  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2022
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Ну есть там электричество, а как автоматике определить что четырехходовой механически переключен?

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2022
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    Cлесарь, а ты сколько уже компрессоров увалил на своём ТН если не секрет? штук пять уже есть?))
    Не считал. Я использую одноразовые спиральные компрессоры.

  3. #23
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Ну есть там электричество, а как автоматике определить что четырехходовой механически переключен?
    А зачем механически,достаточно электрического сигнала.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2022
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Ну хорошо, электрический сигнал пошел, а как автоматике определить что правильно механика отработала?
    Например в известных мне авто, когда заказываешь переключение передачи, соответствующий значок на панели приборов появляется только после того как переключение механически произошло.

  5. #25
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    В кондиционерах же обходятся как то.Ну поставь ещё КПшку на давление кипения.Клапан переключился,давление упало,КП сработало и насос работает на полную.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2022
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    То есть, когда компрессор работает дополнительно проверять давление в теплообменнике, конденсатором является или испарителем в данный момент времени, потребуется еще один датчик давления теплообменника?
    Сейчас есть датчики только на нагнетании и на всасывании компрессора, как понимаю, это не подойдет?

  7. #27
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Когда конденсатор датчик разомкнут,при переключении давление упадёт и контакт замкнётся.А что у тебя я не в курсе.

  8. #28
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Не считал. Я использую одноразовые спиральные компрессоры.
    "одноразовые" кое где и 15 лет работают и по 20.... а у тебя они одноразовые... догадываешься почему?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2022
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Так все равно каждые пару тройку лет условия меняются, появляются новые задачи и требования, все кардинально надо переделывать. техника устаревает значительно раньше, чем окончательно выходит из строя.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    "одноразовые" кое где и 15 лет работают и по 20.... а у тебя они одноразовые... догадываешься почему?
    Уже и не вспомню, когда последний раз спиральник менял, наверное у нас они просто другие, "многоразовые".

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Так все равно каждые пару тройку лет условия меняются, появляются новые задачи и требования, все кардинально надо переделывать. техника устаревает значительно раньше, чем окончательно выходит из строя.
    Жлобы в руководстве, кривой проект, самая дешманская система с минимальными возможностями и без резервирования, рукосуи необразованные с раздутым самомнением в обслуге. 20 лет без капитальным вмешательств работает нормальное промышленное оборудование, просто меняя выходящие из строя запчасти на такие-же. Пытайтесь дальше из говна конфетку сделать - удачи.

  11. #31
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2022
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Так вроде все цеховики так работают, год два перерабатывают продукцию, подходит период новой реконструкции. 20 лет нигде не надо, за 20 лет товары услуги технологии капитально меняются и соответственно требования к оборудованию меняются так же. Да и к тому же за 20 лет несколько раз меняются собственники, соответственно меняются подходы к производству.

  12. #32
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Сейчас больше интересует вопрос, по каким признакам автоматика узнает что реверс холодильной установки действительно произошел, когда водяному ТО потребуется работать в качестве конденсатора. То есть, не получилось бы так, автоматика будет считать что ТО работает в качестве конденсатора с расходом воды около 350 л./ч., а на самом деле механическое переключение реверса не произошло и водяной ТО остается работать в качестве испарителя. Для испарителя уже надо около 1000 л./ч. Автоматика не зная что переключение ТО на конденсатор не произошло будет продолжать качать в ТО малое количество воды, что грозить заморозкой пластинчатого ТО.
    Существует ли какой то датчик который может регистрировать произошло механическое переключение классического четырехходового вентиля или нет?
    4 термодатчика и контроллер.
    2 холодных, 2 горячих и наоборот.

  13. #33
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2022
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    А реле давления (как предлагалось ранее) непосредственно на одном из теплообменников, к нагнетанию подключен теплообменник или к всасыванию, чем плохо?

  14. #34
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    А реле давления (как предлагалось ранее) непосредственно на одном из теплообменников, к нагнетанию подключен теплообменник или к всасыванию, чем плохо?
    Термистор дешевле и надежнее.

  15. #35
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2022
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    А скорость реакции термистора какая?
    Не получится ли, что из за запаздывающих данных термистора автоматика будет считать что ТО является конденсатором и будет подавать расход воды 350 л./ч., при том что хладопроизводительности установки достаточно чтоб заморозить ТО при таком расходе воды менее чем за минуту ? Надо подавать 1000 л./ч.

  16. #36
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2022
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Сейчас параллельно заканчиваю паять однонаправленную (без реверса) старт/стоп компрессор установку в 50 кВт холода и ей так же потребуется быстродействие.
    Вода на входе ПТО испаритель в диапазоне от +40 до +3 гр. С, по сути надо за много проходов охладить емкость около 10 кубов воды с начальной температурой +40 гр.С до температуры +3 гр. С и в дальнейшем поддерживать минимальную температуру. Вопрос, как обеспечить безопасную работу ПТО с водой, но при этом обеспечивая максимальное быстродействие установки? Какие потребуются датчики для реализации этой задачи?
    Насколько понимаю, надо контролировать расход воды в ПТО, в начале работы когда +40 гр. насколько понимаю допустим меньший расход, в конце работы когда +3 гр. потребуется максимальный расход воды?
    Так как компрессор старт/стоп, насколько понимаю, потребуется периодическая остановка компрессора, когда температура в ПТО близка к +0 гр. ? Какой должен быть алгоритм работы? На что производить остановку, на расход воды?

  17. #37
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Где б найти такого "спонсора", который обеспечивает материалами "икспирименты" Слесаря?

  18. #38
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2022
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Просто предложите каким нить цеховикам, что на вагон они смогут производить продукцию либо на 20% быстрее либо на 20% меньшими затратами, на такое предложение обычно готовы тратить любые деньги, потому как именно эти 20% преимущества, в сравнении с другими цеховиками, позволяет влезть в рынок с большим отрывом и оставить всех остальных конкурентов позади. Ну а далее, с кем уже сработались, просто, по чуть чуть, предлагаем все новые и новые идеи, и деньги на эксперименты никогда не заканчиваются.

  19. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Где б найти такого "спонсора", который обеспечивает материалами "икспирименты" Слесаря?
    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Просто предложите каким нить цеховикам ... и деньги на эксперименты никогда не заканчиваются.
    Про сделать качественно и надёжно речи не идёт, слепил лиж-бы заработало - бабки получил. Вон взялся за изготовление чиллера вообще не понимая как и почему должно регулироваться, уже изготавливает....

  20. #40
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2022
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Да. Возможно при работе ПТО с водой +3 гр. есть идея чтоб компрессор меньше тактировал при околонулевых температурах ПТО, инжектировать электроклапаном горячий газ нагнетания компрессора на вход ПТО, так чтоб при возникновении отрицательных температур в ПТО, горячим газом чуть подогревался. То есть, насколько понимаю, хладопроизвод снизится и можно будет долговременно работать компрессором удерживая околонулевые температуры воды ПТО?
    Если так делать, то под какую трубку брать электроклапан? Размеры труб нагнетания 35 мм, всасывания 42 мм. Трубки 6.6 мм. будет достаточно?