    По умолчанию TOSHIBA RAS-24UA-E4 - самый надежный кондиционер.

    Сегодня я случайно увидел кондиционер TOSHIBA RAS-24UA-E4.
    Выпуск - 2005г.
    Кондиционер работает 18 лет на серверную.
    Причина выхода из строя - упала сосулька с 5 этажа.
    В результате разбился контактор и крышка прогнулась.
    Выручил резервный кондиционер.

    НБ - пустой:
    1- контактор, включающий одновременно компрессор и вентилятор,
    2- подогрев картера, включенный постоянно,
    3- замедлитель FAN.

    https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1

    Есть ли в настоящее время аналогичные китайские надежные неинверторные кондиционеры?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Впечатлила космическая надежность.

  3. #3
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    упала сосулька
    Вспомнилась невесёлая история о том, как баба упала с балкона аккурат на кондей...

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Впечатлила космическая надежность.
    Компрессор:
    Imax=15A

    Используется контактор 3 фазы по 35А!!!
    Из 3 контактов задействованы 2 шт,
    1 контакт запасной!!!
    В контакторе 4 кратный запас.

    IMG_20230601_211016.jpg

    Простейшая схема НБ:

    IMG_20230601_212002.jpg

    IMG_20230601_211147.jpg

    Полипропиленовый конденсатор:

    IMG_20230601_211229.jpg

    Емкость соответствует заявленной спустя 18 лет!!!

    IMG_20230601_211437.jpg

    Магический знак качества: Мatsushita.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Впечатлила космическая надежность.
    Эталон надежности контактора, 18 лет:

    IMG_20230601_215349.jpg

    Если бы не сосулька, он бы еще лет 10 отходил.
    Ямы эрозии на контактных площадках отсутствуют.
    Коромысло с контактами внутри переломилось.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,490

    По умолчанию

    От чего выходят из строя сплиты?
    99,9℅ - из-за неправильного подбора, некачественного монтажа, нарушений условий эксплуатации (электричество, температурный тиапазон) и отсутствия своевременного обслуживания.
    Оставшиеся 0,1℅ - заводской брак.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    От чего выходят из строя сплиты?
    99,9℅ - из-за неправильного подбора, некачественного монтажа, нарушений условий эксплуатации (электричество, температурный тиапазон) и отсутствия своевременного обслуживания.
    Оставшиеся 0,1℅ - заводской брак.
    Покажите современный однофазный кондиционер с трехфазным контактором на двойной запас по току.

    НЕТ таких кондиционеров.
    Я таких не видел, зато множество одноразовых, инверторных, которые дохнут от чихания сервисника, а от керхера и подавно.

    Тепловуху 120С снаружи компрессора раньше 2010г ставили, потом - убрали внутрь компрессора.
    Чтобы компрессор меняли, вместо тепловухи.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,490

    По умолчанию

    МЕ MrSlim 71-й.
    На счет тепловухи. И правильно, что убрали. Тепловухи тоже отстреливает не просто так.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    МЕ MrSlim 71-й.
    На счет тепловухи. И правильно, что убрали. Тепловухи тоже отстреливает не просто так.
    Тепловуха - 100 руб.
    Компрессор - от 20труб.
    Датчик LP =-0.3 Bar.
    При утечке хана компрессору.
    https://mitsubishi-electric-russia.c...-zrp71vha.html

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,490

    По умолчанию

    Это инвертор.
    Старт-стоп - это наружки PU-RP или PUH-RP.