Показано с 1 по 14 из 14

Тема: MHI FDC500KXZE1 - ошибка Е3 при ПНР.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию MHI FDC500KXZE1 - ошибка Е3 при ПНР.

    MHI FDC500KXZE1 - ошибка Е3 на всех ПДУ.
    - нет связи с НБ при первом запуске системы.

    SM:

    IMG_20230720_153341.jpg
    https://www.manualslib.com/manual/89...page=89#manual

    В чем причина?

    В инструкции нет причины нарушения связи из-за эл. питания ВБ от L2, L3.
    Необходимо питание ВБ выполнять строго от L1.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    В инструкции нет
    осциллограммы на линии связи на исправной VRV системе:

    IMG_20230721_014442.jpg

    ПРД НБ = имп +4 V
    ПРД ВБ = имп -4V.

    На дохлой VRV системе,
    нет связи - Е3:

    IMG_20230721_014625.jpg

    ПРД НБ дает имп +1.5V
    в сеть, а обратно не получает.
    Его ВБ не слышат, надо имп +4 V.

    Все ВБ дохлыми быть не могут.
    Сеть засажена?

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Все очень просто.
    Надо установить адресацию.

    IMG_20230722_021418.jpg

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Что в переводе означает

    --- автомат адресация:
    НБ=49 - на наружке установить

    ВБ=00 - на внутрянке первой крутить.
    НБ=49

    ВБ=00 - на внутрянке второй крутить.
    НБ=49

    ВБ=00 - на внутрянке третьей крутить и тд
    НБ=49

    --- ручная адресация:
    НБ=01 на наружке установить

    ВБ=00 - на внутрянке первой крутить.
    НБ=01

    ВБ=01 - на внутрянке второй крутить.
    НБ=01

    ВБ=02 - на внутрянке третьей крутить и тд
    НБ=01

    Какая адресация лучше?

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Картинка для тех, кто не понял адресацию:

    IMG_20230722_080703.jpg

    Двойники и пропуски номеров внутренних блоков при ручной адресации не допускаются.

    Возможно, неисправна одна из плат ВБ.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=13471

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Какая адресация лучше?
    Монопенисуально, если при ручной ошибок не сделали.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Монопенисуально, если при ручной ошибок не сделали.
    Спасибо за ответ.

    Из практики:
    При зашумлении линии связи и сбое питания ручная установка адресации более устойчива в работе.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    ИМХО, если "отвалился" какой-то не критичный блок при автоматической адресации, то можно провести повторную адресацию и временно запустить систему без этого блока.

  9. #9

    По умолчанию

    а терминаторы на концах линии задействованы?
    в мануале вроде пишуть об этом.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Где-то есть, где-то нет.
    Могут и в наружке быть.

  11. #11

    По умолчанию

    у митцухи вроде в каждом блоке стоят

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Смысл? Задача терминатора - обеспечить определенное сопротивление линии связи. Поэтому он или в конце или в начале.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Смысл? Задача терминатора - обеспечить определенное
    так может в этом и проблема при адресации?

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Поэтому он или в конце или в начале.
    ониж встроенные и настраиваються перемычкой.

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Скорее, проблема в самом кабеле межблочной связи.
    Не тот тип, не то сечение жил...

Социальные закладки