Тема: Ресивер набивается жидкой фазой

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2022
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    А чем плох вариант поставить сбросник на избыточное давление? Во многих системах ставят.

  2. #22

    По умолчанию

    Самое лучшее решение -это твоё. Ты в этом уверен. Зачем тебе слушать какой то лепет с форума? Или ты троллингом занимаешься? Решил делать -делай. Не получиться, то ресивер поменяешь или что-нибудь прилепишь к установке. Не забудь потом сказать, что форумчане некомпетентны. Ведь ты для этого зашёл на форум?

  3. #23
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    ...
    В общем, вопрос, как определить оставшийся объем незаполненного жидкостью пространства по давлению и температуре?
    Тепловизором.

  4. #24
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    ...
    Что то мне не хочется ставить больше ресивер, в 4 литрах 5 кг. фреона по идее должно помещаться, а 5 кг. наверное должно хватать для работы 7 кВт хладоустановки.
    Фреон какой?

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2022
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    R22

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Отправьте уже кто-нибудь ТС-ра хотя бы не изучить, а прочитать Котзаогланиана.
    плюсану за данный тезис

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Тут еще разбираться и разбираться. Намеренно налил в ресивер холодный фреон +12 гр., смотрового стекла нет, по этому не знаю, полный или нет, закупорен с обоих сторон, давление в ресивере выше давления как при равновесном состоянии для этой температуры. Ресивер прогревается при комнатной температуре, давление в ресивере растет значительно быстрее чем давление равновесного для повышающейся температуры, но растет не до критических значений, можно ли предположить что ресивер не был полон и там было достаточно незаполненного жидкостью пространства?
    Хотя при незначительном открытии вентиля стрелка манометра пулей моментально сбрасывается до давления равновесного состояния при текущей температуре.
    В общем, вопрос, как определить оставшийся объем незаполненного жидкостью пространства по давлению и температуре?
    Смотровое стекло хорошая штука конечно, но необходимости в нем не вижу. Просто аксесуар. Ручками определяют наполнение уровня ресивера. У жидкого и горячего разная температура хоть и незначительная. Градусов 10

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Реверсивная машина с объемом фреона около 6 кг. Воздушный теплообменник большого внутреннего объема и пластинчатый теплообменник большой площади теплообмена но малого внутреннего объема.
    В прямом направлении когда воздушный является конденсатором, а пластинчатый испарителем, работает хорошо.
    В обратном направлении, воздушный испаритель, пластинчатый конденсатор, работает неправильно.
    Если в пластинчатом температура была ниже комнатной температуры, то фреон расширительный бачок (ресивер) (3 литра) набивается фреоном с температурой ниже комнатной под завязку и если установка выключится, то заполненный фреоном до отказа бачок начинает прогреваться до комнатной температуры, давление в бачке повышается лавинообразно и требуется сброс давления.
    Как лучше поступить, увеличить объем расширительного бачка или сделать на расширительном сбросной клапан при опасном давлении, который будет сбрасывать фреон не в атмосферу, а например в отделитель жидкости на всасе компрессора установки?

    Почему маленький расширительный? Изначально в системы было только 3 кг. фреона, но со временем к системе добавлялись новые компоненты и количество фреона увеличивалось, ресивер оставался все тот же.
    Холодный фреон в ресивере это только в случае когда установка только начала включаться, переходные процессы не завершились, установку выключили. А так вообще если установка полностью отработает цикл, то ресивер конечно же теплый, по этому при остывании давление в нем только снижается.
    Теперь с самого начала. Переключился клапан и испаритель стал выполнять функцию конденсатора, а конденсатор испарителя. Что тут удивительного. Начало расти давление где и до каких пределов? Желательно в цифрах. Конденсатор снежком покрывается? должно стоять 2шт ТРВ в системе. Работает ли насос перекачивающий жидкость через пластинчатый испаритель во время переключения. То есть получается охлаждали жидкость, потом её же и подогреваете?
    По идее если давление поднялось в пластинчатом испарителе (рассматриваем давление конденсации) приблизительно до 15 кг/с. это нормально. если давление лезет за 25 кг/с для этого есть РД. Опишите рабочие параметры установки в двух режимах в цифрах и какие части агрегата в каком состоянии находятся.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2022
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Когда ресивер набит холодным фреоном до отказа, по мере прогрева от комнатной температуры, думаю давление может вырасти до давления разрушения. Хотя не проверял. Мне думается все же какие то газовые полости остаются и возрастание температуры будет просто дожимать эти полости. Нужна формула расчета объема оставшихся газовых полостей по данным тенденции повышения давления и температуры.

    Смотровое стекло у меня на трубке жидкой фазы после ресивера и фильтра, наполняю фреоном систему пока не перестанет в стекле пузыриться не только в устоявшемся рабочем режиме, но и при переходных процессах.

  10. #30

    По умолчанию

    Успехов в поиске скрытых полостей в ресивере.

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Когда ресивер набит холодным фреоном до отказа, по мере прогрева от комнатной температуры, думаю давление может вырасти до давления разрушения. Хотя не проверял. Мне думается все же какие то газовые полости остаются и возрастание температуры будет просто дожимать эти полости. Нужна формула расчета объема оставшихся газовых полостей по данным тенденции повышения давления и температуры.

    Смотровое стекло у меня на трубке жидкой фазы после ресивера и фильтра, наполняю фреоном систему пока не перестанет в стекле пузыриться не только в устоявшемся рабочем режиме, но и при переходных процессах.
    Не надо думать, надо знать и понимать весь процесс происходящий в контуре. И кто тебе подсказал, что надо наполнять систему холодильника пока не исчезнут пузырьки в смотровом стекле. Года 2-3 назад мы обсуждали эту тему. Да же на нмзкотемпературных холодильниках есть мелкое пузырение.

  12. #32
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2022
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    У меня когда все правильно работает не одна холодильная машина не пузырит в смотровом окне. За редким исключением может кратковременно пузырить в переходных процессах.
    Диаметр жидкостной трубы обычно в разы больше, чем дюза ТРВ, по этому до ТРВ жидкость не задерживается и заполняет весь объем без пузырения.