Здравствуйте! есть кто чаще,чем я, имеет дело с такими аппаратами? Портер 2 2013 года со штатной будкой, рефом Донгин 100 и кондеем (на одном компрессоре).
Приехал клиент со свистящим компрессором. Выяснили, что из-за убитой в хлам конденсаторной батареи, забитого ресивера , давление нагнетания в среднем на холостых оборотах и температуре на улице +27 было 29 атм.
Поменяли компрессор, поменяли конденсатор, фильтр, ресивер, ТРВ и НЗ клапан перед ТРВ. Стружки в системе не было, но на всякий случай промыли испаритель, шланги, испаритель кондиционера.
Компрессор поставили ТМ 16, ТРВ Данфос ориг с дюзой 2, конденсатор по габаритам такой же, но от Термал мастер (новый).
И все вроде бы работает, но обмерзает паук после ТРВ буквально через 5 мин работы. охлаждает при этом не очень, -13 это максимум, за три часа. при это давления нагнетания 17-18, всас 2.
Снова продули испаритель азотом, еще раз заменил ресивер и перезаправили. на этот раз, при вакуумировании и заправке, я замкнул три реле в блоке на клапана (3 штуки:оттайка, А/С и перед ТРВ), чтобы открыть их. И все равно ничего не помогло.
ТРВ,паук мерзнет, трубка внешнего уравнивателя мерзнет, КПД низкий.
Обратных клапанов в системе нет, КВЛ нет. Грешу на слишком мощный компрессор. ну стоял ТМ 15, за неимением этого, 16ый поставили.
Перегрев 10 градусов, но возможна погрешность.