Мастер
Фото дисплея , пожалуйста. Внимательно осмотрите внешний и внутренний блоки на предмет появления масла. Если такое обнаружится, значит по факту утечка хладона. А вообще зовите мастера, в крайнем случае он просто проверит наличие хладона в нерабочем блоке.
-
Судя по всему без мастера не обойтись.
-
y369998935, судя по Вашим сообщениям, Вы не специалист по кондиционированию.
Пока кондиционеры еще можно восстановить - ищите специалистов.
Да, и прецизионные кондиционеры не работают в режиме вентиляции.
-
Wladimir56, фото смогу через день-другой. Пока что нет доступа. Но это обычный экранчик µАС Carel, я к нему практически сразу мануал нашел, причем русский. Вот из него изображение экрана
экран.JPG
о необходимости наличия мастера - да, спору нет. Конечно, было б просто замечательно. Но, судя по всему, будут заправщики.
мощность.JPG
нашел калькулятор, посчитал...
даже если в 2002 году ничего об энергоэффективности не слыхали, пусть будет самый низкий класс. Даже в этом случае одного кондиционера хватит на всё за глаза. Правильно я понимаю?
Электропотребление, судя по табличке, 11кВт. По самому низкому классу EER мощность охлаждения составит 24,2 кВТ или 82000 BTU.
SSA, как же так... А зачем же тогда предусмотрена иконка вентилятора. Да и связисты (кондиционеры у них установлены) клянутся, что эта иконка отображалась. Ладно, уточню еще раз у них.