Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
А почему не минус 11, как для изобутана???
Это ты еще к витринам не лез - там минус 10 для горок видел, минус 15 для СТ-витрин и минус 22 для НТ витрин. Морозильники (134а, например) и минус 35 не предел!
У нас сейчас все больше вопросов после всяких новинок на 600-м, куда пытаются поставить давно известные ТАМ133 и К59 L1175, имнно из-за несовпадения характеристик.
Саня...не буду заострять внимание...но всё же для СТ , минус 15 кипения , обычно эт уставка ноля при отключении , эт нормально )) ВТ плюс 7 стандарт при уставке до плюс 16)) НТ минус 23.3, верхний предел уставки , которая начинается от минус 14 градусов примерно... Всё относительно Друг...ТС посоветовал бы 3.5 м. 0.8 мм. Так всех проблем не знаю , тем более Он полный ноль в нашей теме... В бытовке 0.8 самая ходовая у меня, была )) 0.71 и 0.68 купил так и лежат , могу уже ошибаться с размерами малыми )) 0.9 эт для витринки с шкафами самое то для меня была СТ -2.5м . НТ - 3.5м.Примерно ...))