Показано с 1 по 12 из 12

Тема: отсутствует капилярка

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    05.07.2010
    Сообщений
    14

    По умолчанию отсутствует капилярка

    у меня ситуация: обратились ко мне спроблемой плохой работы кондёра, начал разбираться и офигел, у него нет капилярки. подскажите как правильно её подсчитать? машина: холодный McQuay 8кВт

  2. #2

    По умолчанию

    Может у него ТРВ стоит?

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    05.07.2010
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    ничего нету, с конденсатора труба прямо в кран

  4. #4

    По умолчанию

    А во внутреннем блоке смотрел?

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    05.07.2010
    Сообщений
    14

    Счастье

    Цитата Сообщение от [zmeu] Посмотреть сообщение
    А во внутреннем блоке смотрел?
    дa смотрeл, нeту. В нaружникe eсть пaрa пaeк нe зaводских, можeт кaкойнибудь кулибин eго собирaл и зaбыл впaять:cool:

  6. #6

    По умолчанию

    kaljan, Возможна дроссельная шайба ,где начало охлаждения там "оно"и будет.

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    05.07.2010
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Константиныч, что зa шaйбa? Мжно поподробнee

  8. #8

    По умолчанию

    я встречал только на цк на больших хм более 1000квт заглушка в середине калиброванное отверстие вообщем аналог кап трубки ,на малых кондиционерах не встречал ,но чем чёрт (японец,кореец итд)не шутит.

  9. #9
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Нужно ставить ТРВ , смотровое и фильтр на внутрений блок до паука ..

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    05.07.2010
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    взял трв с внeшним ригулировaниeм, горeлку, aзот. Поeхaл пaять.
    О рeзультaтaх отпишусь

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    05.07.2010
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    впаял ТРВ, всё заработало как надо.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kaljan Посмотреть сообщение
    Константиныч, что зa шaйбa? Мжно поподробнee
    Шайба с дыркой, и лопастями (маленькими)......
    Кариеры на ККБ такие дают с блоком, один раз поставил, все проклял.... только трв!

Похожие темы

  1. Капилярка
    от Togariny в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 18:49
  2. капилярка
    от олег-) в разделе NORD
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 10:59
  3. капилярка
    от holl в разделе Бытовой холод
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 00:29
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.03.2012, 23:13
  5. Bosch KDF324A2 отсутствует освещение
    от redser в разделе Bosch
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:00

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •