Copeland Scroll живучесть
здравствуйте!
есть у нас "многострадальная" установка где уже третий компрессор zr125 подходит к концу. ставил год назад.
в этот раз ему пару раз дали поработать без одной фазы, в маслянном смотровом окне на стекле почернение, запах масла немного горелый, выяснилось что на 80% забился фильтр на стороне жидкой фазы, с одной стороны фильтра тепло, с другой стороны холодно. скоро заменим фильтр.
у кого есть опыт использования таких компрессоров, подскажите, сколько обычно живет такой компрессор после прожарки работать без одной фазы? нам бы еще месяцок отработать, а там к тому времени глядишь соберем новую установку.
-
Насколько понимаю, после подгорания там повышенная кислотность, можно ли обойтись без слива масла? Оно конечно на вид немного почерневшее. Уберет ли новый фильтр чернь и кислотность?
Сливать не хочется, так как компрессор сделан одноразово, под пайку, подлезть туда для откачки масла будет не так просто.
-
Можно ли определить дальнейшую живучесть компрессора пол подгорания обмотки если замерить сопротивление изоляции обмотки?