Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 38 из 38

Тема: Обозначение элементов на ПГС фреонового контура

  1. #21
    Пользователь Аватар для Kirevg
    Регистрация
    09.07.2012
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    В правом углу можно написать условные обозначение(чертеж).Либо сделать, спецификацию.

    Это, что касается ЭРВ
    И вот как быть?
    Снимок экрана 2023-07-28 164224.png

  2. #22
    Пользователь Аватар для Kirevg
    Регистрация
    09.07.2012
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Я бы тройники и конденсаторы поставил так, чтоб одинаковое гидравлическое сопротивление было.
    Да нате!

    Снимок экрана 2023-07-28 164921.png

  3. #23

    По умолчанию

    Это вообще-то принципиальная гидравлическая схема и обозначать тройники и отводы нет необходимости.
    Читаемость схемы не очень из-за большого масштаба второстепенных элементов.
    А почему после обратного клапана труба тоньше?

  4. #24
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirevg Посмотреть сообщение
    Да нате!

  5. #25
    Пользователь Аватар для Kirevg
    Регистрация
    09.07.2012
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А почему после обратного клапана труба тоньше?
    Опечатка. Спасибо!

  6. #26
    Пользователь Аватар для Kirevg
    Регистрация
    09.07.2012
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А почему после обратного клапана труба тоньше?
    Опечатка. Спасибо!
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    обозначать тройники и отводы нет необходимости
    Так лучше?
    Снимок экрана 2023-07-31 082622.png

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirevg Посмотреть сообщение
    По мне так, да.
    В принципиальных схемах главное читаемость.
    А в монтажных уже всё точно указывается, особенно хорошо в осях x,y,z.
    Сейчас это называется наверное 3D.

  8. #28

    По умолчанию

    У меня чаще попадаются, вот такие схемы, централь для магазина.
    Изображения Изображения

  9. #29
    Пользователь Аватар для Kirevg
    Регистрация
    09.07.2012
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Следующая проблема:
    Соленоидный клапан - Solenoid valve - SV,
    Предохранительный клапан - Safety valve - SV
    Запорный вентиль - Shut-off valve - SV
    У буржуев, что кран, что вентиль, что клапан - valve. ХЗ что делать? Есть мысли?

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirevg Посмотреть сообщение
    Следующая проблема:
    Соленоидный клапан - Solenoid valve - SV,
    Предохранительный клапан - Safety valve - SV
    Запорный вентиль - Shut-off valve - SV
    У буржуев, что кран, что вентиль, что клапан - valve. ХЗ что делать? Есть мысли?
    Посмотри обозначения у Техноблока,
    Первая буква V - valve, а последующие буквы разновидность.

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirevg Посмотреть сообщение
    Само собой! На схеме просто так удобнее.
    Вложение 66954
    А, что за два таких конденсатора?
    Больше похоже на один V-образный.

  12. #32
    Пользователь Аватар для Kirevg
    Регистрация
    09.07.2012
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Ну их физически 2 штуки. Собраны V-образно.

  13. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirevg Посмотреть сообщение
    Ну их физически 2 штуки. Собраны V-образно.
    Для меня физически один конденсатор и в спецификации наверное только одна запись .
    А фото полное можно, а то нижнее соединение не видно.

  14. #34
    Пользователь Аватар для Kirevg
    Регистрация
    09.07.2012
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Посмотри обозначения у Техноблока,
    Ничего внятного не нашел у них.

  15. #35
    Пользователь Аватар для Kirevg
    Регистрация
    09.07.2012
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    фото полное можно
    Это обычный чиллер.
    Снимок экрана 2023-07-31 161429.png

  16. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirevg Посмотреть сообщение
    Это обычный чиллер.
    Снимок экрана 2023-07-31 161429.png
    Просто имел ввиду полное фото соединение труб, у тебя был низ обрезан.

  17. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirevg Посмотреть сообщение
    Ничего внятного не нашел у них.
    Имел ввиду стр 6.

  18. #38
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirevg Посмотреть сообщение
    Следующая проблема:
    Соленоидный клапан - Solenoid valve - SV,
    Предохранительный клапан - Safety valve - SV
    Запорный вентиль - Shut-off valve - SV
    У буржуев, что кран, что вентиль, что клапан - valve. ХЗ что делать? Есть мысли?
    Пром.хол.системы Danfoss скачиваешь, читаешь и вперед.