    По умолчанию Copeland Scroll живучесть

    здравствуйте!
    есть у нас "многострадальная" установка где уже третий компрессор zr125 подходит к концу. ставил год назад.
    в этот раз ему пару раз дали поработать без одной фазы, в маслянном смотровом окне на стекле почернение, запах масла немного горелый, выяснилось что на 80% забился фильтр на стороне жидкой фазы, с одной стороны фильтра тепло, с другой стороны холодно. скоро заменим фильтр.
    у кого есть опыт использования таких компрессоров, подскажите, сколько обычно живет такой компрессор после прожарки работать без одной фазы? нам бы еще месяцок отработать, а там к тому времени глядишь соберем новую установку.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2022
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Насколько понимаю, после подгорания там повышенная кислотность, можно ли обойтись без слива масла? Оно конечно на вид немного почерневшее. Уберет ли новый фильтр чернь и кислотность?
    Сливать не хочется, так как компрессор сделан одноразово, под пайку, подлезть туда для откачки масла будет не так просто.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2022
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Можно ли определить дальнейшую живучесть компрессора пол подгорания обмотки если замерить сопротивление изоляции обмотки?