Показано с 1 по 7 из 7

Тема: МНI FDC500KXZE1 - нештатное подключение ПДУ RC-E4.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию МНI FDC500KXZE1 - нештатное подключение ПДУ RC-E4.

    МНI FDC500KXZE1 - по инструкции рассчитан на ПДУ: RC-E5.

    Есть в распоряжении RC-E4.

    IMG_20230720_113252.jpg

    IMG_20230720_113329.jpg



    Будет ли работать ПДУ RC-E4 вместо RC-E5 - ?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Попробовал подать питание на двухпроводной ПДУ
    от БП 12 V.
    Удивительно, ток потребления одинаковый при переполюсовке I=0.03А / 0.03A.
    В широком диапазоне: 5V...12V.

    На обьекте: DC U=18V.

    IMG_20230720_120227.jpg

    Значит ли это, что связь ПДУ и платы ВБ сохраняется при ошибочном подключении Х,Y ?

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    В инструкции на ПДУ нет требования о полярном подключении.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Там неполярное подключение (развязка диодами) для питания + отдельно сигнальная цепь по этим же проводам.
    18В - напряжение холостого хода. Номинал - 12В при подключении нескольких пультов к одному блоку.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Там неполярное подключение (развязка диодами) для питания + отдельно сигнальная цепь по этим же проводам.
    18В - напряжение холостого хода. Номинал - 12В при подключении нескольких пультов к одному блоку.
    Верно, используется диодный мост и неполярные конденсаторы.
    Связь по двум проводам с ВЧ сигналом.

    IMG_20230721_003352.jpg

    На уровне DC=+18V обмен:
    (+) имп 4V,
    (-) имп 4V.
    Проверено на ПДУ: RC-EX3A.
    https://www.manualslib.com/manual/23...s-Rc-Ex3a.html

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Внимание.
    Если обесточить один ВБ, с запитанными остальными блоками в системе - оторвать разьем 230V
    для изменения его адреса крутилкой,
    в обесточенном состоянии.

    То после вкл питания,
    18 V появляются не сразу,
    и не при каждом включении эл. питания.

    То есть, после обесточивания одного из ВБ системы, ПДУ не светится.
    Появляется ошибочное заключение о неисправности платы ВБ.
    Проверено 3 раза.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    наблюдение.
    пду rc-ex3a и пду rc-e4 в одной системе дают ошибку е1.

    IMG_20230721_074931.jpg

    все пду rc-ex3a показывают правильно номер вб, выставленного крутилками, а пду rc-e4 - ложный адрес.
    Адрес НБ: 01, тоже крутилками устанавливается.

    при этом ошибка е1 высвечивается на всех пду, и на rc-ex3a, и на rc-e4.

    вывод:
    в системе должны быть проводные пду одного типа.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •