    ME MUZ-HR35VF-ER2 - нет связи с ВБ.

    IMG_20230420_205202.jpg

    Светодиод НБ мигает 6 раз.

    IMG_20230420_195612.jpg

    Где может быть неисправность?

    IMG_20230420_202257.jpg

    Правильно ли работает ПРД на шприц FBT -?

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Судя по картинке, внутрянка отправляет запросы, а наружка молчит.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Где может быть неисправность?
    Лень смотреть мануал, но, как обычно, защитные стабилитроны и оптрон.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    Судя по картинке, внутрянка отправляет запросы, а наружка молчит.
    Ответ не правильный.

    Чтобы ВБ передал запрос,
    ВБ должен быть запитан +24V, a питания не было.

    Осцилка - это передача на ВБ от НБ
    на столе, без ВБ.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Лень смотреть мануал, но, как обычно, защитные стабилитроны и оптрон.
    Ответ не правильный.
    Пробой диода.