обмерзает обратка

  10. #270
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,497

    По умолчанию

    Ну, маловато будет...
    12 бар - где-то 33-34 град, 3,5 бар - -2 град.

  11. #271

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ну, маловато будет...
    12 бар - где-то 33-34 град, 3,5 бар - -2 град.
    Согласен!! Однако если дам ещё 1/4 фреона, будет тоже самое.... обмерзание обратки, обмерзание ЖО и всаса трубы компрессора. Далее отключение через 15-5 минут....

    Тэн подогрева картера , который сгорел, мог влиять на работу? Может ему надо работать постоянно или какое-то время при работе? Его отключили 2 лета назад, с этого и началось всё после....

  12. #272

    По умолчанию

    У тебя перегрев у сервисного вентиля 11...13*С.

    Очень важно точно измерять температуру на трубе.
    Не измерять ближе 20 см от вентиля, место зачистить до блеска, термопару приклеить алюминиевым скотчем и все изолировать кусочком термофлекса.

  13. #273
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,497

    По умолчанию

    ТЭН защищает от влажного хода при старте, чтоб жидкого компрессор не "хлебнул", пока холодный. Должен работать при простое компрессора.

    А с заправкой в этом случае вижу только одну причину - не хватает тепла для испарения всего фреона.
    Или грязный воздушный фильтр на входе, или грязный испаритель или производительность вентилятора мала. Или поток воздуха из испарителя зацикливается с выхода на вход.
    Ну, теоретически еще может быть вариант, что температура воздуха в помещении низкая, но это не реально.

  14. #274

    По умолчанию

    Это ведь уже обсуждали. Надо смотреть ВБ, в каком он состоянии и откуда начинает обмерзать и вообще охлаждать. При 3,5 обе трубы должны быть обмерзшими, то есть покрыты инеем.

  15. #275

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    ... При 3,5 обе трубы должны быть обмерзшими, то есть покрыты инеем.
    Будет при наличии жидкости, а на выходе испарителя в нормальном состоянии присутствует перегрев.

    А про ВБ с самого начала твердим, ответ - всё хорошо прекрасная маркиза

  16. #276
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,497

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    При 3,5 обе трубы должны быть обмерзшими, то есть покрыты инеем.
    Ага. Особенно при +20. -2 труба и +20 воздух. Влажностью пока пренебрегаем. Это не тропики.
    Последний раз редактировалось SSA; 04.10.2023 в 15:29.

  17. #277

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    У тебя перегрев у сервисного вентиля 11...13*С.

    Очень важно точно измерять температуру на трубе.
    Не измерять ближе 20 см от вентиля, место зачистить до блеска, термопару приклеить алюминиевым скотчем и все изолировать кусочком термофлекса.
    mihail97, на весну планируем полную разборку ВБ, тогда и будем мерить перегрев.

    Я не знал про 20 см. Устанавливал датчики на несколько см от кранов

  18. #278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Жидкостной отделитель сразу обмерз. Обратка к НБ ещё нет.
    ищи утечку или на ОЖ или на датчике.

  19. #279

    По умолчанию

    Alex Frost, через какой сервис кран ты заполняешь фреон в жидкостной фазе? Как происходит заправка сплит системы?

  20. #280
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    214

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Обмерзание проверил, перед всеми работами. В ВБ не происходило. Обмерзает изначально ОЖ, после 20 мин. обмерзла обратка на НБ. ВБ, ещё раз повторюсь, не обмерзает обратка. Холодная была.

    ПС. Не понял, перекрыл ВБ ему, всас то хоть маленько должен идти?
    ППС. Понятно, ротационный не поршневой. Перекрыл нагнет, нет всаса....
    У Вас стоит спинальник, при отсутствии газа четырехходовой не переключится и это помогло не угробить компрессор, если конечно он не полудохлый. То что он начинает при работе обмерзать или мокнуть с ОЖ так это у 60ок нормальное явление. Больше интересно из-за чего он отключается. По низкому не может, так как выключается почти при нуле. Остается только по высокому, по перегреву нагнетания либо ВБ считает, что он набрал нужную температуру. По первым двум плата на НБ выдаст ошибку, да и вряд ли он самостоятельно потом запустится. Остается последний вариант

Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 41213141516 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •