Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 30

Тема: Аналог фреона R404A.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Аналог фреона R404A.

    Допускается ли заправка фреона R507
    в холодильный контур, рассчитанный на R404 - ?

    IMG_20230513_184949.jpg

    IMG_20230513_184511.jpg

    IMG_20230513_183927.jpg

    Преимущество R507 в возможной дозаправке.
    При R404A дозаправка запрещена.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Реле контроля фаз:

    IMG_20230513_185452.jpg

    Может выйти из строя из-за замены фреона
    R404A на R507 -?

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Внешний блок:

    IMG_20230513_190541.jpg

    Внутренний блок:

    IMG_20230513_190919.jpg

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    ТС, в таком случае ориентируйся по компрессору - если на нем написано 404а/507, то вариант возможен.
    Но ты этого даже не заметил...

  5. #5
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Преимущество R507 в возможной дозаправке.
    При R404A дозаправка запрещена.
    Состав обоих хладагентов ни на что не намекает?

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    ТС, в таком случае ориентируйся по компрессору - если на нем написано 404а/507, то вариант возможен.
    Но ты этого даже не заметил...
    Смотрел тщательно, сфотал - никаких ярлыков с типом фреона на компрессоре НЕТ.
    Это магазинная витрина и холодильник.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Состав обоих хладагентов ни на что не намекает?
    По таблице - R404A, R507A одинаковые.

    IMG_20230513_211301.jpg

    Но сомнения есть, поэтому спрашиваю у Специалистов,
    которые каждый день с R404A /507 работают.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    R507 чем отличается от R507A -?

    IMG_20230513_211958.jpg

    Заправленно R 507= 7 кг,
    ток 5.7А
    Pk=15 Bar
    Po= 2.5 Bar

    Тул=+18С.

    Пока было Ро<1.5Bar срабатывала LP 10 раз.
    Контроллер не остановил цикление.
    Это неправильно.

    Надо ли ввести блокировку по LP -?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Смотрел тщательно, сфотал - никаких ярлыков с типом фреона на компрессоре НЕТ.
    Это магазинная витрина и холодильник.
    Данный компрессор работает с 404, 134, 407, 22. Чем заправишь, на том и будет работать.
    А404 это по европейски - толерантный 507.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    R507 чем отличается от R507A -?

    IMG_20230513_211958.jpg

    Заправленно R 507= 7 кг,
    ток 5.7А
    Pk=15 Bar
    Po= 2.5 Bar

    Тул=+18С.

    Пока было Ро<1.5Bar срабатывала LP 10 раз.
    Контроллер не остановил цикление.
    Это неправильно.

    Надо ли ввести блокировку по LP -?
    Интересно зачем туда засунули контроллер, каймены на битцерах были без контроллеров, только, если стояли клапана производительности, тогда ставили контроллер.
    Циклит не должен, надо смотреть в чём загвоздка.

  11. #11
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    По таблице - R404A, R507A одинаковые.
    А если еще чуть глубже копнуть?

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Может выйти из строя из-за замены фреона
    R404A на R507 -?
    ты реально больной или придуриваешься? конечно твои закидоны прикольны, но всему есть предел и это уже не смешно.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    R507 чем отличается от R507A -?
    не существует R507(хотя могу ошибаться) возможно бадяживающим в подвале лень букву а добавить. самому слесарь партию таких баллонов с r-507 показал, но холодосы на нём нормально работали.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Но сомнения есть, поэтому спрашиваю у Специалистов,
    которые каждый день с R404A /507 работают.
    разницу у гугла спросишь. если по простому: то азеатропная смесь 507A состоящая из двух фреонов ведёт себя как однородный фреон и при утечках его можно тупо дозаправлять. зеатропная смесь R-404A состоящая из трёх фреонов имеющая практически те же показатели но уже имеет ньюансы при дозаправке: 1. если утечка по высокой стороне, то можно спокойно дозаправлять; 2. если утечка по низкой стороне-то при дозаправке может поменяться процентное соотношение компонентов в фреоновой смеси , что повлияет на её термодинамические свойства. раньше я понимал мастеров покупающих r-404a, т.к. он был в два раза дешевле у нас чем r-507A. сйчас я не понимаю людей использующих R-404A.

  15. #15
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    не существует R507(хотя могу ошибаться)
    Допускается без "а". Вернее, он изначально и был без "а", потом ASHRAE внесли изменения.
    Специально для FBT:
    R-507, R-508, and R-509 are allowed alternative designations for R-507A, R-508A, and R-509A due to a change in designations after assignment of R-500 through R-509. Corresponding changes were not made for R-500 through R-506.
    Пусть сам переводит, это с сайта ASHRAE ))

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Реле контроля фаз:

    IMG_20230513_185452.jpg

    Может выйти из строя из-за замены фреона
    R404A на R507 -?
    При чем контроль фаз и заправка фреоном. Это из области фантастики или курнул чего?

  17. #17

    По умолчанию

    Вся разница в 4% 134 в составе 404го фреона. Добавив в 404й 507го уменьшится %е содержание 134. На работу никак не повлияет. Можно вообще вместо 404 го заправлять 507й без каких либо проблем.

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    При чем контроль фаз и заправка фреоном. Это из области фантастики или курнул чего?
    Меня позвали починить автоматику.
    Ошибка по напряжению:

    IMG_20230514_082409.jpg

    Переброс фаз и настройка реле контроля фаз аварию не устранила.

    IMG_20230514_083120.jpg

    Пришлось отключить провод с контакта 16,
    на его место перекинуть провод с контакта 18.

    IMG_20230514_083246.jpg

    В результате:
    засветились оба реле, расположенные левее PK102-02,
    засветился контроллер,
    включился компрессор.

    Компрессор вращался наоборот:
    Pk не росло, Po - не уменьшалось.
    Пришлось перекинуть L1, L2.

    РК101-02 вышло из строя из- за перегрева.
    Верно?

  19. #19
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Вся разница в 4% 134 в составе 404го фреона. Добавив в 404й 507го уменьшится %е содержание 134. На работу никак не повлияет. Можно вообще вместо 404 го заправлять 507й без каких либо проблем.
    Спасибо, коротко и ясно.
    Обнаружен еще поджаренный контактор, пока работает.
    Рекомендовано его заменить.

  20. #20

    По умолчанию

    Да просто реле напряжения вышло из строя, обычное явление. Всегда таскаю запасное.
    Самое интересное, ни как не могу понять зачем контроллер в этой схеме.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •