Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Haier AU36NAIEAA неисправен компрессор Daikin.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию Haier AU36NAIEAA неисправен компрессор Daikin.

    Haier AU36NAIEAA



    Компрессор Daikin.


    Вентилятор вращается.

    Дефект: нет компрессии.
    Аварийных ошибок нет.
    Компрессор вращается, но Рk=Po=14Bar не меняется.

    Допускается ли установка другого компрессора:

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Ток потребления компрессора I=3A.
    Вибрация от вращения есть, но давление не меняется - спираль разрушена.

    Аналогичный компрессор подойдет?

    IMG_20230518_075152.jpg

    Причина выхода из строя компрессора Daikin - нет зимнего комплекта, эксплуатация на холод круглый год.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Прежде чем приговаривать компрессор, я бы проверил 4-хходовой.
    В практике был случай - МЕ по гарантии заменили блок 15 кВт, а оказался неисправен 4-хходовой.

  4. #4
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    В практике был случай - МЕ по гарантии заменили блок 15 кВт, а оказался неисправен 4-хходовой.
    Анатолий действительно , прежде чем принимать кардинальное решение по компрессору , попробуй пощелкать 4х ходовой подав на него питание . По опыту замечено , что после эксплуатации 5- 7 лет иногда 4х ходовой начинает работать не в режиме .

  5. #5
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    прежде чем принимать кардинальное решение по компрессору , попробуй пощелкать 4х ходовой подав на него питание
    Кувалдочкой иногда подавал питание...

  6. #6
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Кувалдочкой иногда подавал питание...
    Многие так и делают ,стучат по клапану и иногда это помогает , если не сильный клин штока внутри клапана .

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Прежде чем приговаривать компрессор, я бы проверил 4-хходовой.
    В практике был случай - МЕ по гарантии заменили блок 15 кВт, а оказался неисправен 4-хходовой.
    SSA, открою секрет диагностики 4WV, которого нет в Инструкции.
    Дефекты 4WV Тул=+27С работа на Cool.
    1 - заклинен в положении HEAT:
    перепад давления при старте компрессора есть, но наоборот.
    2 трубы холодные, а другие горячие.

    2 - заклинен в среднем положении:
    Давление вздрагивает, но не меняется сильно.
    НБ гудит, шумит от противотоков фреона.
    Все 4 трубы горячие.

    Все, других дефектов 4WV НЕ бывает.

    В данном случае была гробовая ТИШИНА в трубах при нажатии на контактор, только 1 толчок ротора и все.

    После обесточивания - вращение компрессора напоминало долгое, долгое вращение ВЕНТИЛЯТОРА - 1 мин!!!
    Т.Е. спираль не гребет, вращается только ротор, без нагрузки.

    При этом фреон R410 в контуре 14Бар=22С был.

  8. #8
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Многие так и делают ,стучат по клапану и иногда это помогает , если не сильный клин штока внутри клапана .
    Хорошим ударом через досочку расклинивал нерасклиниваемое. ) Одни люди меня учили, а другие потом удивлялись: "Как ты это сделал?". ) Отвечал - "Слово знаю"... )

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    SSA, открою секрет диагностики 4WV, которого нет в Инструкции...
    Омеригу открыл!

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Хорошим ударом через досочку расклинивал нерасклиниваемое. ) Одни люди меня учили, а другие потом удивлялись: "Как ты это сделал?". ) Отвечал - "Слово знаю"... )
    Не задумывался над тем, что это халтура?
    Если клинит, то это ударом лечится ненадолго.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •