Показано с 1 по 12 из 12

Тема: Kentatsu KSGK26HFAN1 не включается.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию Kentatsu KSGK26HFAN1 не включается.

    Kentatsu KSGK26HFAN1 не включается.
    Не светится индикатор, питание в норме.
    Неисправен источник питания.
    IMG_20230618_220115.jpg

    IMG_20230618_220221.jpg
    После ремонта источника питания.
    При вкл на столе, пищит зуммер,
    показывает обрыв термодатчиков,
    но
    нет свечения цифры Т комн( нет датчика Тroom),
    нет реакции на серв. кнопку,
    нет реакции на ПДУ.
    Почему?

    IMG_20230618_220442.jpg
    IMG_20230618_220343.jpg

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Патамушта ашипка!

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Патамушта ашипка!
    Совершенно верно!
    Никогда такого раньше не встречал.
    Ошибка ошибкой, а реакция на кнопку и пду всегда была.
    Поэтому сейчас было сомнение.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Патамушта ашипка!
    Какой надежный кондей, как печка СВЧ!
    Почему мне такие кондеи в ремонт не попадаются?

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Кстати, про печку свч. На самсунговской пробило стабилизатор и утянуло первичную обмотку трансформатора.
    А ты про надежность... У норм предохранитель сгорел бы.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Конечно, сгорел бы, если бы по вторичке 1А был установлен. За экономию кто-то премию получил.
    Надеюсь, в первичке тепловушка была.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Кстати, про печку свч. На самсунговской пробило стабилизатор и утянуло первичную обмотку трансформатора.
    А ты про надежность... У норм предохранитель сгорел бы.
    Так там предохранитель встроенный в первичную обмотку, он то и сгорел

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Прислать трансформатор, поищешь?
    Обмотка отстрела у одного из выводов. Отмотал виток, припаял, включил - сгорела.
    Альтернатива: ремонтировать плату+ менять транс стоимостью 700р или взять на авито целый модуль за 850?

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Прислать трансформатор, поищешь?
    Обмотка отстрела у одного из выводов...
    Искать не надо, любой подходящий 12V поставить.
    Или готовый бп поставить.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Там 2 выходных обмотки - 24 и 5 в. Так бы давно бы из платы сплита какой-нибудь выдернул и поставил.

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Там 2 выходных обмотки - 24 и 5 в. Так бы давно бы из платы сплита какой-нибудь выдернул и поставил.
    БП от сотового тф = 5V.
    Тр-р 24V найти можно всегда или обмотки соединить.
    Или удвоитель поставить, там же слаботочка для индикатора.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Нихачуинебудуизобретать лисапетсквадратными колесами!