Не пойму, сегодня измерил расход воздуха одной секции из трех теплообменника конденсатора, 17000 м3 в час. Это что получается, при дельте температур воздуха в 6K, теплопроизводительность одной секции конденсатора около 30 кВт ? Правильно ли посчитал?
Наверное сильно мощный вентилятор попался?
Наверное надо попробовать перемерить, быть может расход воздуха измерен неправильно.
Вот что показывает расходомер. Правильно ли посчитал теплопроизводительность при дельте температур воздуха 6K ?
расход воздуха.jpg
Да кто ж их знает тех. характеристики конденсатора. Это делалось из того что было. Да и правду о конденсаторе разве кто напишет? Они же будут писать двойную мощность конденсатора от реальной, чтоб продать подороже, тут только свои какие-то умозаключения о том как будет работать.
Например у меня дома стоит конденсатор с заявленной 18 кВт при тепловой мощности используемого компрессора 9.5 кВт, я бы не сказал что конденсатор прямо так эффективно работает, давление конденсации держится высокое.
И что даже на вентиляторе нет шильдика? Просто хотя бы сравни с подобными вентиляторами, на конденсаторе производительность вентилятора будет немного поменьше.
Давно, когда то измерял производительность вентилятора у конденсатора по средней скорости (16 точек) и площади, примерно совпадало.
понятное дело. какой тогда смысл ориентироваться на заявленные данные?
Лично я ориентируюсь только на площади теплообмена, если раньше допустим для 10 кВт было достаточно 2 м2, то для 20 кВт уже потребуется 4 м2.
Ну по воздуху там естественно счет идет на много много десятков м2.
Знания, не столь важно. Главное, это навыки...
Я впаял еще один электроклапан с трубкой 9 мм. который подает горячий газ нагнетания компрессора на вход ПТО, в ту же самую трубку что после ТРВ, не знаю, правильно ли я сделал чтоб чуть подогревать ПТО испаритель когда работа будет вестись с температурами охлаждаемой воды около +0 гр.С. ?
Трубки 3/8 на длину 4 м. достаточно для инжекции горячего газа в ПТО?
https://e-holod-nn.ru/files/Регулято...VP,KVL,KVR.pdf
Вот тебе название клапанов. Тебе нужен KVP. Остальная информация в интернете. Регулировка должна быть по давлению, а не по температуре.
Эта схема подачи из регулировки производительности, тут нет никакого нагрева, просто повышение температуры кипения устраняет замерзание. Раз идёшь своим путём то и экспериментируй.
Современная автоматика прекрасно работает в таких системах, но хочешь изобретать велосипед, изобретай.
Такое уже где-то видел. Помню в том агрегата они толком не работали. Более менее нормально удалось отрегулировать с помощью обычного сервисного крана и реле времени которое было в электро шкафу. После этого работает без ошибок несколько лет, так что думаю стало нормально.
Вот на фото слева похоже такая штуковина, но в реале регулировали краном тот что справа.
кран горячего газа.JPG
Что должен делать этот контроллер? Самому можно такой собрать?
Вообще в таких системах лучше использовать не замерзающие жидкости и которые при замерзании не кристаллизуются, а становятся кашей. Воду использовать всегда есть риск разморозить теплообменник.
у незамерзающих жидкостей обычно заметно ниже теплоемкость, что ведет к заметному снижению эффективности.