Здравствуйте!
Реверсивная машина с объемом фреона около 6 кг. Воздушный теплообменник большого внутреннего объема и пластинчатый теплообменник большой площади теплообмена но малого внутреннего объема.
В прямом направлении когда воздушный является конденсатором, а пластинчатый испарителем, работает хорошо.
В обратном направлении, воздушный испаритель, пластинчатый конденсатор, работает неправильно.
Если в пластинчатом температура была ниже комнатной температуры, то фреон расширительный бачок (ресивер) (3 литра) набивается фреоном с температурой ниже комнатной под завязку и если установка выключится, то заполненный фреоном до отказа бачок начинает прогреваться до комнатной температуры, давление в бачке повышается лавинообразно и требуется сброс давления.
Как лучше поступить, увеличить объем расширительного бачка или сделать на расширительном сбросной клапан при опасном давлении, который будет сбрасывать фреон не в атмосферу, а например в отделитель жидкости на всасе компрессора установки?

Почему маленький расширительный? Изначально в системы было только 3 кг. фреона, но со временем к системе добавлялись новые компоненты и количество фреона увеличивалось, ресивер оставался все тот же.
Холодный фреон в ресивере это только в случае когда установка только начала включаться, переходные процессы не завершились, установку выключили. А так вообще если установка полностью отработает цикл, то ресивер конечно же теплый, по этому при остывании давление в нем только снижается.