Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 102

Тема: Помогите шумит инвертер кипение в районе сервисных портов.

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    22.05.2012
    Сообщений
    12

    По умолчанию Помогите шумит инвертер кипение в районе сервисных портов.

    Доброго дня, товарищи холодильщики, помогите!. Суть темы такая, установил инверторный сплит, трасса 7метров, шум кипения фреона в районе сервис портов, газ 410, давление низкой 8,9bar, но температура из испарителя 8,4С, перегрев получается 1,6С, в мануале написана трасса не более 5м без дозаправки, а по факту избыток фреона. Или залом трассы? Я дилетант ставил только on\off. температура наружного воздуха 25С. Может какие особенности у и инверторного кондея? Слить фреон и посмотреть некуда, а в воздух жалко.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ve-nik Посмотреть сообщение
    но температура из испарителя 8,4С
    Выходящий поток воздуха или температура самого испарителя?

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Ve-nik, Режим работы проверяется через 15 минут работы (устоявшийся режим). При этом компрессор и вентиляторы должны работать на максимальных оборотах

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    22.05.2012
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Liver Посмотреть сообщение
    Выходящий поток воздуха или температура самого испарителя?
    Температура на трубке из наружного блока рядом с гайкой 8,4С, а температура высокой стороны "жижи" рядом с сервис портом 12,6С. Кондей работал на максимум, при замерах. Давление 8.8-9bar.

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    22.05.2012
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Liver Посмотреть сообщение
    Выходящий поток воздуха или температура самого испарителя?
    Температура на трубке из наружного блока рядом с гайкой 8,4С, а температура высокой стороны "жижи" рядом с сервис портом 12,6С. Кондей работал на максимум, при замерах. Давление 8.8-9bar.

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    22.05.2012
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Температура на трубке из наружного блока рядом с гайкой 8,4С, а температура высокой стороны "жижи" рядом с сервис портом 12,6С. Кондей работал на максимум, при замерах. Давление 8.8-9bar.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Как мне нравится гадать на кофейной гуще...
    Кто бы знал...

    ТС, где марка кондиционера? Там ЭРВ или капиллярка? Кондиционер новый или БУ?

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    22.05.2012
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Новый, ct-65rdc12, конечно капилляр, дешманский. на 410а

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    22.05.2012
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Есть соображения?

  10. #10

    По умолчанию

    1,6 перепад между впрыском и всасом, на выходе из внутреннего блока какая температура и какая температура воздуха сдувается с наружного блока? На каких оборотах турбина работает кондера. Проверь лучше на разных.
    Инвектор управляется в данном случае только по температуре. если т окр воздуха 25 градусов. Инвектор возможно не разгоняет мотор и работает на малых оборотах. из за того что нет хорошего сжатия газа в конденсаторе и идёт шум в трубах.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ve-nik Посмотреть сообщение
    Есть соображения?
    мутно всё, как обычно

    Цитата Сообщение от Ve-nik Посмотреть сообщение
    Температура на трубке из наружного блока рядом с гайкой 8,4С, а температура высокой стороны "жижи" рядом с сервис портом 12,6С.
    ?

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    Температура на трубке из наружного блока рядом с гайкой 8,4С, а температура высокой стороны "жижи" рядом с сервис портом 12,6С.
    12,6 это то же низкая сторона, высокая находится до капилярки.

  13. #13
    Новичок
    Регистрация
    22.05.2012
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Всас 8.4, а впрыск 12.6

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ve-nik Посмотреть сообщение
    Всас 8.4, а впрыск 12.6
    ну тупой
    температура воздуха а не потров и трубок

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    ну тупой
    а вот говорить в таком тоне мастеру с начинающими как бы не очень красиво.если есть чё сказать по теме говори почитаем обсудим а нет так и проходи мимо ты же тоже не мастером родился

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    говори почитаем обсудим а нет так и проходи мимо ты же тоже не мастером родился
    1 несколько раз спросили про температуру в комнате и выхлопа из внутреннего блока
    2 перепод теипературы перегрева примерно 2 К
    а он вся про температуру трубок из внешнего блока.

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Ve-nik, не мучай технику. Это недоинвертор.
    Вместо ЭРВ - капиллярка.
    Делай при макс оборотах компрессора и вентиляторов перегрев в районе 6 град и оставляй зака в счастливом недоумении, почему так работает его недо(инвертор)кондиционер.
    При различных давлениях, развиваемых инверторным компрессором невозможно обеспечить оптимальный расход фреона через капиллярку.

  18. #18

    По умолчанию

    Вообще ставить инвертор с капиляркой нет никакого смысла. Инвертор работает нормально только с ЭРВ или на мультисистеме, когда несколько испарителей отключаются соленоидами. Всё сводится к байкам про экономию эл энергии.

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    На мульти-сплит-системе отдельные блоки (внутренние, а не испарители, как в холоде, хотя они тоже могут быть испарителями) отключаются не соленоидами, а закрытием ЭРВ.
    Так, к сведению.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    На мульти-сплит-системе отдельные блоки (внутренние, а не испарители, как в холоде, хотя они тоже могут быть испарителями) отключаются не соленоидами, а закрытием ЭРВ.
    Так, к сведению.
    В рассматриваемом в теме случае речь ведётся не о мультике. Разве в рассматриваемом кондиционере установлен ЭРВ? Разве кондиционер воздуха не является высокотемпературным холодильником? разве во внутреннем блоке не происходит испарение хладагента откуда и происходит название испаритель? Разве кондиционер воздуха не охлаждает и является холодильной установкой? называть можно по разному, суть от этого не поменяется.

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •