Добрый день, Посоветуйте какой обратный клапан можно поставить после вакумного насоса? Спасибо,
Добрый день, Посоветуйте какой обратный клапан можно поставить после вакумного насоса? Спасибо,
Думаю поставить как ( сторожа),когда при вакумировании системы неожидано отключат электричество,Может есть другие мысли?
МНЕ интересно где эти клапана живут?
живут на 100 вольтовых японских холодильниках и кондиционерах на 220в.есть еще быстро съемная муфта гука.а зачем так долго вакуумировать систему.
на вакуумниках приличных фирм обратники встречаются как доп. опция. можно попробовать заказать у поставщиков. клапан специальный-обычный скорее всего не подойдёт-сила открытия-закрытия большая.
вакумный насос у меня советский -- лабораторный ,фреоновый балон 13,6 вакумирует за 15 мин,муравей-вы говорите ,сильная пружина это проблема, если ослабить небудет держать,ребята а можна паралельно к елекпро питанию насоса подключить обычный электроклапан,отключился насос закрился клапан,а где есть такие клапана чтобы удерживали фреон,
Вакумник без названия,Сын на днях забежит сфоткает, покажу,
можно штатный заказать. http://refco.com.ua/vakuumnas.html или http://www.cpsproducts.ru/product/vacuumpumps/
Соленоидный вентиль поставьте . При отключении питания перекроет линию от атмосферы .
...да не заморачивайтесь, любой пассивный клапан "захлопнется" не пустотой, стало быть какая то часть "среды" всё равно "пройдёт", а соленоид поставить конечно можно, но что он будет отсекать? обычно он отсекает давление, поток, а здесь то что? Vetal задал логичный вопрос, - а нафига?, Мне даже ни разу в голову не приходило усложнять кокструкцию, чтоб потом ломать голову в случае "непоняток" при вакуумировании....
ребята вопрос возник ,так как вакумник (глубоко) советский и никаких предохранительних клапанов нету,вакумирую систему, отключили электропитание и масло с вакумника засосало в систему,или я ошибаюсь?
...ну так а что ты хотел? засосёт, ибо как только он перестаёт вращаться через все неплоности попрёт, это нормальное явление. покупай оборудование за другую цену, или ставь обратник, автоматику слежения за падением напряжения, чередования фазы и нуля, да много чего ещё можно дорабатывать, но ведь и работать надо...или изобретать...
Спасибо за сочуствие,Поработаем на стареньком ---Заработаем на новенькое,
Социальные закладки