    По умолчанию Не запускается компрессор

    Наружный блок снятый простоял пять лет решили его поставить. В процессе монтажа выяснилось что Крамника на нём не были закрыты. Компрессор не запускается все причины не связанные с ним проверены все в порядке. Обмотки тоже. Вопрос может ли из за не закрытых кранников выйти из строя компрессор? Заранее спасибо за ответы.

  2. #2

    По умолчанию

    может ли из за не закрытых кранников выйти из строя
    чем дольше простоял, тем выше вероятность, а если под дождем, то и пары месяцев хватит.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    1. Проверить целостность проводки в наружном блоке.
    2. Просто подать напряжение на клеммы наружного блока.
    3. Если не заработает - заменить конденсатор компрессора. Не поможет - в утиль.

  4. #4

    По умолчанию

    Если масло синтетика - беда почти безвыходная.
    Если минералка - пробовать заправлять, ибо если в компрессоре масло в чистом виде - вполне вероятно не заработает компрессор.
    Если после заправки на минералке заработал - ставить ФО, стекло и удалять влагу до зелёнки.