Тема: Как правильно выполнить опрессовку кондиционера ?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию Как правильно выполнить опрессовку кондиционера ?

    Каждый кондиционерщик делает эту процедуру при поиске утечки,
    подавая азот с давлением, больше Pk на 50%... 60%.
    Для R407С, R22 : P= 22Bar...25Bar.
    Для R410A : P= 37Bar...42Bar.
    Со сплитами с КАПой все просто, сложнее с кондеями с ЕЕV.

    Вопрос.
    В какую сторону отвакуумированного контура кондиционера подавать азот ?

    В высокую - видно работу соленоида от магнита,
    но деформируется клапан в спиральном компрессоре и резьба EEV, закрытом полностью.

    В низкую - не видно работоспособность клапана спирального компрессора, мешает обратный клапан в магистрали, перед конденсатором.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    200 человек молча заглянули в тему,
    значит, дуют в одну трубу.

    Потом они дружно проклинают заклинивший EEV и дохлый компрессор.

    Профи улыбаются в сторонке...
    Пора прятать тему в закрома Родины, дабы чайники не отобрали кусок Хлеба.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В какую сторону отвакуумированного контура кондиционера подавать азот ?

    В высокую - видно работу соленоида от магнита
    В низкую - не видно работоспособность клапана спирального компрессора
    Зачем дуть в отвакуумированный контур? Мне казалось опрессовка нужна для выявления утечек и что мешает дуть в обе стороны (при наличии портов)?
    PS Очередная никчёмная тема просто ради набора постов?

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Зачем дуть в отвакуумированный контур?
    Вакуум позволяет с меньшими затратами, ориентировочно, определить герметичность контура.
    Баллон азота 40л не бесконечный.

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Мне казалось опрессовка нужна для выявления утечек и что мешает дуть в обе стороны (при наличии портов)?
    Указанный случай НЕ единичный. ЕЕV не везде закрывается на 5 шагов.
    Цена - компрессор и EEV.

    Эти случаи тоже были, но abladablad пускает пыль в глаза наивных монтажников, усыпляет их бдительность.

    Монтажники ловили азот и воду 1 год!
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35948&page=2

    abladablad, разрешите поймать вас на слове?
    Чтобы Вы выступили в качестве эксперта по оценке акта по диагностике чиллера Wesper ?
    Акт и обьект не мой, просто почитал его и удивился его мудености.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    ...
    PS Очередная никчёмная тема просто ради набора постов?
    Если сервисник разрешит обнародовать акт, тогда будет выложен на всеобщее обозрение.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Прочитал.
    Возник вопрос.
    Для чего прессуется наружный блок?
    Если после ремонта, то достаточно визуального контроля пайки и исправности заменяемых частей.
    Вообще не вижу смысла опрессовывать наружку.
    Если для поиска утечки, то достаточно тех же 8 bar для 410-го.

  7. #7
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Возник вопрос.
    Для чего прессуется наружный блок?
    SSA, Вы дураком прикидываетесь? Прессуется и обмыливается ВСЯ трасса. СССР.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Не, не дураком, а умным. Дураком прикидываться легко, а вот умным - тяжелее.))
    Вся трасса - это от наружного блока или ккб до внутреннего, внутренний или испаритель и от внутреннего до наружного.
    Причем здесь наружный блок с компрессором и ЭРВ?
    И, зачем его опрессовывать, если он идет с завода или с фреоном или с азотом под избыточным давлением.

    P.S. В СССР я понятия не имел, откуда холод в холодильнике.
    Наверное, из розетки.
    Последний раз редактировалось SSA; 24.04.2023 в 08:55.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Чтобы Вы выступили в качестве эксперта по оценке акта по диагностике чиллера Wesper ?
    Акт и обьект не мой, просто почитал его и удивился его мудености.
    Можно я! Можно я!

  10. #10
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Дураком прикидываться легко, а вот умным - тяжелее.))
    Ещё сложнее прикинуться умным дураком. )

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    И, зачем его опрессовывать, если он идет с завода или с фреоном или с азотом под избыточным давлением.
    Азот не завезли...

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    вопрос.
    в какую сторону отвакуумированного контура кондиционера подавать азот ?
    в высокую - видно работу соленоида от магнита,
    но деформируется клапан в спиральном компрессоре и резьба eev, закрытом полностью.
    в низкую - не видно работоспособность клапана спирального компрессора, мешает обратный клапан в магистрали, перед конденсатором.
    Ответ для сильно извращенных.
    При опрессовка азотом через порт низкого давления (а на бытовых сплита другого просто нет) бытовых, да и полупромышленного кондиционерах наблюдаем следующее:
    1. Из этого порта азот через внутренний блок поступает в наружный до закрытого (по условиям fbt) ЭРВ.
    2. Из этого порта азот через компрессор и ок компрессора в прямом направлении доходит до закрытого (по условиям FBT) ЭРВ.
    Где разница давлений?
    FBT, приведи пример хотя бы одного бытового или полупромышленного сплита или мультисплита с электромагнитным клапаном перед ЭРВ.
    Тема же про сплит, я не ошибаюсь?

    Эт я так, пытаюсь казаться умным дураком.))
    Последний раз редактировалось SSA; 24.04.2023 в 17:51.

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ответ для сильно извращенных.
    При опрессовка азотом через порт низкого давления (а на бытовых сплита другого просто нет) бытовых, да и полупромышленного кондиционерах наблюдаем следующее:
    1. Из этого порта азот через внутренний блок поступает в наружный до закрытого (по условиям fbt) ЭРВ.
    2. Из этого порта азот через компрессор и ок компрессора в прямом направлении доходит до закрытого (по условиям FBT) ЭРВ.
    Где разница давлений?
    FBT, приведи пример хотя бы одного бытового или полупромышленного сплита или мультисплита с электромагнитным клапаном перед ЭРВ.
    Тема же про сплит, я не ошибаюсь?
    О сплите речи не было, соленоид устанавливается в ККБ, прецах, чиллерах.

    Забитый водой и мусором фильтр перед ЭРВ выполнил роль соленоида, функцию Pump Down, собрал фреон из контура в конденсатор.IMG_20230425_181815.jpg

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ответ для сильно извращенных.
    При опрессовка азотом через порт низкого давления (а на бытовых сплита другого просто нет) бытовых, да и полупромышленного кондиционерах наблюдаем следующее:
    1. Из этого порта азот через внутренний блок поступает в наружный до закрытого (по условиям fbt) ЭРВ.
    2. Из этого порта азот через компрессор и ок компрессора в прямом направлении доходит до закрытого (по условиям FBT) ЭРВ.
    Где разница давлений?
    FBT, приведи пример хотя бы одного бытового или полупромышленного сплита или мультисплита с электромагнитным клапаном перед ЭРВ.
    Тема же про сплит, я не ошибаюсь?
    О сплите речи не было, соленоид устанавливается в ККБ, прецах, чиллерах.

    В сплите МЕ PU-P140YHA забитый водой и мусором фильтр перед ЭРВ ( LEV) выполнил роль соленоида, функцию Pump Down, собрал фреон из контура в конденсатор.IMG_20230425_181815.jpg

    Точно так же произойдет с азотом при закрытом LEV при опрессовке в серв. порт НР.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Можно я! Можно я!
    Выяснилось, кто автор акта...
    Обнародование отменяется, может быть, лет через 10, упомяну этот случай.

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    О сплите речи не было, соленоид устанавливается в ККБ, прецах, чиллерах.
    Ну, да.
    В старт топике: "Каждый кондиционерщик" - это исключительно про прецизионные кондиционеры.

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Выяснилось, кто автор акта...
    Обнародование отменяется, может быть, лет через 10, упомяну этот случай.
    А чё так?
    Страна имеет право знать своих героев.

  16. #16
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Если для поиска утечки, то достаточно тех же 8 bar для 410-го.
    Иногда и 20 мало... А дали 35 и все показалось на свет

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В сплите забитый водой и мусором фильтр перед ЭРВ
    Это как?

    И с каких пор информация в "акте по диагностике" носит конфиденциальный характер?
    Шапочку из фольги снимите уже, слишком вы правильным хотите казаться, а кажетесь ..... абсолютно не тем, кем хотите.

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Это как?

    И с каких пор информация в "акте по диагностике" носит конфиденциальный характер?...
    Продвинутые Специалисты знают, что некоторые заказчики носят алюминиевую шапку, зовут на диагностику одних, а работу выполняют другие.

    Поэтому, в акте диагностики указывают не всю причинно-следственную цепь появления неисправности, а только ее часть, прикрываясь многовариантностью проявления дефекта...

    Чтобы последующие, дешевые специалисты нижнего уровня не снимали сливки высшего пилотажа, а набивали шишки на собственном опыте.

  19. #19
    Местный
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Продвинутые Специалисты знают, что некоторые заказчики носят алюминиевую шапку, зовут на диагностику одних, а работу выполняют другие.
    бывает бронебойная каска с ветерком не попутным , подкасочным .