Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Морозильная камера не морозит

  1. #1

    По умолчанию Морозильная камера не морозит

    Здравствуйте. Низкотемпературная камера. Блок Riva Cold. Сдохли мозги. Заменил на ID-974. После замены - испаритель весь в шубе, температура ниже минус 3,5 не падает. Попытки подкрутить ТРВ ни к чему не привели.
    Давление на всасе примерно 1,8-2,3 в зависимости от величины открытия-закрытия ТРВ. Кондёр чуть теплый, обратка прохладная. При добавлении-стравливании хладогента давление на всасе не меняется. Хладогент R-404. Поделитесь мыслями по поводу, плиз

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Den13 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Низкотемпературная камера. Блок Riva Cold. Сдохли мозги. Заменил на ID-974. После замены - испаритель весь в шубе, температура ниже минус 3,5 не падает. Попытки подкрутить ТРВ ни к чему не привели.
    Давление на всасе примерно 1,8-2,3 в зависимости от величины открытия-закрытия ТРВ. Кондёр чуть теплый, обратка прохладная. При добавлении-стравливании хладогента давление на всасе не меняется. Хладогент R-404. Поделитесь мыслями по поводу, плиз
    попробуй оттайку настроить , а с трв ты наделал себе проблем если до этого все работало нормально

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    пугает выражение "подкрутить трв".. это не термостат однако! при нормальной настройке трв пульсаций быть не должно. в архиве руководство монтажника данфосс. читай. и как филин сказал настрой блок по человечьи..

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от den13 Посмотреть сообщение
    здравствуйте. низкотемпературная камера. блок riva cold. сдохли мозги. заменил на id-974. после замены - испаритель весь в шубе, температура ниже минус 3,5 не падает. попытки подкрутить трв ни к чему не привели.
    давление на всасе примерно 1,8-2,3 в зависимости от величины открытия-закрытия трв. кондёр чуть теплый, обратка прохладная. при добавлении-стравливании хладогента давление на всасе не меняется. хладогент r-404. поделитесь мыслями по поводу, плиз
    а какой газ был, что так резко сбилась оттайка? тэны проверял? на оттайку для замера тока при этом: ставил?
    кстати мои нт-камеры на 404-м имеют на всасывании 0,9 бар., правда там кт, а не трв.
    ..а в вы заправку повели изначально, или вам пришлось просто дозаправить?

  5. #5
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Стравливать R 404 нельзя ,так как это смесь ,заправлять только в жидкой фазе.У моноблоков Riva Cold оттайка парами ,какой тип оттайки настроен?Датчик испарителя где закреплён?

Похожие темы

  1. Libherr KGT 4043 морозильная камера не морозит.
    от Magnitico в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 04:03
  2. Морозильная камера swizer df-168 swp не морозит
    от gofrej в разделе Бытовой холод
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 15:02
  3. Слабо морозит морозильная камера.
    от ER@SER в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 15:29
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 23:26
  5. морозильная камера не морозит
    от Lexa151 в разделе Ariston
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 12:12

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •