Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 29

Тема: Форма сигнала на линии связи кондиционера.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию Форма сигнала на линии связи кондиционера.

    Все современные инверторные кондиционеры имеют линию связи между ВБ и НБ, по которой блоки обмениваются данными и командами.

    Все производители утаивают форму сигнала и протокол обмена между платами.
    Предлагаю открыть эту тайну.

    Вот сигнал, который во всех МЕ одинаковый.

    IMG_20230802_233747.jpg

    Питание связи от НБ.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Toshiba

    Плата НБ:
    MCC-5009-03
    Плата ВБ:
    MCC1631-04


    IMG_20230802_235232.jpg

    Питание связи от ВБ.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Получается, что все импульсы связи в инверторных сплитах похожи:
    ПРД ВБ (+),
    ПРД НБ (-)
    независимо от места запитки связи
    ( НБ или ВБ).

    Верно?

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    О!
    Шприц FBT в Toshiba'x должен мигать красным И зеленым.

    Осцил не нужен, чтобы понять, где неисправный блок.

    Интересно, как в автономе запустить Toshiba ПРД НБ ?

    A не кинуть ли фазу в линию связи?

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Действительно, мигает шприц FBT:
    зеленый ( ПРД ВБ ) начинает мигать первым,
    красный (ПРД НБ) мигает в ответ.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Интересно, как в автономе запустить Toshiba ПРД НБ ?
    A не кинуть ли фазу в линию связи?
    Слава форуму!
    Я уже забыл, что наводкой на линию связи можно эмулировать ВБ и заставить работать ПРД НБ без ВБ.
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Работа передатчика НБ видна, если дать наводку на линию связи:

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36820

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    А ты свой шприц на линию связи мультизоны не подключал?

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Эх, открытие не состоялось.
    Наводка не запускает ПРД НБ, но позволила нащупать сигнал ПРД ВБ, выходящий из микросборки.

    Схем нет, гуляю по дорожкам, сигналы осциллом рассматриваю. Хорошо, когда есть эталон и донор.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А ты свой шприц на линию связи мультизоны не подключал?
    Конечно, пробовал.
    Я с него начинаю ощупывать любое устройство.
    На стремянке с осциллом не очень то потанцуешь..
    В этом прелесть Шприца.
    В мультизоне FGL V сигнал 5V,
    плоховато видно на шприце.

    Тестер - врет!
    У него Rвх= 10МОм.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Предлагаю доработать схему шприца делителем напряжения и подключать общий провод в зависимости от напряжения в линии связи - 5, 12, 27V.

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Toshiba
    Плата НБ:
    MCC-5009-03
    Плата ВБ:
    MCC1631-04
    IMG_20230802_235232.jpg
    Питание связи от ВБ.
    Загадка разработчика Toshiba:

    IMG_20230805_211113.jpg

    1 - Зачем нужен термостат (49С),
    закрепленный на ... (компрессоре?),
    который подключен к плате через CN500 -?

    2 - Какая ошибка на ПДУ при обрыве СN500 -?

    Это я гадаю на кофейной гуще.
    Кондиционер не видел, только платы на столе.

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Предлагаю доработать схему шприца делителем напряжения и подключать общий провод в зависимости от напряжения в линии связи - 5, 12, 27V.
    Без делителя все видно и АС 230 и 5V.
    диоды светятся, резик сгореть не успевает.

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Коллекция продолжается.
    Daikin RX35JV1NB5
    Плата НБ отремонтирован БП, осцилка на шприце конт 2, 3, без платы ВБ.
    IMG_20230809_181534.jpg
    У шприца мигают крас и зел.
    На плате НБ светят, не мигают Led1, Led2.

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Загадка разработчика Toshiba:
    Зачем нужен термостат (49С), закрепленный на ... (компрессоре?), который подключен к плате через CN500 -?
    Термостат подогревателя картера.
    Примечание.
    1. Цепь термостата подогревателя картера, как правило, замкнута.
    2. Температура срабатывания термостата 120 °C.

    Такой ответ устроит? Дальше писать не буду!

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Термостат подогревателя картера.
    Примечание.
    1. Цепь термостата подогревателя картера, как правило, замкнута.
    2. Температура срабатывания термостата 120 °C.

    Такой ответ устроит? Дальше писать не буду!
    SSA, огромное спасибо!
    Я на обрыв связи давно мечтаю всякие аварийки вешать.
    НО
    Это сюрприз для следующего сервисника, который откроет ВБ,
    проверит провода,
    а потом дотянется до НБ.

    И попадет в тупик -
    Провода на месте, а связи нет!
    Менять плату...

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Тайна связи Toshiba открыта, теперь их не будет ближайшие 10 лет.

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Термостат подогревателя картера.
    Примечание.
    1. Цепь термостата подогревателя картера, как правило, замкнута.
    2. Температура срабатывания термостата 120 °C.
    ...
    О!
    Это эту рацуху надо ставить в Daikin, ME, с датчиком LP= -0.3 Bar (R410A).
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34711&page=4

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Вот сигнал, который во всех МЕ одинаковый.

    IMG_20230802_233747.jpg

    Питание связи от НБ.
    Я ошибся.

    Для сравнения, плата НБ, без ВБ на шприце:

    MUZ-SF25VE-E1
    IMG_20230810_182426.jpg

    Отрицательные импульсы ПРД НБ
    амплитудой 22V, просаживаются до 0V.

    А в штатной схеме ПРД НБ - положительные, относительно уровня +12V.

    Возможно, форма сигала у разных моделей МЕ - разная.

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39146

  19. #19
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    термостат подогревателя картера.
    примечание.
    1. цепь термостата подогревателя картера, как правило, замкнута.
    2. температура срабатывания термостата 120 °c.

    такой ответ устроит?:-d дальше писать не буду!*crazy*
    ответ обширный, но неправильный.
    садитесь, 2.

    IMG_20230815_233754.jpg

    недавно побывал на этом кондее.
    нет подогревателя картера компрессора!

    весь низ компрессора обшарил под шубой.
    нет пояска с тэном и все тут!
    справа входят внизу две трубы, вверху от компрессора - нагнетание.

    рыжий провод термостата т = +120с
    идет к трубе нагнетания.
    датчика я не увидел, под шубой.
    шубу двойную снять не смог.

    поэтому гадаю.

    опять похвалю шприц fbt,
    опять выручил в диагностике линии связи - показал переменку 50 гц на линии связи вместо импульсов обмена.

    Причина - скрутка.
    Ребята прозванивали линию связи тестером - утечка НЕ обнаружена.

    IMG_20230815_235040.jpg
    По гофре, как по шлангу дождевая вода поступала на скрутку.
    При вскрвтии гофры вытекла стопка воды.

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    И попадет в тупик -
    Провода на месте, а связи нет!
    Менять плату...
    Никакого тупика.
    Фаза пришла в линию связи и уложила оба блока и НБ и ВБ.
    Все как всегда.

    https://holodforum.ru/showthread.php...82%D0%BA%D0%B0

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34338

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •