Показано с 1 по 6 из 6

Тема: P12EP1 UA3 инвертор ошибка CH-09

  1. #1

    По умолчанию P12EP1 UA3 инвертор ошибка CH-09

    включили кондиционер после зимы первый раз, сразу ушел в ошибку, ошибка не снимается отключением питания. Ошибка вроде как вентилятор наружного блока, с чего можно начать копать? И как можно сбросить ошибку ?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Три минуты поиска:

    09

    Разделение
    = Проблема с вентилятором наружного блока. Проверьте, подключен ли двигатель наружного вентилятора, исправен ли он электрически и механически, если нет, замените двигатель, в противном случае замените печатную плату.
    = Ошибка EEPROM внутреннего блока – Замените печатную плату внутреннего блока.
    Тут можно попробовать вытащить-вставить EPROM в панельку, возможно, плохой контакт.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Три минуты поиска
    "Датчики внутряхи исправны
    а двигатель турбины включать не пытается .
    Похоже проблема с прошивкой .. ."

    https://monitor.espec.ws/section35/topic332458.html

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...
    Тут можно попробовать вытащить-вставить EPROM в панельку, возможно, плохой контакт.
    Вставить новую, чистую 24С08.

    Не полегчает, заливать прошивку с другого такого же блока в 24С08, авось, полегчает. Не зря NVM на панельке установлена.

    Вероятнее всего - замена кондея.
    Монтажники другого не могут предложить.
    И будут правы, новый кондей надежнее старого.

  5. #5

    По умолчанию

    Вероятнее всего - замена кондея.
    Монтажники другого не могут предложить.
    И будут правы, новый кондей надежнее старого.
    Спасибо ВСЕМ!!! Снимем, будем ковырять

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег150 Посмотреть сообщение
    Монтажники другого не могут предложить.
    И будут правы, новый кондей надежнее старого.
    1. Монтажники ничего другого предложить по определению не могут.
    2. Я бы не был таким категоричным на счет того, что новый кондиционер надёжнее старого. Практика показывает, что скорее - наоборот, старый надёжнее нового.
    3. А, чтоб с платой "ковыряться", кондиционер снимать вовсе не обязательно, достаточно снять плату. Если, Вы, конечно, не монтажник, получающий деньги за мондаж-демонтаж-монтаж.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •