  1. #41
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2015
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Цикл такой, налили в цистерну 10 кубов воды, включили выключатель, как вода охладилась до нужной температуры, выключили выключатель. Установка в этот период несколько часов работает непрерывно.

    Подогрев картера не нужен, мы держим установку в помещении. Летом в помещении приблизительно +42 гр.

  2. #42
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,499

    По умолчанию

    То есть, дядя Вася включает руками и выключает через несколько часов руками установку?

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2015
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Почему бы и нет? Они нахолодили сколько им надо и выключили... Нахоложенную жидкость сразу сливают, вручную естественно... Иначе, за что им платить если не будут делать это вручную?

  4. #44
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,499

    По умолчанию

    Автоматика же ж...

  5. #45
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,499

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Нет таймера 1 мин на LP.
    Почему не задействован INT компрессора?
    Какой цикл работы был этим летом?
    Чё пристал к человеку?
    Вся автоматика реализована на дяде Васе.
    Главное, чтоб он не проспал нужный момент отключения установки.
    Допустим, по перегреву компрессора или вентиляторов.
    А так - все зашибись.
    Главное, для Слесаря дешево. А у заказчика есть дядя Вася.

  6. #46
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2015
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Есть несколько причин...
    Во первых мы не можем себе позволить высокую степень автоматизации ввиду низкой квалификации персонала, так как чрезмерная автоматизация усложняет системы на поддержание работоспособности которых требуется наличие высококвалифицированного персонала, а так же дороговизна таких систем. Практика показывает, что выгодней платить за низкоквалифицированный труд и использовать самые простые системы.
    Во вторых, мы не должны предусматривать все защиты на все случаи возможных отказов, никого не интересует чрезмерно надежное и никогда не глючащее оборудование, не интересно инженерам, так как они могут остаться без работы, не интересно руководителю производства (заказчику) так как руководителю выгодны постоянные реконструкции с заменой оборудования, на этот процесс выделяются средства, а чем больше средств выделено, тем больше "прилипает" к рукам руководителя и всем участникам этого процесса.

  7. #47
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,499

    По умолчанию

    Автоматика повышает надежность системы.

  8. #48
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2015
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Я же уже писал... Другими словами - избыточная надежность вредна...

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Автоматика повышает надежность системы.
    Так он же написал
    так как руководителю выгодны постоянные реконструкции с заменой оборудования, на этот процесс выделяются средства, а чем больше средств выделено, тем больше "прилипает" к рукам руководителя и всем участникам этого процесса.

  10. #50

    По умолчанию

    Такой трактат накатал, тебе бы в думу.

  11. #51
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Хочу замутить новую установку, компрессор Copeland ZR250KCE и конденсатор с тремя вентиляторами и подключением обмоток электромоторов вентиляторов звезда/треугольник...
    Совершенно случайно обнаружены характеристики компрессора ZR...

    IMG_20240517_182453.jpg
    Tsh=11K
    Tc=+54C,
    без указания типа фреона R410А или R22.

    Какие параметры соблюдал Слесарь ?

  12. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Совершенно случайно обнаружены характеристики компрессора ZR...

    IMG_20240517_182453.jpg
    Tsh=11K
    Tc=+54C,
    без указания типа фреона R410А или R22.

    Какие параметры соблюдал Слесарь ?
    FBT, учи матчасть по холодилке. Написано же условия ARI, для любого высокотемпературного компрессора и для любого фреона.


    А слесаря ты долго не дождежся.

  13. #53
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    FBT, учи матчасть по холодилке. Написано же условия ARI, для любого высокотемпературного компрессора и для любого фреона...
    Везде в контроллерах прецев Uniflair, Vybos
    заводская уставка Тsh=6K,
    а не Tsh=10...11К,
    как в инструкции компрессора.

    IMG_20240518_081028.jpg

    https://clck.ru/3AhBu9

  14. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Везде в контроллерах прецев Uniflair, Vybos
    заводская уставка Тsh=6K,
    а не Tsh=10...11К,
    как в инструкции компрессора.

    IMG_20240518_081028.jpg

    https://clck.ru/3AhBu9
    Ты внимательно можешь читать, написано же не более. В области применения указываются предельные режимы и ты должен не выходить за них.
    ARI, ASHRAE, CECOMAF, EN12900, это каталожные условия, а не рабочий режим.

  15. #55
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Ты внимательно можешь читать, написано же не более. В области применения указываются предельные режимы и ты должен не выходить за них.
    ARI, ASHRAE, CECOMAF, EN12900, это каталожные условия, а не рабочий режим.
    Может быть и 12К,
    в зависимости от условий эксплуатации.

    IMG_20240518_101938.jpg

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37780

  16. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Может быть и 12К,
    в зависимости от условий эксплуатации.

    IMG_20240518_101938.jpg

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37780
    Да хоть 50 ставь, это уже твоё дело, нарушать рекомендации производителя компрессора или нет.

    Про Котзагланиану могут привести такой пример по переохлаждению. Он приводит 4...7 К. А некоторые производители указывают для своих конденсаторах переохлаждение 1...2К.

    p.s. из цитат библии можно написать книгу по атеизму.
    Последний раз редактировалось mihail97; 18.05.2024 в 10:45.

  17. #57
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Да хоть 50 ставь, это уже твоё дело, нарушать рекомендации производителя компрессора или нет...
    Речь идет не о сервиснике, а о производителе кондиционера, который должен учесть условия эксплуатации компрессора.

    Надо понять, почему 2 компрессора выгорели через 2...3 месяца эксплуатации, установленные вместо оригинального, отработавшего более 10 лет непрерывно.

  18. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Речь идет не о сервиснике, а о производителе кондиционера, который должен учесть условия эксплуатации компрессора.

    Надо понять, почему 2 компрессора выгорели через 2...3 месяца эксплуатации, установленные вместо оригинального, отработавшего более 10 лет непрерывно.
    О каких огрехах производителя оборудования идёт речь? Да, иногда встречаются производители, для которых дешевизна и технологичность превыше рекомендаций на компрессор.
    Если нет мониторинга, то что ты можешь сказать.
    Только по чистоте системы высказаться.

  19. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Речь идет не о сервиснике, а о производителе кондиционера, который должен учесть условия эксплуатации компрессора.

    Надо понять, почему 2 компрессора выгорели через 2...3 месяца эксплуатации, установленные вместо оригинального, отработавшего более 10 лет непрерывно.
    НАДО ПРАВИЛЬНО ПОДБИРАТЬ И ПРАВИЛЬНО УСТАНАВЛИВАТЬ АНАЛОГИЧНЫЕ КОМПРЕССОРА. Надо понимать что и куда ставишь, определить причину почему сгорел предыдущий компрессор.