Приветствую. Привезли с утечкой по контуру обогрева и обрыв катушки клапана переключения между камерами. Контур отключил, катушку перемотал. Теперь, при включении, сначала охлаждает ХО, примерно до 5 градусов(измеряю термометром с выносным датчиком), но индикация температуры как то с опозданием отображается, уже после переключения на МО спустя минут 15 показало 9 градусов, до этого прочерки. Переключается на МО, охлаждает до -45 градусов и отображает ошибку nt3(датчик температуры испарителя). Подкинул вместо датчик температуры испарителя ntc резистор 2кОм, ведет себя так же. Подключением переменного резистора вместо датчика выяснил, что ошибка появляется при сопротивлении резистора 250кОм. При -40 -45 градусах сопротивление родного датчика и тестового резистора составляло около 290кОм. При температуре воздуха в МО -40, на холодильнике около -30 градусов. Компресор работает дальше и не отключается. Если подкидываю переменник и "убираю" ошибку, компресор отключается и включается переодически, но охлаждает только МО, на ХО не переключается. Может кто имел подобную ситуацию, прошу совета.