    Давно стесняюсь спросить, кто как диагностирует грибок РДК SPORLAN LAC5-295 -?

    Недавно был случай.
    Прец Vybos aвария НР - выбила кнопка 42 Бар.
    Тул = +20С.

    При сбросе аварии испаритель засвистел, как дудка.
    В глазке пусто, жидкаря нет.
    Po=5 Bar.

    На конденсаторе Рk=42 Bar, было обнаружено неправильное открытие SPORLAN LAC5-295:
    Горячий газ шел мимо заполненного жидкарем конденсатора, сразу в пустой ресивер, без конденсации шел на ТРВ.
    При этом вентилятор конденсатора вращался с макс скоростью.

    Почему появилось ложное переключение РДК -?
    Как восстановить работоспособность SPORLAN LAC5-295 - ?

    Кусать капиллярку не предлагать.
    Это слишком радикально.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Примечание.
    Термобаллон LAC5-295 измеряет Тул, закреплен на стойке конденсатора, а не на трубе конденсатора.

    Может быть, термобаллон LAC5-295 закрепить на конденсатор, чтобы в жару он нагрелся до +45С, и направлял фреон от компрессора в конденсатор, а не в ресивер.

    Система РДК глючит иногда, 1 раз в 2-3 месяца зимой и весной.
    Вот, повезло и мне - дефект грибка увидел.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    Ключевая фраза:
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...пустой ресивер...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение

    Может быть, термобаллон LAC5-295 закрепить на конденсатор, чтобы в жару он нагрелся до +45С, и направлял фреон от компрессора в конденсатор, а не в ресивер.

    А просто подогреть баллон хотя бы рукой, посмотреть изменения?
    Ты уже столько лет работаешь с грибками, должен, подними ночью, отчеканить каждую буковку, как работает грибок.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    В добавление к моему посту вопросы:
    1. Почему испаритель пустой? Или ЭРВ неисправен, или соленоид или фильтр.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    2. Почему ресивер пустой, а весь фреон в конденсаторе?
    Сам же и отвечу.
    "Летняя" заправка, когда фреона в конденсаторе мало.
    Ресивер должен вмещать полную заправку - конденсатор, испаритель, жидкостная труба + оставаться 20% емкости незаполненные.
    Наблюдаем заполнение конденсатора + отсутствие фреона в ресивере и испарителе.
    Грибок не при чем.

    Не успел добавить. Время истекло.))

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    2. Почему ресивер пустой, а весь фреон в конденсаторе?
    Сам же и отвечу.
    "Летняя" заправка, когда фреона в конденсаторе мало.
    Ресивер должен вмещать полную заправку - конденсатор, испаритель, жидкостная труба + оставаться 20% емкости незаполненные.
    Наблюдаем заполнение конденсатора + отсутствие фреона в ресивере и испарителе.
    Грибок не при чем.

    Не успел добавить. Время истекло.))
    А, что у вас грибок работает и при теплой погоде?
    Надо посмотреть уставки у этого грибка.
    В холодилке квр только зимой.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    У грибка только заводские настройки.
    Как вариант, грибок не на то давление (фреон).
    Грибок - тот же ТРВ, по большому счету. Поддерживает давление после конденсатора. Как KVR.
    Последний раз редактировалось SSA; 30.04.2023 в 14:58.

  9. #9

    По умолчанию

    Ещё раз прочитал про этот грибок, когда непользуешь быстро забывается.
    Циферка 295 наверное означает давление в psig, или 20.3 бар (+35*С). Почему тогда давлением в конденсаторе 42 бара не перекрывается перепуск нагнетания в ресивер?

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    Еще может быть, перегрели при пайке.
    Или.
    В практике был случай, когда у горизонтально установленного грибка изнашивался шток от медной окалины, образовавшейся при пайке без азота.
    Шток был подклинен.

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Еще может быть, перегрели при пайке.
    Или.
    В практике был случай, когда у горизонтально установленного грибка изнашивался шток от медной окалины, образовавшейся при пайке без азота.
    Шток был подклинен.
    SSA прав, как всегда.
    Наверняка, шток грибка подклинивает эпизодически.

    При старте компрессора, при появлении Pk> 21Bar, клапан должен переключиться, перепустить фреон от компрессора в конденсатор, но этого не происходит.
    Поток несконденсированного газа по-прежнему идет в ресивер.

    Причина:
    перегрев при пайке, поэтому эпизодический клин штока 1 раз в 2...3 месяца при старте компрессора, а, иногда, очень редко, и при устоявшейся работе компрессора.

    Решение:
    Безостановочная работа компрессора, с минимальной уставкой +16С, исключение длительного простоя зимой. Именно так удалось исключить аварийную ситуацию с клином грибков прошедшей зимой.

    Термобаллон надо примотать к конденсатору, для устойчивого переключения газа в конденсатор летом.
    Поможет?

    IMG_20230430_192822.jpg

    IMG_20230430_195432.jpg

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Причина:
    перегрев при пайке, поэтому эпизодический клин штока 1 раз в 2...3 месяца при старте компрессора, а, иногда, очень редко, и при устоявшейся работе компрессора.

    Решение:
    Безостановочная работа компрессора, с минимальной уставкой +16С, исключение длительного простоя зимой. Именно так удалось исключить аварийную ситуацию с клином грибков прошедшей зимой.
    Мне кажется или это какой-то бред?

  13. #13
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Термобаллон надо примотать к конденсатору, для устойчивого переключения газа в конденсатор летом.
    Поможет?
    За то, как установлена сильфонная трубка, пружину амортизатора в зад. ) Поможет и примотает. )

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Мне кажется или это какой-то бред?
    Не бред, а реальность, проверенная в течение 1 года.

    На двух кондеях эпизодически клинили грибки - перепуск мимо конденсатора не только при старте,
    но и в устоявшемся режиме.
    Поэтому срабатывал датчик НР, заправка в норме.

    Чем меньше кол-во стартов компрессора и короче пауза между рабочими циклами,
    тем меньше кол-во переключений грибка,
    тем ниже вероятность заклинивания грибка с перепуском мимо конденсатора.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    За то, как установлена сильфонная трубка, пружину амортизатора в зад. ) Поможет и примотает. )
    Тсс, никому не рассказывай.
    В термобаллоне грибка - азот, на Т он почти не реагирует.
    Уже проверено.