MUZ-GE25VA-E1 - выбивает АВ С16А.
Клеммы по питанию R=100 Oм.
В чем причина?
Плата инвертора без демонтажа НБ недоступна.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=36918
MUZ-GE25VA-E1 - выбивает АВ С16А.
Клеммы по питанию R=100 Oм.
В чем причина?
Плата инвертора без демонтажа НБ недоступна.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=36918
Схема есть, но мутная, плохо видно где замыкание происходит, под пылью.
До меня приходили 2 специалиста, починить не смогли. Предложили установить новый кондиционер, т.к. этот 12 лет отработал.
Наверняка, он с дохлым компрессором и пустой:
Может быть, есть смысл установки универсальной китайской платы?
https://holodforum.ru/showthread.php?t=34293&page=3
Конечно, есть.
Потом ещё всю оставшуюся жизнь ибаста со связью наружного и внутреннего.
+ наружку инверторная.
Я бы начал с компрессора и inverter board.
Демонтаж и все остальное - в мастерской. А, там, и, глядишь, клиент новый сплит установит.
Социальные закладки