  1. #1

    По умолчанию Вытягивает на компрессор

    Доброго времени дня. Подскажите может уже научились и выяснили.

    Холодильник индизит! Новый, два года.
    Капиллярка алюминиевая.треснула ушел фреон. Перепаял 0.63, 2.3 м. Все по старой. Вакуумиривал и заправлял по весам 55 гр. доза 58.
    Итог: Всас Толстой шубой, холодильник не отключается сутки хоть и морозит. Даже на компрессор шуба лезет.

    Просту утечка. Действия тоже самые Иреки такойже. Что делать??
    Последний раз редактировалось Ратизар; 08.07.2023 в 12:27. Причина: Добавление

  2. #2
    Холодильщик-Абориген Аватар для ALS-holod
    Регистрация
    12.05.2008
    Сообщений
    2,359

    По умолчанию

    А что значит треснула капиллярка? Где, у фильтра? Или может вдоль...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    А что значит треснула капиллярка? Где, у фильтра? Или может вдоль...
    Треснула по середине. Между фильтром и входом в пену. Мне кажется правильнее сказать сгнила или треснула, тут не совсем понятно

  4. #4

    По умолчанию

    Всас Толстой шубой, холодильник не отключается сутки хоть и морозит. Даже на компрессор шуба лезет
    ну и чего гадать, все признаки перезаправки или излишней циркуляции Х/А из-за неправильно подобранной капилярки, ищи где ошибся

  5. #5
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ратизар Посмотреть сообщение
    .... Что делать??
    Сделай подробное фото моторного отсека - глянем, как ты поменял капиллярку. Там есть свои нюансы, в том числе по РТО.

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ратизар Посмотреть сообщение
    Итог: Всас Толстой шубой, холодильник не отключается сутки хоть и морозит. Даже на компрессор шуба лезет.
    цифры на манометре и цифры в морозилке давай
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    цифры на манометре и цифры в морозилке давай
    тут никакие цифры не нужны, просто капилярка брошена напрямую без теплового контакта с возвратной трубкой.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Сделай подробное фото моторного отсека - глянем, как ты поменял капиллярку. Там есть свои нюансы, в том числе по РТО.
    К сожалению пришлось его отдать. Работает.
    Только на индизите такая проблема у меня больше нет ни где.

  9. #9
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    У меня у друга такая проблема была - после засорения на 134-м пробросил капилярку 0,8 мм для 12-го. И пол-августа протанцевал: если выключается, то тянет до компрессора, стравит - не выключается! В конце концов за два раза нарастил капиллярку еще на 1,4 м, и процесс пошел...

  10. #10

    По умолчанию

    Капилярка короткая, тут даже думать не надо. 3,5м надо как минимум.

  11. #11

    По умолчанию

    Почему родная тогда 2.5?

  12. #12

    По умолчанию

    Спасибо. Но интересно на сколько это важно? Тепловой контакт.
    Почему без каких либо доработок и изменений в холодильнике при перезаправке по весам так же вытягивает??

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ратизар Посмотреть сообщение
    Спасибо. Но интересно на сколько это важно? Тепловой контакт.
    Ну в общем очень важно. Поищи, на форуме про р.т.о. уже писали.