    День добрый! Столкнулись с такой проблемой: стоит система из 2х наружных, RXYQ16T7Y1B/RXYQ12T7Y1В и 22х внутренних блоков, кассеты. IV поколение, производство Бельгия. Проблема в следующем, все внутрянки показывали ошибку по нехватке фреона. Устранили, нашли, что вальцовки на внутрянках, мягко говоря не очень качественные. Далее добавили ещё фреона, там трасса примерно 20-30 метров с углами, поворотами, может и того больше. По давлению всё хорошо, наружка ошибок не кажет. А вот некоторые внутрянки, опять показывают нехватку фреона, а некоторые ошибку по дренажу. Но! Работают, холодят как сумасшедшие. Уже закралась мысль, что одна из фракций фреона улетучилась. Думаем сделать полную перезаправку. А это балона 3и, не меньше. А если опять будет ошибка по фреону? Может лучше сдать на анализ фреон? Кто-нибудь знает где можно анализ провести R410a? Сколько не ищу, только 134,22 и т.д. Помогите кто чем может. Заманался уже с этим объектом.

  2. #2

    По умолчанию

    для начала опрессовку сделать. 40 бАр

  3. #3

    По умолчанию

    Всё-таки предлагаете полную перезаправку? А если не поможет? Кто же будет за фреон платить?

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Мне всегда раньше казалось, что доктором должен работать человек с дипломом врача, юристом, архитектором - тоже с соответствующим дипломом...
    Если Вы работаете в инженерной службе здания, то почему Вы занимаетесь ремонтом мультизональных систем?
    Наверное, собственники не хотят экономить свои деньги...
    Принцип: скупой платит дважды ещё никто не отменял.

  5. #5

    По умолчанию

    Не совсем так. Мы подрядчики. И как раз таки, они экономят на всём.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Ну, а если подрядчики, то почему беретесь делать то, в работе чего не разбираетесь?
    Или, Ваше начальство экономит деньги?
    Пусть приглашают того, кто знает и умеет.
    По ответам с форума мультизоны не лечатся.

  7. #7

    По умолчанию

    А какая температура воздуха за окном? Какая норма заправки и какое давление после дозаправки? Как то всё описали без цифр. Может нужно пригласить действительно грамотного специалиста. Может проблемы с утечкой особо и не было.
    https://world-weather.ru/pogoda/russ...cow/july-2023/
    Посмотрите погоду в Москве за июль. Колеблется днём от 16 до 25 в основном. Соответственно утром и вечером ниже. Интересно, а контроль за вращением вентилятора конденсатора есть какой ни будь или работает постоянно?

  8. #8
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Интересно,как система отслеживает качество фреона,а его количество?И если холодит что ещё нужно?

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Ответы на эти вопросы есть в инсталляшке, техническом и сервисном мануалах.

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Об том и речь.

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор В Посмотреть сообщение
    . Уже закралась мысль, что одна из фракций фреона улетучилась. Думаем сделать полную перезаправку. А это балона 3и, не меньше. А если опять будет ошибка по фреону? Может лучше сдать на анализ фреон? Кто-нибудь знает где можно анализ провести R410a? Сколько не ищу, только 134,22 Помогите кто чем может.
    Хоть бы немного уделил внимание интернету за чашкой кофе или пока сигарету куришь... про характеристики 410 го ...Там два газа , готорые испаряются и улетучиваются одинаково ...При всём твоём желании , друг друга газ не обгонит , будет одновременно выходить))
    Где проблема по внутрянкам , трассу посмотри на предмет заломов или петль
    нет масляных, да и дренаж может из-за соединений проводов или помп глючить ...Да мало чего...Такие вещи только на месте смотреть нужно...Тем более говоришь вальцовки плохие , а трасса? ))

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    Хоть бы немного уделил внимание интернету ...да и дренаж может из-за соединений проводов или помп глючить ...
    Чуть подробнее.
    Как провода и дренаж связаны?
    Не пускайте туман в глаза чайнику...

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Чуть подробнее.
    Как провода и дренаж связаны?
    Не пускайте туман в глаза чайнику...
    Ага... Ловкий Ты наш или форума фокусник...Только не нужно мне Выкать....
    Зачем так сразу гнобишь человека...? После поднятия флажки на помпе ...как помпа включается? )
    зы. Или конденсат с 22 х внутрянок течёт самотёк...?)) Дренаж после помпы ....как иде.... Видел ...?